Wir fahren bei 160 m³/h zu 4. Bei Standardbelegung und Sollstufe pendeln die ppm zwischen 700 und 800 herum. |
Das ist ein unverhältnismäßig hoher Volumenstrom für euer Haus und die Belegung. ||||||||||||
|
||||||||||||
Man sagt gut 30m3/h pro Person. Altbau oder Neubau ? |
||||||||||||
|
||||||||||||
25 m³/h pro Person im Schlafraum. Diese Werte sind aber statisch für die Räume, dann würde das restliche Haus gar nichts mehr abbekommen. Insofern kannst du nicht sagen, dass das Haus für 3 Personen nur 75 m³/h braucht. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Um den Sweetspot zu erreichen brauchts a bissl. Es gibt folgende Ziele: 1. Niedrige CO2 Konzentration 2. Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% 3. Wärmeverluste (Wärmetauscher ist nicht perfekt) 4. Stromverbrauch CO2 Konzentration profitiert von hohen Volumenstrom. Stromverbrauch steigt exponentiell mit der Drehzahl. Die Wärmerückgewinnung funktioniert bei hohen Volumenstrom zwar besser, aber absolut verliert man dann trotzdem mehr Wärme. Luftfeuchtigkeit leidet bei zu hohen Volumenstrom im Winter. Ich würd mal mit 30-40m3/h pro Person anfangen. Hört man bei 240m3/h nicht schon die Anlage deutlich? Und wo sitzt der CO2 Sensor bei dir? |
||||||||||||
|
||||||||||||
Bei uns sind es 175m³/h zu viert... |
||||||||||||
|
||||||||||||
Die PPM sind im gesammelten Abluftstrom gemessen? Da bin ich eigentlich immer auf 450PPM, und das scheint die Untere Anzeigegrenze zu sein. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Neubau. Blower Door Test war irgendwo bei 0,3. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Co2 Sensor sitzt im Abluftstrom. Alles alles gesammelt. Wobei eigentlich VOC gemessen und Co2 errechnet wird. Scheint aber Standard zu sein. Deswegen habe ich auch ein mobiles Meßgerärt von Bresser, bei dem ich im Schlafzimmer die PPM messen kann. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Scheinbar gilt bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das gleiche Motto wie bei den WPWP [Wärmepumpe]: Besser eine Nummer größer! Wobei es bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wahrscheinlich auch Sinn macht. Unser Anlage wurde nicht vom Installateur, sondern von der Firma Holter geplant. Das kleinere Geräte hätte nur maximal 170m³/h geschafft, da wäre keine Reserve nach oben gewesen. Außerdem wäre die kleinere Anlage bei 170m³/h schon lauter. Darum haben wir die größere Anlage mit 350m³/h bekommen. Wobei ich jetzt rumgerechnet habe, und folgende Stufen vorhanden sind:
Aktuell fährt im Automatikmodus nur die GrundLüftung mit 170m³/h. Bei Stufe 2 fällt die Luftfeuchtigkeit schnell unter 40%. Beim Einzug in den Neubau war die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch nicht aktiv. Die 2 Wochen hatten wir stark mit zu hoher Luftfeuchte zu kämpfen. Trotz Stoßlüften am Abend und am Morgen hatten wir meist zwischen 70 und 80%. Wir dachten da ist viel Baufeuchte dabei, aber nachdem ich gestern die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für einen Tag abgedreht hatte, waren wir immer so bei 50-60%. Uns hat das gezeigt, dass man in einem dichten Neubau einfach mit dem Lüften nicht hinterherkommt. Wir sind sehr froh, dass wir uns für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden haben. Ohne hätten wir es nie geschafft in normale Luftfeuchtigkeitsbereiche zu kommen. Da müsste ich mir alle 2h den Wecker stellen zum Lüften. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Dann handelt es sich um einen "eCO2" Sensor. braucht auf jeden Fall regelmäßige Kalibrierung, steht da was in der Anleitung dazu? |
||||||||||||
|
||||||||||||
Mein Lösungsansatz: Da ich die Stufe nicht mehr runterregeln kann, werde ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vermutlich am Vormittag oder am Nachmittag einfach zeitgesteuert abdrehen für ein paar Stunden. Der Holterer-Techniker meinte nur, dass es dadurch eventuell zu Kondensat (Schimmel) in der Anlage kommen kann. In der Nacht soll die Anlage durchlaufen, damit im SZ halbwegs akzeptable Luft vorhanden ist. Durch die extrem offene Bauweise (OG+EG sind ein Luftvolumen) ist im Wohnbereich sowieso kein Problem zu erwarten, außer im Partybetrieb. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Man kann die Lüftungsstufen nicht einstellen? |
||||||||||||
|
||||||||||||
Ich als Benutzer kann nur zwischen GL/1/2/3 wählen. Aber die Festlegung macht der Servicetechniker mit dem Laptop, da kann ich nicht ran. |
||||||||||||
|
||||||||||||
kann die Seite https://www.komfortlüftung.at/ empfehlen - da gibt es auch Leitfäden die für interessierte Laien durchaus verständlich sind z.B. https://www.komfortlüftung.at/fileadmin/userdaten/dokumente/Dimensionierungshilfe-Luftmenge-Komfortl%C3%BCftung_1.4.pdf Aber mir kommen eure Luftmengen auch sehr hoch vor - wir haben bei 140m² / 4 Personen eigentlich nie mehr als 110m³/h |
||||||||||||
|
||||||||||||
Kurzfristig auf Stufe 1 einstellen. und dann würde ich vom Installateur die Berechnungsunterlagen anfordern. Einfach irgendwas einstellen ist ja nicht Sinn und Zweck der Nummer. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Stellt dir der Installateur auch die Heizkurve ein und lässt dich nicht mehr ran? Warm ist es, wenn er es sagt? Holter sollte sich vielleicht auch auf seine Kernkompetenz beschränken und nicht mit dem gesamten Bauchladen durch die Lande ziehen. Bald macht dir der Fliesenleger auch eine Lüftung, weil im Technikraum sind ja immer Fliesen, das passt zusammen. Bitte nicht. Du hast einen Sensor, der die Luftgüte misst, nach dem wird geregelt, nicht nach Uhrzeiten nur weil deine Anlage gesperrt ist. Inbetriebnahmeprotokoll ansehen oder anfordern. Dann normgerecht abgleichen und einstellen. Dann dich an frischer Luft erfreuen, rund um die Uhr. |
Was soll der Unsinn, das ist deine Anlage! ||||||||||||
|
||||||||||||
Vielen Dank für die Info. Mir ist bewusst geworden, dass absolute Angabgen schwierig zu vergleichen sind. Da wir einen Keller haben und der auch ventiliert wird. Im Vergleich entsprechen die Luftmengen der Empfehlung, wobei Zuluft und Abluft nicht ausgewogen sind. Kommt daher, weil wir in der Speis noch eine Abluft reinreklamiert hatten. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Wir haben halt leider zu einer Zeit gebaut, als der Bauwahnsinn noch vorherrschte. Wir waren überhaupt froh einen Installateur zu finden, der für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] offen ist. Andere Installateure haben durchblicken lassen, dass Sie KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nie machen und kein Interesse an so einem Auftrag haben. Berechnungen habe ich nie gesehen, ich habe von Holter nur einen Verlegungsplan für die Schläuche gesehen. Mittlerweile kann man ja wieder Preise verhandeln und Ansprüche stellen. Damals war das leider sehr schwierig. Ich bin schon froh eine richtig dimensionierte WPWP [Wärmepumpe] erstritten zu haben. Bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe ich mich wahrscheinlich zu wenig reingehängt. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Dürfte bei KWLs nicht ganz unüblich sein, auch bei Pichler kommt man an viele Einstellungen nicht ran. Holter ist ein GH, dass dieser KWLs verkauft ist unproblematisch. Mich wundert nur, dass sie auch die Planung übernehmen (außer es ist eine Eigenmarke). |
||||||||||||
|
||||||||||||
KL-Lufttechnik ist doch eh so etwas wie die Eigenmarke von Holter. Zumindest glaube ich dass der Vertriebe fast ausschließlich über Holter passiert. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Da geht es ja nicht um Leben und Tod. Wenn ich meine Lüftung selber verhunze, dann ist das eben so, dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Wenn ich am Laptop unwissend Dateien lösche, geht er halt nicht mehr und ich muss jemanden zur Behebung bezahlen. Ich kann auch ohne Fachmann Ebene Benzin in meinen Dieseltank schütten, oder Zucker, oder kein Öl kontrollieren, oder oder oder. That's life. Das Wort 'unproblematisch' im Zusammenhang mit Großhandel würde ich sehr vorsichtig wählen, bei allem was wir hier schon zu Gesicht bekommen haben. Der Großhandel verkauft, was sich verkauft und nicht unbedingt nur das, wo er nennenswerte Kompetenz besitzt. |
Leider noch schlimmer, wenn der Unsinn nicht unüblich ist. 😉
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]