Ich habe eine 8KW Vaillant Geoterm Wärmepumpe.
In letzter Zeit ist mir aufgefallen das sie in Display nicht mehr 8 KW Heizleistung anzeigt sondern nur mehr 6KW.
Was ist der Grund dafür, ist wegen der Kälte der Wirkungsgrad schlechter?
wenn du fragen zu deiner geotherm hast - würde es helfen, wenn du noch schreibst welche es ist ;)
Natürlich hängt de Leistung deiner WP WP [Wärmepumpe] auch von der Aussentemperatur ab, aber das hat dir dein Installateur hoffentlich vor dem Verkauf erklärt.
ich würde eher sagen die Leistung hängt von der Erdreichtemperatur ab. Denn sofern es nicht eine modulierende Wärmepumpe ist (meines Wissens nur Heliotherm) ist die Heizleistung bei gleichbleibender Erdreichtemperatur konstant. Sinkt die die Erdreichtemp. sinkt die Leistungszahl und somit die Heizleistung, da die Kompressorleistung ja konstant ist.
Vaillant gibt die 8kW bei einer Erdreichtemperatur von 0°C und einem Vorlauf von 35°C an. Welche Auswirkung die Soletemperatur auf die Heizleistung hat, habe ich nicht gefunden, ich kenne mit mit dieser Bauart von WP WP [Wärmepumpe] aber nicht besonders aus.
Wurde denn eine Heizlast Berechnung gemacht? Damit meine ich nicht die ungeeignete Berechnung nach Energieausweis, sondern ÖNORM oder PHPP.
nach kurzem Einblick in die Beschreibung, würde ich sagen handelt es sich bei der angezeigten Leistung um die Wärmeentzugsleistung der Energiequelle (hier Erdreich). Bei tieferen Erdreichtemperaturen (nach längerem Heizbetrieb) fällt die Entzugsleistung.
1
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.