Lebensdauer Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  mackica
  •   Silber-Award
15.12.2016 - 7.2.2017
54 Antworten | 19 Autoren 54
1
55
Was meint ihr, wie lang ist die Lebensdauer einer Wärmepumpe?

Und haltet eine nicht-modulierende wirklich länger als eine modulierende? Der Installateur meint in der modulierenden sei mehr Technik drin und deshalb sei vielleicht die Lebensdauer kürzer...

  •  webdesigne
  •   Gold-Award
16.12.2016  (#21)
Also ich hoffe schon das unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] mind. so um die 15-20 Jahre hält. Warum auch nicht. Das System ist relativ einfach ohne viel Schnickschnack. Jetzt ist Sie schon 2 Jahre im Betrieb und läuft ohne Störung *aufholzklopf*.

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
16.12.2016  (#22)
Generell könnte man alle Bauteile auf eine sehr lange Lebensdauer auslegen.
Leider gehen anscheinend immer mehr Hersteller dazu über, Bauteile mit geplanter Obsoleszenz zu verbauen. Habe das u.A. schon mit Fernsehern oder Waschmaschinen eines holländischen Konzerns mehrfach erlebt.
Weitere Beispiele:
Bei der Vaillant Brennwerttherme eines Verwandten wurde kürzlich knapp nach Ablauf der Garantie die (modulierende) Umwälzpumpe defekt und mußte getauscht werden (Kosten insges. >700€). Ich hatte mir das Teil dann angesehen. Die Mechanik war völlig in Ordnung, aber die fix auf der Pumpe verbaute Regelelektronik konnte nicht extra getauscht werden...
Bei einer mir bekannten Organisation begannen bei den über 100 Bildschirmarbeitsplätzen die Monitore eines Markenherstellers defekt zu werden. Es war immer der gleiche Kondensator betroffen. Der Haustechniker hat dann eine Großpackung gekauft und die Reparaturen selbst gemacht...
Da viele Hersteller die meisten Teile zukaufen, muß auch nicht immer der Hersteller selbst an den Ausfällen schuld sein.
Ich achte bei fix verbauten Geräten auf möglichst gute Zugänglichkeit bei der Aufstellung und auf Austauschbarkeit.
Bei einem Bekannten wurde der angeblich "ewig" haltbare Ölkessel vor 30 Jahren in den Heizraum gestellt, und erst danach die Mauer aufgestellt. Jetzt ist er durchgerostet, und geht nicht durch die Tür...


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo mackica,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lebensdauer Wärmepumpe

  •  Kleinermuk
  •   Bronze-Award
16.12.2016  (#23)
Hallo,
habe jetzt den esrten Schritt zur Kostenoptimierung meiner Sole-WP
gemacht. Weitere Schritte werden folgenemoji
Bild: Quelle Internet

2016/20161216959310.jpg

1
  •  atma
  •   Gold-Award
16.12.2016  (#24)
*like*

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
16.12.2016  (#25)
emoji

1
  •  sverige
19.12.2016  (#26)
.... habe eine luft-luft anlage - nach 10 jahren war kompressor und ein ventilator defekt - sucht man diese teile im net - so kosten sie sehr wenig - eingebaut hat das eine freie firma ...... die gesamte anlage ist im haus - nur die ansaugöffnung natürlich im freien ..... der defekt ist hauptsächlich auf grund von überlastung eingetreten da die anlage unterdimensioniert und ausserdem den gegebenheiten der innenräume falsch konzipiert ist - sonst denke ich würde das zeug sicher 15 - 20 jahre funktionieren (bitte keine anfragen weshalb ich die anlage nicht ändere - das habe ich zur genüge in anderem teil diskutiert)

1
  •  KTT2010
  •   Bronze-Award
19.12.2016  (#27)
Wie Kleinermuk schon geschrieben hat beträgt die Verdichterlebensdauer 40 000 bis 60 000 Volllaststunden. Ähnliche Werte werde auch für Verdichter von Mitsubishi genannt. Da in unserem Klima bei einem mittelmäßig isolierten Haus (kein Passivhaus!) ca. 2000 - 2500 Volllaststunden pro Jahr (ohne WW WW [Warmwasser]) anfallen, kann man daher mit einer zu erwartenden Lebensdauer von ca. 20 Jahren rechnen.

Modulierende WP WP [Wärmepumpe] laufen meist im Teillastbetrieb u. erreichen dadurch wesentlich mehr Betriebsstunden p.a., wobei jedoch, u.a. wegen des geringeren Differenzdrucks, dies zu weniger Verschleiß führt als unter Volllast. Ein seriöser Lebensdauer-Vergleich ist daher nicht wirklich möglich.
Die Steuer- u. Leistungselektronik zählt nicht zu den Verschleißteilen u. hat theoretisch eine unbegrenzte Lebensdauer. Ausfälle treten hierbei lediglich infolge extremer Spannungsspitzen (z.B. bei Blitzschlag) u. wegen Korrosion (z.B. nach unfachgemäßer Reinigung, bei salzhaltigem Sprühnebel oder korrosiven Gasen) auf.
Am häufigsten fallen nach unserer Erfahrung die relativ preiswerten u. leicht zu tauschenden Lüftermotoren aus. Der Grund ist wiederum meist eine unfachgemäße Reinigung, bei der Wasser u. Schmutz in den Motor eindringen können.


1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
19.12.2016  (#28)

zitat..
KTT2010 schrieb: Am häufigsten fallen nach unserer Erfahrung die relativ preiswerten u. leicht zu tauschenden Lüftermotoren aus. Der Grund ist wiederum meist eine unfachgemäße Reinigung, bei der Wasser u. Schmutz in den Motor eindringen können.


Kann ich das selber auch irgendwie reinigen?

1
  •  mackica
  •   Silber-Award
19.12.2016  (#29)

zitat..
KTT2010 schrieb: Modulierende WP WP [Wärmepumpe] laufen meist im Teillastbetrieb u. erreichen dadurch wesentlich mehr Betriebsstunden p.a., wobei jedoch, u.a. wegen des geringeren Differenzdrucks, dies zu weniger Verschleiß führt als unter Volllast. Ein seriöser Lebensdauer-Vergleich ist daher nicht wirklich möglich.


Und kannst Du irgendeine Schätzung abgeben, wie hier die Unterschiede in der Lebensdauer sein könnten?

Modulierende Pumpen haben ca. 5000 Teillaststunden im Jahr oder?

1
  •  KTT2010
  •   Bronze-Award
19.12.2016  (#30)

zitat..
webdesigne schrieb: Kann ich das selber auch irgendwie reinigen?


Ich persönlich halte nichts von regelmäßiger Reinigung des Außengerätes, wenn dies nicht unbedingt nötig ist. Andernfalls sollte man, sofern dies mit geringem Aufwand u. ohne Risiko möglich ist, den Lüftermotor ausbauen bzw. ihn zumindest hermetisch dicht verpacken.

1
  •  KTT2010
  •   Bronze-Award
19.12.2016  (#31)

zitat..
mackica schrieb: Und kannst Du irgendeine Schätzung abgeben, wie hier die Unterschiede in der Lebensdauer sein könnten?
Modulierende Pumpen haben ca. 5000 Teillaststunden im Jahr oder?


Wie bereits gesagt, es sind keine seriösen Schätzungen möglich u. wissenschaftliche Lebensdaueruntersuchungen dauern lange u. kosten viel. Ich kenne leider keine solche Vergleichsstudie.
Die Teillaststunden hängen von der Auslegung u. dem Regelbereich der WP WP [Wärmepumpe] ab. Außerdem kann man Teillaststunden nicht so einfach aufsummieren u. vergleichen. Es macht nämlich einen Unterschied, ob der Verdichter bei 95% oder bei 25% Teillast läuft.

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
19.12.2016  (#32)

zitat..
KTT2010 schrieb: Ich persönlich halte nichts von regelmäßiger Reinigung des Außengerätes, wenn dies nicht unbedingt nötig ist. Andernfalls sollte man, sofern dies mit geringem Aufwand u. ohne Risiko möglich ist, den Lüftermotor ausbauen bzw. ihn zumindest hermetisch dicht verpacken.


DANKE!!

Merkt man vielleicht nach einigen Jahren, wenn dieser Motor verdreckt ist, das der Ventilator anders arbeitet oder eventuell mehr Strom verbraucht etc.?

1
  •  TitusSteel
20.12.2016  (#33)

zitat..
dyarne schrieb: TitusSteel schrieb: Punkt 5.11 du 'darfst' auch mit deinem pkw im ersten gang dauernd am roten bereich fahren.
machst du das?


nein weil die 9G-TRONIC selbst den gang wählt. aber es soll ja auch leute geben die mit 4 zylinder genug haben.

1
  •  KTT2010
  •   Bronze-Award
20.12.2016  (#34)

zitat..
webdesigne schrieb: Merkt man vielleicht nach einigen Jahren, wenn dieser Motor verdreckt ist, das der Ventilator anders arbeitet oder eventuell mehr Strom verbraucht etc.?


Ja, man merkt es meist an den lauter werdenden Lagergeräuschen - dann ist es allerdings schon zu spät für den Lüftermotor, da die Lager häufig verpresst sind und nicht ohne weiters getauscht werden können.
Wenn dann das Lagerspiel so groß wird, dass der Rotor am Stator zu schleifen beginnt, ist bald ganz Schluss.

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
20.12.2016  (#35)
Okay danke dir für deine nette Erklärung. Kenne mich nun aus :)

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
21.12.2016  (#36)

zitat..
KTT2010 schrieb: Die Teillaststunden hängen von der Auslegung u. dem Regelbereich der WP WP [Wärmepumpe] ab. Außerdem kann man Teillaststunden nicht so einfach aufsummieren u. vergleichen. Es macht nämlich einen Unterschied, ob der Verdichter bei 95% oder bei 25% Teillast läuft.


Das könnte dann spannend werden bezüglich Lebensdauer..
Bspw. die Verdichterfrequenz einer Nibe 1255-die Spitzen sind die Anhebungen für die WW WW [Warmwasser] Bereitung..

2016/20161221523052.jpg

1
  •  mackica
  •   Silber-Award
21.12.2016  (#37)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Das könnte dann spannend werden bezüglich Lebensdauer..


in welche Richtung? Hättest du Sorge bzgl. der Lebensdauer?

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
22.12.2016  (#38)
nein, theoretisch optimistisch.praktisch werde ich sehen, ob es auch bei nibe die geplante obsoleszenz gibt emoji

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
22.12.2016  (#39)
Ich denke das ist so ähnlich wie mit den autos. mal erwischt man eine gute serie mal ne schlechte und je mehr technik desto anfälliger das ganze...

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
22.12.2016  (#40)

zitat..
webdesigne schrieb: Ich denke das ist so ähnlich wie mit den autos. mal erwischt man eine gute serie mal ne schlechte und je mehr technik desto anfälliger das ganze...


hoffe wir sind nicht die an den konsumenten ausgelagerte testphase, so wie bei den autos emoji

1
  •  klima2020
22.12.2016  (#41)

zitat..
webdesigne schrieb: Ich denke das ist so ähnlich wie mit den autos. mal erwischt man eine gute serie mal ne schlechte und je mehr technik desto anfälliger das ganze...


hier ist es schon möglich zumindest bei den eingebauten Komponenten eine Selektion durchzuführen.
Bei einen Copeland Kompressor oder einer Carell- Regelung, Wärmetauscher von Alfa- Laval oder Swep etc liegt man nicht falsch, da es sich hier um Serienprodukte von großen Herstellern handelt, die auch von verschiedensten Wärmepumpenherstellern verwendet werden.
Es kommt aber auch auf den individuellen Zusammen an, um eventuelle mögliche konstruktive Schwachstellen zu eliminieren. Hier ist der kleine Kältekreis von Sole oder WW WW [Warmwasser]- Wärmepumpen gegenüber Luft- oder DV- Geräte eindeutig im Vorteil. Bei kaputten Kompressoren sind die Defektursachen fast immer die mangelhafte Ölrückführung, zu häufige Schaltzyklen, zu hohe Ausgangstemperatur/drücke oder die Kombinationen dieser Fälle. Mit einer Selektion nach diesen Kriterien habe ich sehr gute Langzeiterfahrung gemacht.



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.