Bei mir wurde die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant und ich bin auch sehr zufrieden damit bis auf eine Sache.
Im Keller wurde Zu- und Abluft geplant und im Sommer wird die warme Luft eingeblasen.
Diese kondensiert natürlich im kälteren Keller und ich bekomme eine sehr hohe Luftfeuchte (Schimmelgefahr!!!). Der Hersteller war bei mir - genauso wie der Installateur - und wir haben uns das angesehen. Hierbei wurde mir die physikalische Seite erklärt dass das eben so ist.
Wir haben uns auf zwei Absperrklappen für die Zuluft geeinigt die ich selber einbaue, jedoch hat mir gestern der Installateur die Rechnung geschickt dafür. Ich sehe irgendwie nicht ein dass ich für das zahlen soll aber ....habe ihn heute angerufen und gesagt dass ich das als Mangel sehe, er sieht es aber nicht so .... was meint ihr dazu ?
Oh, die nächste Kellerdiskussion ... - Der Mangel besteht eigentlich schon darin, einen unkonditionierten (und aufgrund des Kondesats wohl auch schlecht gedämmten Keller) in das Lüftungsnetz miteinzubinden.
Nimms nicht so tragisch, hätte man dich vorher informiert, wären die Klappen auch nicht gratis gewesen ... obwohl ... klagen ginge natürlich auch
Das ist leider das Problem von Foren - dass man erst NACH - den Problemen drin liest ... bzw. drauf reagiert. Es gibt hier drin unzählige kondensatfeuchte Keller. Wenn die Dämmung "gut" wär, wären die Wände nicht feucht. Hast Du eine Möglichkeit, den Keller zu temperieren bis der Beton eine annehmbare Temperatur angenommen hat und über dem Taupunkt liegt?. Die gibts ja auch zu Hauf, die überdimensionierten Solaranlagen, deren überschüssige Wärme im Sommer im Keller verbraten wird. Um nicht ständig kochende Kollektoren zu haben.
Klar hätte man drauf hinweisen müssen ... aber die Betriebe, die sich auch der Folgen Ihrer Planung (sofern es die überhaupt gibt) bewusst sind, sind schwer zu finden. "Trial and error" ist die Zukunft http://de.wikipedia.org/wiki/Versuch_und_Irrtum
naja .so schlimm ist es für mich eh nicht ... die zwei Zuluftdüsen kann ich im Frühling schnell mal runternehmen und zustöpseln für den Sommer.
Jetzt - bei der kalten Aussenluft - habe ich eine Luftfeuchte von ca. 45-50% im Keller (mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]), also alles im grünen Bereich.
Finde es einfach nur toll wenn man eine Anlage bekommt bei der man ggf. Probleme bekommt die man ohne nicht hätte.
Ich hab' mich bewusst gegen die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller entschieden, weil mir einige Leute hier davon abgeraten haben und gut war's. Mein Installateur hätte mir die Erweiterung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für den Keller natürlich auch verkauft, wenn ich sie gewollt hätte, nur war der so fair und hat gleich mal gefragt: "KWL im unbeheizten Keller? Würde ich nicht machen!".
ich - werde die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller auch stilllegen ab nächstes Jahr im Spätfrühling. Über den Winter finde ich sie optimal, da möchte ich sie im Keller nicht vermissen.
Eins habe ich jedoch wieder gelernt ... der Installateur meines Vertrauens hat dieses durch diese Aktion verloren. Hätte er mir die Klappen zumindest auf Kulanz überlassen wäre es für mich ok gewesen, aber so nicht ....
sehe ich auch als Planungsfehler - vom Hersteller an. Deshalb habe ich Ihn heute aufgefordert dass mir das Material für die Abschaltung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in den Sommermonaten im Keller kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Das geilste war ja dass er mir in einem Statement geschrieben hat "Es ist schlicht und einfach so, dass ein Wohnraum mit unter 20°C im Sommer kein Wohnraum ist, und dafür die Dämmung gegen Erdreich verantwortlich ist. Sogar wenn Sie die Luft über ein eigenes KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Gerät ziehen wird es zu Kondensat führen."
Aber geplant wurde es schon von der Firma ... wie passt denn das zusammen ???? Cool oder ????
Mir geht es jetzt ums Prinzip und nicht um die ~ 100€ sowie der 1-2 Stunden Arbeit die ich selber machen würde.
Wieviel Aufwand kann es schon sein, die beiden - Leitungen zu kappen und zuzustopseln? Die Absperrung bringt doch nix da der unbeheizte Keller im Winter der gleiche Fauxpas ist. Zwar trocken aber eine Wärmebrücke sondergleichen. Zumachen und gut ist und dem Installateur seine Klappen wieder in die Hand drücken.
Inwiefern eine Wärmebrücke? - Außerdem beheizt er ja den Keller, das mit dem unbeheizten Keller war ich und ich habe die Kellerdecke gedämmt (17cm EPS-W und 6cm Steinwolle).
Erst machst Du das Haus möglichst dicht, um die Wärme - drin zu halten und Bauschäden zu vermeiden und dann bläst Du aber warme, aufgeheizte Luft (allein schon durch die WRG) in einen ungeheizten Keller. Ist nix anderes als ein großes Loch in der thermischen Hülle.
Sorry, das mit dem Kellerbeheizen hab ich erst jetzt - gelesen - na umso schlimmer. Ein Keller, der im Sommer nicht über die Taupunkttemperatur kommt, ist im Winter ein mindest genausogroßer Energiefresser.
Keller mitheizen - Ich habs mir während der Planungsphase ausgerechnet. Den Keller durchgehend mitzuheizen verursacht Mehrkosten beim Heizen von ca 10%.
Dafür können wir jetzt einen ca 20m2 grossen Raum als zusätzlichen Wohnraum nutzen, und man friert sich in Werkstatt/Technikraum und Waschküche nicht den Ar*** ab.
Also wenn wer neu baut - sparts nicht bei der Aussenwanddämmung vom Keller und bei der Bodenplatte :)
so .würde in einen Streit ausarten, deshalb lasse ich es nun auf sich beruhen und lege die ganze Lüftung im Keller ab Frühjahr / Sommer still.
Der Installateur meines Vertrauens hat mein Vertrauen nun verloren ... über 35.000€ kassieren für alles und dann hapert es an zwei Klappen um ~ 60,-€ .... finde ich schade.
naspätestens wenn die heizung das erste mal den geist aufgibt, wirst du dem installateur wieder dein vertrauen schenken ) ... hoffentlich hat er dich dann auch lieb und kommt dann auch GLEICH vorbei um die gschichte zu beheben ...
salomonischer vorschlag: kosten teilen; für jeden einen heißen 30er und man hat sich wieder lieb und es gibt kein böses blut; druck erzeugt gegendruck und das ist halt nie gut ...
wennst druck machst, wirds dem installateur relativ wurscht sein, bis du eine neue heizung machst ist er längst in pension/konkurs etc. )
1