So, nun bin ich endgültig super zufrieden mit dem Enthalpietauscher: Außenluft (abs.) Feuchte ist nun wieder einige Zeit gefallen. Raumfeuchte ist aber auf höherem Niveau geblieben bzw. sogar noch leicht gestiegen 😍 und noch eine interessante Erkenntnis nebenbei: Der Enthalpietauscher scheint leicht weniger Druckverlust zu verursachen. hier der Stromverbrauch in W: Vor Filterwechsel: Stufe 2 mit 41-44W Nach Filterwechsel: Stufe 2 mit 38-42W Nach Wechsel auf Enthalpietauscher: Stufe 2 mit 33-38W |
||
|
||
Ja, die neue Generation hat geringeren Druckverlust. Bei der ersten Version war es noch umgekehrt. Was mich noch interessieren würde: der Vergleich der Zulufttemperaturen zwischen Standardtauscher und Enthalpietauscher bei annähernd gleicher Außen- und Ablufttemp. |
||
|
||
kann hier lt. meinen Statistiken keinen signifikanten Unterschied erkennen. |
||
|
||
Ich hab meine Daten vom kompletten Jänner zusammengetragen. Vom Enthalpietauscher liegen hier deutlich weniger Datenpunkte vor. Auch hat der eher höhere Außentemperaturen gesehen. Also eine wirklich gute Datenbasis ist das noch nicht. Aber ich denke es lässt sich erkennen, dass die ZUL-Temp. beim Enthalpietauscher tendenziell minimal geringer ist. Von "spürbar" kann aber keine Rede sein. |
||
|
||
ok, also ca. 0,5 bis 1,0 °C geringere Zulufttemperatur. Das ist für mich ok, ich bin sehr zufrieden damit, der Vorteil mit der höheren Luftfeuchtigkeit ist hingegen schon gewaltig. Ich bin jetzt auf den Sommer gespannt, ob man damit die Luftfeuchtigkeit etwas runter bekommt. |
||
|
||
@Pedaaa: Danke für die ausführliche Datenaufbereitung! Ich müsste mir einmal die Messergebnisse der beiden Tauschertypen genauer anschauen. Aber selbst 1,5K Temperaturunterschied in der Zuluft sind unproblematisch. Ich hoffe nur, dass das Geruchsproblem endgültig aus der Welt geschaffen wurde und die Haltbarkeit und Funktion auch länger als 10 Jahre gewährleistet ist. |
||
|
||
ja, ist echt erstaunlich, was die Membran da an Übertragungsarbeit leistet, ohne dass da ein Loch drin ist 😅 |
||
|
||
Hallo eine Frage Abseits von D&W. Ich habe eine Paul Novus 300 und möchte auch auf einen Enthalpie-WT umrüsten. Kennt jemand einen guten Online-Shop/Händler wo man den bestellen kann. Möglichst auch aktuellste Generation um das Geruchsproblem hoffentlich zu vermeiden. Danke für Eure Infos! |
||
|
||
Good day everybody, I've an enthalpic exchanger new bought from Drexel u. Weiss, in its original carton box. It's suited for Stratos ventilation unit or X2S3,5,7,9 compact units. Never used since in deep winter (these days) min. ur in the house at 20...21°C is still 40% (37 min in the bedrooms, 45 in the bathrooms) so that I don't need it. By using it you can recover 5% of the ur% Who's interested may write to me a private message. |
||
|
||
Hallo, ab wann wurde die neue Generation produziert? Soll ja auch ein Thema bezüglich der Geruchsproblematik sein wie ich einem anderen Thread entnehme. Mein Tauscher für die Stratos hat den Aufdruck 12.12.2019, den habe ich aber bisweilen noch nicht eingebaut und würde ihn daher eventuell gleich vorab noch umtauschen. Mir gehts vor allem um das Geruchsthema. danke. |
||
|
||
|
das wissen wir leider nicht, da sich da der Tauscherhersteller bedeckt hält. Also ausprobieren und falls der Geruch nicht verschwindet reklamieren. Dann sollte problemlos ein Austausch möglich sein. ||
|
||
Hallo, da im Augenblick meine Luftfeuchtigkeit sehr abgefallen ist muss ich mir auch etwas einfallen lassen und überlege mir auch den Enthalpiewärmetaucher in meine Aerosilent Stratos einzubauen. Baut ihr eigentlich im Sommer wieder um, da ja dann eigentlich das Problem in die andere Richtung existiert und man zu viel Luftfeuchtigkeit hat? |
||
|
||
Wenn es jetzt 1-2 Wochen die tiefsten AT AT [Außentemperatur] im Winter hat, dann fällt automatisch die Luftfeuchte ab, auch beim Enthalpiewärmetauscher. Ein kurzzeitiges Unterschreiten von 30% ist gesundheitlich unproblematisch. Im Vergleich dazu hat man im Auto jetzt Werte um die 15-20%. Im Sommer schadet der ETWT auch nicht, eher umgekehrt. Die höhere Außenluftfeuchte wird am Tag eher abgehalten. In kühlen Sommernächten wird der Bypass aktiv und ermöglicht eine Entfeuchtung über die trockenere Außenluft. |
||
|
||
Besten Dank für deine Antwort. Ich bin im Augenblick bei 30% und muss sagen dass ich mich da überhaupt nicht wohl fühle, deshalb muss ich was ändern. Habe auch schon einen Luftbefeuchter überlegt, aber viel lieber wäre mir wenn ich keinen benötigen würde. Also wenn ich das richtig verstanden habe ist der Wechsel auf einen Enthalpiewärmetauscher empfehlenswert. Muss man am Gerät dann noch irgendwas umstellen oder ist es nur alter raus und neuer rein? |
||
|
||
Nachtrag: Ich habe den Enthalpietauscher gleich noch eingebaut im Februar und im Haus keine störenden Gerüche wahrnehmen können, aber direkt an der Fortluft kann man auch jetzt noch einen leicht süßlichen Geruch wahrnehmen. |
||
|
||
@Pedaaa und @leitwolf: Habt ihr Erfahrung mit den Drehzahlen der Ventilatoren. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es da etwas hat bei mir, dass die extrem weit auseinanderliegen und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht über Stufe 1 hinausgeht...und tlw. mit Fehlermeldungen dann abschaltet. F7 Zuluftfilter hab ich getauscht. |
||
|
||
@gdfde schau mal wie die Drehzahlen sich verhalten, wenn das Gerätegehäuse offen ist (kein externer Druckverlust). Türkontaktschalter muss gedrückt gehalten werden. @heinzi 00 die Frostschutzgrenze sollte tiefer eingestellt werden (-8°C bis -10°C), wenn möglich, um etwas elektr. Vorwärmenergie zu sparen. |
||
|
||
@leitwolf Danke für den Tip. Ich hab ehrlich gesagt den Enthalpie Wärmetauscher in Verdacht, dass der irgendwie zu ist...aus welchen Gründen auch immer. |
||
|
||
war genau so. Ich hab aber die Ursache gefunden, es ist der Aussenluftfilter im Ansaugteil, der ziemlich verdreckt war. Hab dir eine mail geschrieben |
||
|
||
Gibt wieder eine D&W Aktion. 10% mit dem Code: christmas21 Bin jetzt wirklich am Überlegen ob ich mir den Enthalpiewärmetauscher hole...teilweise hab ich nur eine rel. Luftfeuchtigkeit von 20% bei ca. 22°C über mehrer Wochen wenn nicht Monate... Derzeit hab ich bei 22,3°C IT auch nur 27-28% rel. Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen außen sind ja noch nicht so niederig wie im tiefsten Winter. Anscheinend kann man sich aber von einem tausch des Wärmetauschers ungefähr 10-15% rel. Luftfeuchtigkeit erwarten...ob das einen Preis von 860€ rechtfertigt? Schwierig... 1 |
||
|
||
super, ich hab vor 2 wochen bestellt und letzte Woche die Filter bekommen...zum regulären Preis 😡 wir liegen im Moment zwischen 45 und 55 %, mit Enthalpie WT. Ja, das bringt der tatsächlich. Der Preis ist natürlich hoch, andererseits hast du das Ding die nächsten 15-20 Jahre, also 40 € pro Jahr für bessere Lebensqualität. |