« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlsaison startet- Kühlung eure Einstellung für Nibe Wärmepumpen?

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  DanFi
9.6.2023 - 14.8.2024
57 Antworten | 18 Autoren 57
2
59
Hi,

mich würde mal eure Erfahrungswerte mit dem kühlen interessieren. Ich habe eine VVMS320 mit einer F2120. Fußbodenheizung im Neubau.

Folgende Einstellungen habe ich aktuell:

start Kühlung 22 grad
filterzeit 12 Stunden 
gradminuten für Kühlung 150GM
Pumpe Drehzahl fix 55% 
11,5 L/min ca., alle Kreise auf 
Kühlkurve eigene:
10 -> 24 grad 
20 -> 21 grad 
30 -> 18 grad 
40 -> 18 grad 
hatte vorher überall 20 grad.

überlegungen:

Start Kühlung: habe hier viel gelesen, dass manche schon ab 19 grad anfangen als Kühlgrenze. Wobei ich hier die Gefahr sehe, dass sich bei niedrigen Temperaturen die WP WP [Wärmepumpe] abgewürgt wird da Vorlauf unter 18 grad.

filterzeit: Finde eigentlich macht eine geringere Filterzeit mehr Sinn, da die Nächte doch kühler sind, hatte vorher 6 Stunden, jetzt 12 Stunden. Und die kühlgrenze teilweise zu spät
erreicht wird?

grad Minuten Kühlung: 150 finde ich bisher OK, sorgt bei mir ca. für 2 Stunden Takte bei 25 hz. Über 150 versuche ich demnächst mal. Bei der Heizung habe ich den Winter mit 250gm gearbeitet. 
Bei zu niedrigere Pumpen Drehzahl würgt sich die Kühlung selber ab und fällt auf 0 grad Minuten dann ab, 55% war bei mir im heizmodus passend , ggf erhöhe ich diese nochmals, wenn ich merke dass die WP WP [Wärmepumpe] abwürgt.

wie sind eure Erfahrungen zur Kühlung? Fängt ihr bereits bei 19 grad mittlerer AT AT [Außentemperatur] an ?, oder erst später, wie ist eurer Filterzeit und was sind eurer Gedanken? 

Danke ! 

  •  dext0x
9.7.2023  (#21)
Kleines Update, Pumpe weiter hochgedreht, Kühlkurven angepasst, ERR alles voll offen.
Läuft seit 7:30 durch bisher längste laufzeit. Moduliert auf 20hz runter und kann die Temperatur grad genau halten

1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
10.7.2023  (#22)
Wie hoch hast du nun die Pumpe gedreht? Im Vergleich zum heizen?
Auf was hast du die Kühlkurve angepasst?

Meine ist bis anhin noch nie unter 30Hz gegangen im Kühlmodus, leider....

Hast du eine eigene Verdichterkurve eingestellt?

1
  •  dext0x
11.7.2023  (#23)
Verdichterkurve is Standart, nix verändert.
Im Heizen habe ich 48% und beim Kühlen 80%.

Gesamte ERR ERR [Einzelraumregelung] weg, alle Ventile voll offen.

Kurve 0-20°C Vl Temp 22°C
30°C Vl Temp 18°C
40°C Vl Temp 18°C (hier werde ich noch auf 17 gehen)

Habe aktuell viel mehr das Problem, dass meine Steuerung ständig abstürzt.

Habe relativ lange Laufzeiten dadurch jetzt, aber gibt trozdem die ein oder andere Abschaltung die ich nicht verstehe.
Zb. unterfahrung der Vl-Temp von 0,7°C (Soll 20 Ist 19,3) schafft er nicht die GM abzubauen und macht eine Abschaltung. Von Kondensat sind wir ja noch weit entfernt die könnte ja locker auf die 18°C runterfahren und dann abschalten bzw. bis dahin sind die GM abgebaut...checks nicht.

1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
12.7.2023  (#24)
30% mehr Drehzahl der HUP was hast du denn für eine Spreizung noch bei so hohem Durchfluss?

Verdichter geht bei dir auf 20Hz runter? Das habe ich beim heizen noch nicht mal gesehen, minium war immer 25Hz. Du hast auch die F2120 richtig?

1
  •  dext0x
15.7.2023  (#25)
S2125 habe ich. 20Hz is Unterste Modulation. 

17,2l/min durchfluss, aktuell 2grad Spreizung. Hole nur noch 20Grad ausm Estrich und fahre 18Grad Vl.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
15.7.2023  (#26)
Nabend,
Bin ich der Einzige, der die Kühlung ned verwendet?
Vor etwa 3 Wochen hat sich das Weib bibbernd (mit Weste und Hauspatschen) beschwert, dass es so kalt ist. Sind dann draufgekommen, dass die S1255 im Automodus gekühlt hat - ja die Fliesen waren schon bissl kühl....
Habs dann deaktiviert, bis jetzt brauch mas ned, haben so 25...26 Grad in der Hütte.
LG

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
15.7.2023  (#27)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Nabend,
Bin ich der Einzige, der die Kühlung ned verwendet?
Vor etwa 3 Wochen hat sich das Weib bibbernd (mit Weste und Hauspatschen) beschwert, dass es so kalt ist. Sind dann draufgekommen, dass die S1255 im Automodus gekühlt hat - ja die Fliesen waren schon bissl kühl....
Habs dann deaktiviert, bis jetzt brauch mas ned, haben so 25...26 Grad in der Hütte.
LG

Das Kälte/Wärmeempfinden ist sehr subjektiv. Bei 25-26 Grad würde ich umkommen - im Sommer darf es gerne <22 sein. 

2023/20230715657924.png

2
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.7.2023  (#28)
Hi

zitat..
DrShouter schrieb: Das Kälte/Wärmeempfinden ist sehr subjektiv. Bei 25-26 Grad würde ich umkommen - im Sommer darf es gerne <22 sein.

🥶🥶🥶🥶
Ja, offensichtlich subjektiv 😁
LG


1
  •  DanFi
16.7.2023  (#29)
Moin,

mit welchen Filterzeiten arbeitet ihr? Und kühlstart?

Wenn AT AT [Außentemperatur] über 30 grad geht steigt bei mir der berechnete Vorlauf entgegen den Einstellungen der Kühlkurve (sollte eigentlich weiter fallen). Diesen Bug habe ich Nibe vor 2 Monaten gemeldet.

Habe die Kühlung inzwischen ganz gut in Griff (zeitprogrann morgens bis mittags and abends bis Mitternacht), 70% GP1, Kühlkurve 21, 19, 19. , Start bei 150GM

1
  •  silent
13.8.2023  (#30)
Vor 2 Wochen wurde bei uns auch die Kühlung freigeschaltet und es läuft nicht so wie ich mir das vorstelle.
Einstellungen:
Filterzeit 24h
Start Kühlung 23 Grad mittlere AT AT [Außentemperatur]
Delta bei 20 Grad AT AT [Außentemperatur] 3 Grad 
Delta bei 40 Grad AT AT [Außentemperatur] 6 Grad

1. Wieso zeigt die Kurve für externe Vorlauftemperatur 16,9 Grad an und die der Vorlauftemperatur 18,1 Grad? Unter 18 Grad kann ja wegen Kondenswasser schwere Schäden am Bau bewirken... wieso geht die Temperatur so viel mehr runter als eingestellt?


2023/20230813284587.png

2. Wieso werden die GM so schnell abgebaut? Ich habe Laufzeiten von 10-20 Minuten wo eigentlich noch reichlich GM übrig wären, dennoch schaltet sie ab...


2023/20230813536082.png




1
  •  dext0x
19.8.2023  (#31)
Passieren tut da nicht gleich was, meine Anlage fährt bis 17grad vl dann schaltet sie ab. Du wirst Probleme mit der Spreizung haben.

ERR weg is eh Mist, dann alle Ventile voll auf, Pumpe so 80% ca laufen lassen. 
GM Start is 50, die startet dann mit 40hz moduliert etwas und zum Ende hin fährt sie ewig lange 20Hz. Hab Laufzeiten in der Kühlung von ca 10h


1
  •  silent
25.8.2023  (#32)
Kurzzeitig habe ich die minimale VL VL [Vorlauf] für Kühlung auf 17 Grad eingestellt. Nach dem Klick auf OK musste ich noch eine Warnung separat bestätigen, dass ich mir wegen Kondenswasserbildung im Klaren sein soll...
Die Kühlkurve hatte ich so eingestellt, dass diese immer auf 19 Grad VL VL [Vorlauf] fährt...

Leider ist die VL VL [Vorlauf], wie immer, stark unter den eingestellten 19 Grad gelaufen (nämlich bei 16 Grad), ABER siehe da, die GM wurden schön langsam abgebaut und die Kühlung lief wie sie sollte!
Es hat also tatsächlich etwas mit der Software zu tun und damit, dass die VL VL [Vorlauf] unter die kritischen 18 Grad fällt...
Hat man die kritischen <18 Grad einmal bestätigt so läuft die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] auch ohne "Notabschaltung" unterhalb der eingestellten minimalen VL VL [Vorlauf] bis die GM abgebaut sind.

Wie kann man das an Nibe kommunizieren? Ich habe in Nibe Uplink schon ein Ticket eröffnet, die mich aber an den Heizungsbauer vewiesen haben... Von dem weiß ich aber, dass der nicht die größte Motivation hat sich um sowas zu kümmern :-D

1
  •  uzi10
12.4.2024  (#33)
Hallo Leute!

Kühlt schon wer von euch oder habt ihr noch manuell abgeschalten?

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
12.4.2024  (#34)
Von Winter auf Sommerbetrieb justiere ich immer bei der Filterzeit - stelle da von 24 Stunden auf 12 Stunden. Solange ich das nicht tue, dauert es ewig, bis bei mir die Kühung tatsächlich anspringt.

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
12.4.2024  (#35)

zitat..
uzi10 schrieb:

Hallo Leute!

Kühlt schon wer von euch oder habt ihr noch manuell abgeschalten?

Bei mir ist heute Nacht die Heizung wieder angesprungen 🤣

2
  •  MichaelBY2
  •   Bronze-Award
12.4.2024  (#36)
Bei mir steht dieses Jahr die erste Kühlsaison an. Hab meine WP WP [Wärmepumpe] seit 10/2023 in Betrieb. Habe keine ERR ERR [Einzelraumregelung] und meine ganzen Kreise entsprechend eingestellt laut Durchflussanzeige für die passenden Temperaturen.

Lässt man diese Einstellungen nun auch so bei der passiven Kühlung oder macht man alle Kreise komplett auf?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.4.2024  (#37)

zitat..
uzi10 schrieb: Kühlt schon wer von euch oder habt ihr noch manuell abgeschalten?

jein, haben seit ein paar Tagen die "Bypass Kellertemperierung" aktiv.


1
  •  uzi10
13.4.2024  (#38)

zitat..
MichaelBY2 schrieb:

Bei mir steht dieses Jahr die erste Kühlsaison an. Hab meine WP WP [Wärmepumpe] seit 10/2023 in Betrieb. Habe keine ERR ERR [Einzelraumregelung] und meine ganzen Kreise entsprechend eingestellt laut Durchflussanzeige für die passenden Temperaturen.

Lässt man diese Einstellungen nun auch so bei der passiven Kühlung oder macht man alle Kreise komplett auf?

kühlst mit den Fussboden oder Decke?
ich fahr vollgas decke


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
14.4.2024  (#39)
Für jene die schon kühlen, Kühlung der WP WP [Wärmepumpe] aus, Sommerbypass der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus, damit wir ohne Heizung durch die nächste Woche kommen 😉.

1
  •  Akani
14.4.2024  (#40)
Kühlen jetz schon is doch Wahnsinn. Beschattung, fertig. Hsbts doch alle top Häuser

1
  •  MichaelBY2
  •   Bronze-Award
14.4.2024  (#41)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────..
MichaelBY2 schrieb:

Bei mir steht dieses Jahr die erste Kühlsaison an. Hab meine WP WP [Wärmepumpe] seit 10/2023 in Betrieb. Habe keine ERR ERR [Einzelraumregelung] und meine ganzen Kreise entsprechend eingestellt laut Durchflussanzeige für die passenden Temperaturen.

Lässt man diese Einstellungen nun auch so bei der passiven Kühlung oder macht man alle Kreise komplett auf?
───────────────

kühlst mit den Fussboden oder Decke?
ich fahr vollgas decke

Fußboden


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next