Bitte um Hilfe zur Auswahl von geeignetem Lüftungsgerät.
Habe mich leider zu spät für eine
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden.
Daher habe ich zum letztmöglichen Zeitpunkt noch Flexrohre zumindest in den für uns wichtigsten Räumen in den Bodenaufbau gelegt. Dass wir zumindest im Falle des Falles etwas nachrüsten können. Spiro-Verrohrung ist nicht wirlich möglich, da Raumhöhe nur 2,5 m.
Nach jetzt knapp einem Jahr im Haus kann man sagen, dass die Luftqualität im Laufe Nacht doch sehr stark abnimmt. Vor allem im Winter, da Lüften nicht so gut möglich.
Fazit, das Projekt Lüftung soll nun angegangen werden.
Fogende Gegebenheiten:
- Zuluft in den Schlafräumen
- Abluft in Bad, WC, sowie im Stiegenhaus (Überströmbereich ist der Gang)
- Lt. meiner Berechnung komme ich so insgesamt auf eine benötigte Luftmenge von ca. 90 m³/h
- Gerät steht in einer Art Garagenkeller (gedämmt, aber nicht beheizt, Winter ca. 10 °C)
- Gerät würde an der Wand montiert
- alle Leitungen Außen-, Fort-, Zu- und Abluft würden nach oben weggehen
Bin daher bei meiner Recherche auf folgende mögliche Typen gekommen:
- Maico WS 170 KLET
- Paul Focus 200 L Enthalpie
Hat dazu wer Erfahrung Vor-/Nachteile bzw. welche Typen wären noch mögich?
Danke