Eigentlich ist das Gegenteil der Fall: du kriegst zwar ggf. weniger Temperatur, aber mehr Enthalpie zurück. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren von einem normalen auf Enthalpie-WT gewechselt, und habe seitdem wesentlich angenehmere (weniger trockene) Luft im Winter. Also von meiner Seite eine eindeutige Empfehlung! |
||
|
||
Wir haben uns den Enthalpie WT für unsere d&w stratos letztes Jahr in der Weihnachtsaktion gegönnt. Das war schon die neue Serie, frag mich aber nicht nach dem Hersteller. a) absolut geruchsfrei (da gab es mal Themen) b) Steigerung von tlw. über 10% rel LF. Wenn man im trockenen Kernwinter die Lüftung laufen lässt, wie sie bemessen ist, hat das bei uns zu Werten bis auf 30% und darunter geführt. Das war schon richtig unangenehm nach der Nacht, tlw. verkrustete Nase und trockener Mund. Mit dem Wechsel des WT war das schlagartig besser. Fazit: klare Kaufempfehlung, ich würde sofort wieder zuschlagen. |
||
|
||
Die knapp 1000€ haben wir auch gerne ausgegebn! Ohne Enthalpietauscher ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur halb so gut! |
||
|
||
|
||
Danke mal für die Antworten, habt ihr auch alle eine VHR verbaut? wäre ja bei einem Enthalpietauscher zwecks Frostgefahr nicht erforderlich... trotzdem bieten es sehr viele Hersteller mit an... Rein vom Betrieb her denke ich wäre es ja überhaupt nicht erforderlich. Was habt ihr in der Regel bzw. außenluftbezogen für ZUL- Temperaturen? |
||
|
||
Ich hab kein Vorheizregister (das ohnehin nur der Frostfreihaltung dient) aber mein Kompaktgerät macht das mit "Flüssigkeitsunterkühlung" also Restwärme der Wärmepumpe. AUL-Temperaturen entsprechen bei mir der Außentemperatur, d.h. wenns draußen -15°C hat, kommt das (im wesentlichen) auch am WT an (ich habe keinen "Luftbrunnen" oder Erd-WT vorgeschaltet). War aber bisher nie ein Problem. Aber ich denke da sind andere Meinungen gefragt... |
||
|
||
Ok danke, das die AUL-Temperatur der Aussentemperatur entspricht ist logisch🤣 die Frage war was ihr bezogen auf der AUL Temp. für ZUL Temp fahrt... wie hoch kommt da die ZUL Temp an das Soll durch die WRG heran? Bei -15°C Aussentemperatur stell ich mir eine ZUL-Temp. mit größer gleich 20°C schwer vor. Wo bewegen wir uns da tatsächlich? |
||
|
||
ah, verstehe... ich hatte Daten, die müsste ich erst ausgraben... aber da gibts sicher andere hier die aktuelle Daten haben. |
||
|
||
D. h. bei Ablufttemperatur 22°C und Außenluft -15°C (wie viele Stunden im Jahr kommt das vor?) hat die Zuluft bei Enthalpietauschern am Geräteaustritt ca. 15,5°C-16,5°C, am Zuluftdurchlass etwa 1-2,5 Grad mehr. Bei Standard-Plattenwärmetauschern ist die Zulufttemperatur etwa 1,5-2,5°C höher aufgrund der Rückgewinnung der Kondensationswärme aus der Abluft. Betrachtet man die Gesamtenthalpie, ist der Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung (Enthalpietauscher) energetisch trotzdem geringfügig besser. |
Die Zulufttemperatur ist stark von der Ablufttemperatur abhängig und je höher die WRG, desto weniger stark von der Außenlufttemperatur.