·gelöst· KWL Außenluft Anschlusskasten gefroren, Ventilatoren sehr laut

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.2.2023 - 2.1.2025
22 Antworten | 13 Autoren 22
22
Eine ganz komische Situation herrscht gerade, da wollte ich mal fragen, ob das bei wem andern auch so vorkommt. Das hätte ich in den letzten 5 Jahren im Haus noch nicht beobachtet.

Vorgestern Abend beim Heimkommen war die Lüftung (d&w stratos) so laut, dass ich dachte, es hätte jemand das Partyprogramm aktiviert. Sie lief aber ganz normal auf Sollstufe 2. Ein Blick in die Ventilatoren Einstellung zeigte eine gravierende Asymmetrie zwischen Zu- und Abluft. Die Zuluft musste ein paar Hundert Umdrehungen mehr leisten.

Gestern bei Tageslicht fiel mir am Außenkasten starke Eisbildung auf, ich brachte das Lüftungsgitter gar nicht runter. Wir haben generell gerade gefrierenden Nebel mit Eisbildung auf der Straße. Da hätte ich in erster Linie an einen Zusammenhang damit gedacht. 

Nun die Fragen:
Hat das noch jemand von euch?
Was kann man dagegen tun?
Oder einfach warten?
@leitwolf

  •  berhan
  •   Gold-Award
2.1.2025  (#21)

zitat..
tepee schrieb: Außerdem sehe ich immer, dass die angesaugte Frischluft ca. 2 Grad wärmer ist als die AT AT [Außentemperatur].

Das hat aber andere Gründe, hier erfolgt die Erwärmung durch die zu geringe Dämmung des Außenluftrohres im Gebäudeinneren.

PS: Mit meinem Filterkasten hatte ich noch nie Probleme mit der Ansaugung hinsichtlich Vereisung. Jedoch sind die Querschnitte auch weitaus größer.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
2.1.2025  (#22)
Das Rohr geht zuerst 0,5m durch die Garage und dann 0,5m durch den Technikraum.

Es ist ein DN125 Schaumrohr mit nur 15mm Dämmstärke. Das könnte besser sein, leitwolf hatte mich früher schon mal darauf hingewiesen.