Hallo zusammen,

ich betreibe bei mir ein Nibe ERS 10-400 Lüftungsgerät und habe jetzt festgestellt, dass dieses Gerät einen spürbaren Unterdruck erzeugt, wodurch an der Haustür und Fenstern kalte Luft hereingezogen wird. Leider kommt es auch zu leichten Verschmutzungen an der Laibung, weil diese Zuluft ja ungefiltert ist. 
Das Fenster nicht immer zu 100% dicht sind ist mir inzwischen klar. Habe diese Undichtigkeiten trotzdem reklamiert. 
Ich frage mich nun, ob die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wirklich mit Unterdruck betrieben werden muss? Wenn man den Foren nach geht, scheint es richtig zu sein. Aber ist dem wirklich so oder sollte die Anlage genau soviel an- wie absaugen? 

Aktuell stehen die Ventilatoren auf 46% für Zugluft und 52% für Abluft. Nützt es etwas diese Werte auf den gleichen Wert zu stellen? 

  •  GeoPod
26.6.2024  (#41)
@Pr0phecy 

Dank dir vielmals. D.h. wenn die Abluft gleich/höher als 25°C hat und die Differenz von Innen- zu Außentemperatur höher als 6°C sind wird die Wärmerückgewinnung gestoppt?

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
26.6.2024  (#42)
"Nachtabsenkung" ist wirklich irreführend, wenn es sich dabei um die Steuerung des WRG-Bypasses handelt.

1
  •  Pr0phecy
26.6.2024  (#43)
Das ist nicht die Steuerung des Bypasses. Im Endeffekt wird solange die Lüfterdrehzahl erhöht bis die eingestellten Werte erreicht sind.


_aktuell/20240626758299.png

Wärmerückgewinnung wird bei 1.2.7 geregelt, also der Bypass.


_aktuell/20240626172191.png

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
26.6.2024  (#44)
Ok, Danke, aber Nachtabsenkung ist da vielleicht wirklich ein ungeschickter Begriff. Es könnte ja auch am Tag kühler sein. "Nachtabsenkung" ist in der Heizungstechnik in Verwendung für die nächtliche Vorlauftemperaturabsenkung der Heizung bzw. Abschaltung der Heizkreise.
Ich frage nur aus Interesse an verschiedenen Steuerungslogiken von Lüftungsgeräten.

1
  •  Pr0phecy
26.6.2024  (#45)
Ja, durchaus möglich. Kenne den Begriff auch aus der Heizungstechnik. Aber Nibe nimmt den hier für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Auch Bypass wird bei denen mit keinem Wort erwähnt. 😁

1
  •  GeoPod
27.6.2024  (#46)
Dank euch vielmals. 
Gibt es eigentlich eine Anzeige ob der Bypass drin oder draußen ist? 
Kann man diesen auch per Modbus steuern?

1
  •  Pr0phecy
27.6.2024  (#47)
Nein, gibt keine Anzeige. Musst du aus den Temperaturen von Zu- und Abluft ableiten. Hatte ich bei Nibe vor knapp 2 Jahren Mal angefragt. Scheint aber kein Interesse da zu sein, das anzuzeigen.
Modbus habe ich nicht.

2
  •  GeoPod
28.6.2024  (#48)

zitat..
Pr0phecy schrieb:

Nein, gibt keine Anzeige. Musst du aus den Temperaturen von Zu- und Abluft ableiten. Hatte ich bei Nibe vor knapp 2 Jahren Mal angefragt. Scheint aber kein Interesse da zu sein, das anzuzeigen.
Modbus habe ich nicht.

Dank dir. Hast du vielleicht ein Beispiel wie die Temperaturen aussehen, wenn der Bypass draußen ist? Sprich die kalte Luft in das Gebäude kommt und nicht aufgewärmt wird?

Bei mir sieht es gerade so aus:


_aktuell/20240628673507.png

Und meine Einstellungen so:


_aktuell/20240628830847.png

1
  •  Pr0phecy
28.6.2024  (#49)
Sieht so aus, als wäre der Bypass zu. Sonst müsste die Zuluft mehr an der AT AT [Außentemperatur] sein. Laut Einstellungen müsste er aber offen sein. Du könntest das Gerät vom Strom nehmen und Mal reinschauen ob der Bypass offen oder zu ist. Musst halt ein paar Schrauben lösen und den Wärmetauscher rausnehmen.

1
  •  GeoPod
28.6.2024  (#50)
Ich denke jetzt ist der Bypass draußen, oder @Pr0phecy ?


_aktuell/20240628323852.png

1
  •  Manuel132
28.6.2024  (#51)
Ich verstehe leider immer noch nicht welche Einstellungen die passenden für den Sommer sind...

1
  •  Manuel132
28.6.2024  (#52)

zitat..
GeoPod schrieb:

Ich denke jetzt ist der Bypass draußen, oder @Pr0phecy ?

Hast du an den Einstellungen nochmals was verändert? Lg


1
  •  GeoPod
29.6.2024  (#53)

zitat..
Manuel132 schrieb:

──────..
GeoPod schrieb:

Ich denke jetzt ist der Bypass draußen, oder @Pr0phecy ?
───────────────

Hast du an den Einstellungen nochmals was verändert? Lg

Ne ich habe nichts geändert. Aber ich denke man sieht es jetzt an der niedrigeren Zuluft (bt23), oder @Pr0phecy?


_aktuell/20240629345689.png




1
  •  Pr0phecy
29.6.2024  (#54)
Ja, sieht so aus, als wäre der Bypass offen. 

@Manuel132 Die Standardwerte von Nibe sind schon recht ok. Ansonsten schau dir die BDA an, was welcher Wert bedeutet und taste dich von den Standardwerten ran.

2
  •  GeoPod
1.7.2024  (#55)
Ich habe folgendes bzgl. eines Registers gefunden:
https://devices.esphome.io/devices/Genvex-Nibe-AlphaInnotec-heat-recovery-ventilation

Dabei wird das Register 11 als Bypass angegeben. Allerdings ins %. 
Kann das sein? 

Ich bekomme vom Register folgenden Wert zurück: 

_aktuell/2024070122056.png
Die App zeigt folgende Werte an:


_aktuell/2024070163614.png

Kann sich einer hier einen Reim draus machen?

1
  •  Manuel132
3.7.2024  (#56)
Und woran liegt es dass jetzt keine kühle Luft reinkommt?
BT50 ist 22,5 Grad falls das eine Rolle spielt
Einstellwerte wie bei Post #48

_aktuell/20240703315177.png
Danke
Lg

1