Hallo,

Wir sind gerade bei unserem Rohbau und wollen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Verrohrung vorsehen bzw. evtl. auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] voll ausbauen. Wir würden das Ganze in Eigenleistung machen und nun plane ich an der Leitungsführung. Das Haus wird zweistöckig ohne Keller, der Technikraum sitzt im Garagentrakt, welcher einstöckig ist.
Nach Absprache mit unserem HKLS Planer sind es gesamt je 4 Zu- und 4 Abluftleitungen (75mm) in jedem Geschoss. Würde es Sinn ergeben, die Zuluft bzw. Abluftleitungen je Geschoss in einem Zu- und Abluftverteiler zusammen zu fangen und dann mit nur 4 125mm Leitungen in den Technikraum zu fahren? Querschnittsmäßig werden wir uns beim Schacht und im Mauerwerksdurchbruch ja nicht all zu viel ersparen.
Weiters ist geplant, die Lüftungsleitungen in der Zwischendecke (8-10cm abgehängt) und im Fußbodenaufbau (8cm Dämmebene) zu verteilen. Die Rohre würden dann im Luftverteiler vor dem Steigschacht bzw der Garage zusammen gefasst werden und dann in den Technikraum gelegt werden.

Vielen Dank!

Grüße Thomas

  •  uzi10
  •   Gold-Award
1.8.2023  (#1)
Habe auch pro Geschoss Inbeton Verteiler und die extra angefahren und regelbar

1
  •  vcdev
3.8.2023  (#2)
Plane das gleiche. Regelbare Inbeton Verteiler klingen gut. Gibts dazu ein Produkt? Danke!

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
4.8.2023  (#3)
Poloplast Polo Air System.
Kannst dann auch auf Wickelfalz mit Dichtbänder gehen von einen Flansch aber ich hab den ganzen Steigstrang Poloplast 

1


  •  uzi10
  •   Gold-Award
4.8.2023  (#4)
Gibt aber auch von andre Hersteller Inbeton Verteiler

1
  •  tomtom2401
5.8.2023  (#5)
Soweit ich aber nun gesehen hab, hat Poloplast keine Schalldämpfer in den Verteilern drinnen oder?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.8.2023  (#6)
Nein die sind im Schacht bei mir hinter den Volumenstromregler(die machen auch lärm beim drosseln) aber man braucht ab 3 oder 4m schlauchlänge im Beton auch keine. Das ist in beton standard. Die andren Dämpfer sind für den Geräteschall. Da würde ich dir aber zu Umlenkschalldämpfer von Pichler, Wernig, Zehnder usw raten. Die fressen den niedrigfrequenten ventilatorbrumm am Besten


2023/20230806617397.jpg


2023/20230806357075.jpg


2023/20230806311728.jpg

Hatte ich alles in 3d in cad geplant

1
  •  tomtom2401
9.8.2023  (#7)
Vielen Dank für deinen Input!

Ich plan auch grade an den Positionen der Luftauslässe. Im Wohnzimmer sind zwei Stück vorgesehen und eine Lichtvoute für eine indirekte LED Beleuchtung. Kann man die Auslässe da drinnen "verstecken"? So blästs dann halt in Richtung Wand...

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.8.2023  (#8)

zitat..
tomtom2401 schrieb: Nach Absprache mit unserem HKLS Planer sind es gesamt je 4 Zu- und 4 Abluftleitungen (75mm) in jedem Geschoss.

Kommt mir extrem wenig vor, das reicht gerade einmal für ein Schlafzimmer mit zwei Personen.


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.8.2023  (#9)

zitat..
berhan schrieb:

──────
tomtom2401 schrieb: Nach Absprache mit unserem HKLS Planer sind es gesamt je 4 Zu- und 4 Abluftleitungen (75mm) in jedem Geschoss.
───────────────

Kommt mir extrem wenig vor, das reicht gerade einmal für ein Schlafzimmer mit zwei Personen.

Haha ja ich hab auch die ganze Auslegung von wernig, poloplast usw genommen und dann die Zu und Ablässe verdoppelt, damit die Strömungsgeschwindigkeit kleiner wird. Material kost net so viel


1