  •  chistar
30.8. - 27.9.2024
23 Antworten | 10 Autoren 23
23
Bitte um Hilfe zur Auswahl von geeignetem Lüftungsgerät.

Habe mich leider zu spät für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden.
Daher habe ich zum letztmöglichen Zeitpunkt noch Flexrohre zumindest in den für uns wichtigsten Räumen in den Bodenaufbau gelegt. Dass wir zumindest im Falle des Falles etwas nachrüsten können. Spiro-Verrohrung ist nicht wirlich möglich, da Raumhöhe nur 2,5 m. 
Nach jetzt knapp einem Jahr im Haus kann man sagen, dass die Luftqualität im Laufe Nacht doch sehr stark abnimmt. Vor allem im Winter, da Lüften nicht so gut möglich.

Fazit, das Projekt Lüftung soll nun angegangen werden.

Fogende Gegebenheiten:
- Zuluft in den Schlafräumen
- Abluft in Bad, WC, sowie im Stiegenhaus (Überströmbereich ist der Gang)
- Lt. meiner Berechnung komme ich so insgesamt auf eine benötigte Luftmenge von ca. 90 m³/h
- Gerät steht in einer Art Garagenkeller (gedämmt, aber nicht beheizt, Winter ca. 10 °C)
- Gerät würde an der Wand montiert
- alle Leitungen Außen-, Fort-, Zu- und Abluft würden nach oben weggehen

Bin daher bei meiner Recherche auf folgende mögliche Typen gekommen:
- Maico WS 170 KLET
- Paul Focus 200 L Enthalpie

Hat dazu wer Erfahrung Vor-/Nachteile bzw. welche Typen wären noch mögich?

Danke

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
26.9.2024  (#21)
DN125 ist bei dir ausreichend. Warum willst du Flexrohre durch die Außenwand? Die kann man nicht dampfdiffusionsdicht dämmen.

1
  •  haderlumpen
26.9.2024  (#22)

zitat..
leitwolf schrieb:

DN125 ist bei dir ausreichend. Warum willst du Flexrohre durch die Außenwand? Die kann man nicht dampfdiffusionsdicht dämmen.

super danke!! Aktuell gehen von den 2 150er RDS jeweils ca. 5m lange "rote" Polokal ins Freie (mit Bögen), d.h. ich müsste in die Zuluft ein kleineres (flexibles) Rohr einziehen, damit ich das Thema mit PVC in der Zuluft nicht mehr habe. Falls es da andere Vorschläge gibt, wär ich sehr dankbar...


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
27.9.2024  (#23)
Wegen PVC: ist sicherlich problematisch in der Herstellung, aber auf die Luft hat das keine Auswirkung bei so kleiner Fläche, sonst dürfte man keine Vinylböden verlegen.Abet Dämmung zwischen Wand und Rohr ist erforderlich.

1