Unsere 1jährige Vaillant RecoVair KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tropft unten aus der Konsole. Es ist auch gerade recht kalt draußen -8°, wodurch sie auch gerade keinen Betrieb fährt. Ich hab sie auch mal sicherheitshalber vom Strom genommen. Hat wer eine Idee was das sein kann. Kann erst morgen den Techniker holen.
Bei meiner 260/4, die seit 12/2014 verbaut ist, ist jetzt auch das beschriebene Problem aufgetreten. Alle Ideen habe ich schon geprüft und umgesetzt. Hat jemand schon mal mit Vaillant Kontakt gehabt und hatten die eine Idee????
Hallo, ich habe die 5 Kegelfilter in den Ansaugöffnungen von den Räumen von G4 auf G3 von zehnder getauscht und es scheint besser zu sein. Vielleicht hat das jetzt höhere Ansaugvolumen einen positiven Einfluss auf die Strömung im Gerät. Einen Versuch ist es Wert, da es nicht viel kostet
Ich schlage mich seit ca 2 Jahren mit dem Thema kondensatwasser Austritt an meiner Anlage herum. Der Winter naht es wird kalt und die Suppe läuft mir wieder aus der Anlage. Heute habe ich erneut die Anlage zerlegt und folgendes vorgefunden. Siehe Bilder. Der kondensatkanal der sich ja rechts befindet scheint komplett wasserdurchlässig zu sein. Unter der Anlage sieht man gut wie das Wasser heraustropft. Habt ihr ein ähnliches fehlerbild? Meine Anlage ist Baujahr 2016. Gegebenenfalls hat Vaillant das Material mal getauscht aber ich glaube hier hilft nur eine oberflächenversiegelung. Gruß Uwe
Hypothetische Frage. Was wäre wenn die Dämmung an dieser Stelle einfach zu gering ist, dadurch die Oberflächentemperatur ebenfalls zu gering und durch die geringe Luftzirkulation dann dort kondensiert.
Wenn man da einen kleinen Lüfter reinblasen lässt, reich das vielleicht schon aus um das Problem zu lösen.
Merkwürdige Hypothese und den Lösungsansatz fraglich. Ich traue den Vaillant Ingenieure die Grundlagen der Thermodynamik zu. Das die Isolierung von aussen so kalt wird... Wo tritt das Kondenswasser aus? Bin echt auf eure Erkenntnisse und Abholfen (reale Ergebnisse) und auch RM von Vaillant gespannt.
Es könnte gut möglich das das EPP nicht gänzlich wasserdicht ist.
Ich kenne das so, das durch Poren Kondensat dringen kann. Abhilfe könnte hier eine Versiegelung sein. Mir ist bekannt das das einige Hersteller mit handelsüblicher Locherpaste behandeln, ich behandle Geräte mit EPP und etwaigen Problemen selber so. Aufpinseln und mit Lappen einreiben und den Überschuss wieder abtragen. Kostet nichts und ist eventuell einen Versuch wert :) Das ganze muss auch nie wieder wiederholt werden. Löst sich nicht und diffundiert auch nicht mehr aus.
Nicht nur die Wanne behandeln, sondern vollflächig überall dort wo die Wärmerückgewinnung an der abluftseite abtropft, also auch wo sich kein Kondensat aufstauen kann. Ist ist nämlich ebenso möglich das Kondensat durch Differenzdrücke durchs Material gezogen wird und sich dann plötzlich wo sammelt wo eigentlich gar kein Kondensat abtropft so wie es denke ich auf einen bild von dem Gerät der Fall ist 😅 wenn ich mich nicht täusche sehe ich Kondensat auf der fortluft Seite. Das könnte auch von der Fortluft verrohrung eindringen und staut sich halt im Gerät irgendwo auf wo eigentlich gar kein Kondensat sein sollte und wo sich dementsprechend auch kein Ablauf befindet. - Installation öffnen wenn es zu Ausfall kommt und prüfen ob aus der verrohrung eindringt. Rohr muss innen stets trocken sein.
Nur zur Info: Vaillant ist nur Händler dieser Geräte und hat selbst keine Entwicklungsabteilung für Lüftungsgeräte. Das Problem mit den undichten Geräten betrifft auch teilweise andere Hersteller und ist konstruktiv bedingt. Man könnte probieren eine Abdichtungsmasse ähnlich wie im Duschbereich auf die Kondensatwanne aufzubringen.