« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL, Sommer, schwül: Enthalpie- oder Platten-WT?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Benji
  •   Gold-Award
22.6.2021
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo zusammen,
ich habe zu meiner Drexel-Weiss X² letzten Herbst einen Enthalpie-WT nachgerüstet, der hat im Winter brav funktioniert, ich hatte gut 10% mehr Luftfeuchtigkeit im Haus.

Nun im Sommer habe ich wieder das gleiche Problem wie in den Jahren davor: Temperatur im Haus ist (nicht zuletzt dank der passiven Deckenkühlung) sehr ok, praktisch nie über 24°C, aber es ist extrem schwül (>70% rF). Ich habe eigentlich eh kaum Feuchteeintrag aus dem Haus (wenig belegt, wenig Kochen, das bissel Duschen in der Früh macht das Kraut nicht fett), aber wenn ich die Luftfeuchtigkeit außen und innen in absolute Feuchte umrechne, ist die ziemlich gleich, d.h. ich hol mir die Fechtigkeit über die Außenluft, durch das Abkühlen ist die rF dann eben unangenehm hoch.

Ich überlege nun, ob es besser wäre den Enthalpie-WT drinnen zu lassen, oder im Sommer auf den Platten-WT zurückzutauschen (geht eh schnell und einfach, außerdem ginge es Hand in Hand mit einer Reinigung des Enthalpie-WT)

Ich finde hier widersprüchliche Aussagen, zB hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-enthalpiewaermetauscher-im-sommer-raus/38649, und wenn man googelt findet man Argumente und Empfehlungen für beides emoji

Ich habe bei Drexel & Weiss angefragt, und folgende Antwort bekommen:

Laut Hersteller des Enthalpie Wärmetauschers kann dieser im Sommer ebenfalls verwendet werden.
Dieser wird im Sommer die Feuchte im Haus reduzieren.
Denn Wenn Sie im Haus 60% Luftfeuchte haben und in der Außenluft 80%, dann wird die Außenluft feuchte an die Abluft abgeben.
Aus diesem Grund blasen Sie dann nicht mehr mit 80%, sondern geringer ein.
 
Diesen Vorteil kann der normale Wärmetauscher nicht bieten.

so richtig plausibel ist das für mich auch nicht...

Wie macht ihr das? Was würdet ihr mir empfehlen?

Übrigens: ich habe noch eine "Ur-X²" (sogar noch ein Vorserienmodell) also (leider) keine Bypass-Klappe um den WT zu umgehen...

lg Michi

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
22.6.2021  (#1)
Am Tag, wenn es draußen absolut gesehen feuchter ist, als drinnen, reduziert der Enthalpietauscher die Feuchte in der Zuluft. In der Nacht, wenn es draußen eventuell trockener ist als drinnen, erhöht der ETWT die Feuchte in der Zuluft, außer der Sommerbypass öffnet aufgrund niedriger Außentemperaturen.
Ich kenne keine Messungen, aber ich bin mir ziemlich sicher im Hochsommer mit sehr hoher Außenluftfeuchte und Nachttemperatur < Innentemperatur (Bypass öffnet), bringt der ETWT sicherlich einen Vorteil gegenüber dem Standardtauscher.
Am Rande des Sommers und in der Übergangszeit wird es kaum Unterschied machen, ob ETWT oder Standard-WT, da die Feuchtewerte zwischen innen und außen keine große Differenz aufweisen.
Ich würde mir aber trotzdem keine Wunder erhoffen. 

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
22.6.2021  (#2)
Hallo Leitwolf,

danke für deinen (wie immer hoch kompetenten) Beitrag.
Ich hatte auch schon befürchtet dass es eigentlich ziemlich Jacke wie Hose ist.
Allerdings mit den Erkenntnissen von hier https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-und-aktive-entfeuchtung/64291 also wenn ich die Außenluft schon vorher entfeuchte, ist es natürlich sinnvoll im Sommer den Standard-WT zu verwenden, andernfalls würde mir die (vorgetrocknete) AUL erst wieder angefeuchtet.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.6.2021  (#3)

zitat..
leitwolf schrieb: Ich kenne keine Messungen

ich hab schon einige Messungen aber keine Zeit zur Auswertung 😉

Jedenfalls ist es so, dass der Enthalpietauscher definitiv auch im Sommer hilft.
Allerdings wird es auch damit feuchter im Haus. Nur halt langsamer.

In den letzten Tagen hatten wir z.B. schwüle 17,5-18g/m³ abs. Feuchte und 30-34°C außen.
Innen hatte ich verteilet ca. ~13-14g/m³
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat nach dem Enthalpietauscher dann mit ca. 15,5g/m³ ins Haus geblasen.
Bitte nicht auf die Kommastelle festnageln, die Werte sind ausm Kopf.
Aber in die Richtung passts schon.

Im Winter und in der Übergangszeit ists feuchter im Haus mit dem Enthalpietauscher.
im (Hoch)Sommer trockener

Die Bypass-Regelung sollte man Anfang Sommer trotzdem bedacht einstellen, bin ich draufgekommen. Sonst erhöht einem da der Enthalpietauscher die Feuchte schon etwas mehr als einem evtl. lieb ist.

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWL und aktive Entfeuchtung