Eine ganz komische Situation herrscht gerade, da wollte ich mal fragen, ob das bei wem andern auch so vorkommt. Das hätte ich in den letzten 5 Jahren im Haus noch nicht beobachtet.
Vorgestern Abend beim Heimkommen war die Lüftung (d&w stratos) so laut, dass ich dachte, es hätte jemand das Partyprogramm aktiviert. Sie lief aber ganz normal auf Sollstufe 2. Ein Blick in die Ventilatoren Einstellung zeigte eine gravierende Asymmetrie zwischen Zu- und Abluft. Die Zuluft musste ein paar Hundert Umdrehungen mehr leisten.
Gestern bei Tageslicht fiel mir am Außenkasten starke Eisbildung auf, ich brachte das Lüftungsgitter gar nicht runter. Wir haben generell gerade gefrierenden Nebel mit Eisbildung auf der Straße. Da hätte ich in erster Linie an einen Zusammenhang damit gedacht.
Nun die Fragen: Hat das noch jemand von euch? Was kann man dagegen tun? Oder einfach warten? @leitwolf
für diese Wetterereignisse mit gefrierendem Nebel gibt es leider kein Patentrezept. Wir verwenden deswegen schon ein relativ großes Ansauggitter, um kurzfristige Vereisungen zu überstehen. Aber wenn das über viele Stunden geht, dann hilft selbst das nichts. Es tritt aber zum Glück nicht jeden Tag auf.
Ich weiß von Großanlagen mit großen Ventilatoren und großen Druckdifferenzen, dass durch Filtervereisung schon Taschenfilter zerrissen wurden, weil die Konstantdruckregelung solange nachregelt, bis der Ventilator am Anschlag arbeitet.
Ich habe das das Metall Ansauggitter gegen ein Nylon Sieb getauscht und eine Haube drüber gebaut. Eigentlich weil meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei Schneegestöber sich damit vollgesaugt hat. Seitdem hatte ich auch kein zufrieren mehr. Der Nebel friert da nicht fest weil die Oberfläche viel größer ist und der Kunststoff nicht so kalt wird wie Metall.
Bei mir ist es heute Nacht auch das Ansauggitter zugefroren ... wurde um 4:00 Uhr von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geweckt weil sie so hochgedreht hatte. Ist mir in 4 Jahren auch noch nie passiert.
In der Wertung freier Restquerschnitt führt eindeutig @tepee 😁
Ich habe jetzt wieder die Filtermatte im Ansaugkasten entfernt, die ist bei dieser Witterung nicht gerade förderlich.
Die Silvesternacht haben wir dann ohne Lüftung verbracht, weil es schon so laut wurde. In der Früh herrliche 2.000 ppm und muffiges Feeling im ganzen Haus. Muss man einfach hin und wieder probieren, wie elegant das ohne ist.
Ein größeres Gitter hat eine langsamere Ansauggeschwindigkeit, wodurch das Vereisen nicht verhindert werden kann, aber wesentlich verzögert passiert. Abhilfe jetzt: Gitter einfach rausnehmen und zum Abtauen ins Haus mitnehmen. @tepee Hier ist das Gitter auch ohne Vereisung zu klein dimensioniert. Das sieht man leider häufig, dass das Wetterschutzgitter nur den Durchmesser vom Rohr hat und nicht so einfach ausbaubar ist.
Vielleicht war es der viele Feinstaub als Kondensations- bzw. Kristallisationskeime in der Luft durch die Silvesterraketen. Ich habe soeben den Keim einer neuen Verschwörungstheorie gepflanzt👽 Bei uns war es wesentlich ruhiger, als die letzten Jahre.
unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ging am 20.11.24 in Betrieb. Die Anlage ist also keine 1,5 Monate alt. Seit dem ist das mit dem Zufrieren aber schon 1x passiert (hab leider kein Foto gemacht). Zum Glück sind wir die letzten Tage immer über der Nebelgrenze und haben seit Weihnachten das schönste Wetter. Gefrierender (Hoch)Nebel kommt in unseren Breiten dennoch sehr oft vor im Winter.
Also in den bald 7 Jahren im Haus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist mir soetwas wie in Post #7 noch nie passiert. Weiß nicht, ob das mit den anderen Filtermatten mit mehr Widerstand zusammenhängen kann, die ich aktuell verwende. Der Februar 23 vom Threadursprung war harmlos im Vergleich hierzu.
Bei mir war das bisher in den 2 Wintern vorher auch nie so. Das scheinen also schon besondere Bedingungen zu sein aktuell.
Wie @leitwolf schreibt, hat das Gitter bei mir wirklich nur den Durchmesser vom Rohr, das auch nur DN125 ist. Allerdings lässt es sich zumindest relativ leicht ausbauen.
Es dürfte bei mir auch die Anordnung der Außenwände und des Abluftrohrs (rechts im Bild) das Ganze noch begünstigen. Siehe hier:
.. tepee schrieb: Es dürfte bei mir auch die Anordnung der Außenwände und des Abluftrohrs (rechts im Bild) das Ganze noch begünstigen. Siehe hier:
boah, sind die nicht etwas knapp nebeneinander? Hast du keine bedenken, dir einen großen Teil der Fortluft der Fortluft wieder anzusaugen? EIn "Kurzschluss" sozusagen
Danke, das habe ich mir auch schon gedacht, aber immer mal verdrängt.
Jetzt ist es besonders aufgefallen, weil bei der Kälte die Fortluft als Dampf sichtbar war. Außerdem sehe ich immer, dass die angesaugte Frischluft ca. 2 Grad wärmer ist als die AT AT [Außentemperatur].