Hallo! Am Montag werden die Kernbohrungen für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in die Kellerwand gemacht. Ich möchte, als Vorbereitung für eine Wärmepumpe, noch ein Loch bohren lassen damit man dort mal die Rohre zum Außengerät reingeben kann. Ich dachte daran ein KG-Rohr ca. 1m raus schauen zu lassen. Nun frage ich mich welchen Durchmesser das KG-Rohr (bzw die Kernbohrung) haben soll. Danke

  •  sharknz
  •   Bronze-Award
9.7.2021  (#1)
ich hab 2 Rohre für die Außeneinheit der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Einmal für die Elektro- und Steuerleitungen mit 100mm und einmal als 160mm für die Kälteleitungen. Das gibt mir der LWP LWP [Luftwärmepumpe] Hersteller so vor.
Die Kernbohrungen dazu sind 152 und 202mm wegen den Ringraumdichtungen, die da noch aufs Rohr kommen, um das dichtzukriegen.

1
  •  klaus3000
9.7.2021  (#2)

zitat..
sharknz schrieb: ich hab 2 Rohre für die Außeneinheit der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Einmal für die Elektro- und Steuerleitungen mit 100mm und einmal als 160mm für die Kälteleitungen.

Sind wirklich 2 notwendig? Ich dachte die Stromkabeln haben zwischen den Kälteleitungen noch genügend Platz.

Gibt es 100mm KG-Rohr? Oder welches Rohr verwendest du?


zitat..
sharknz schrieb: Die Kernbohrungen dazu sind 152 und 202mm wegen den Ringraumdichtungen

Ich schaffe es nicht Dichtungen zu finden die außen 202 und innen 160mm haben. Hast du bitte einen Namen/Link? Danke




1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.7.2021  (#3)
Eigentlich müsste eine 100er Kernbohrung ausreichen, da der Querschnitt weder von den Kälteleitungen, noch von Strom und Steuerleitung einen großen Querschnitt haben. Ein z.B. "HRD 100-SG-4/8-32" oder "HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5" sollte ausreichen.

Meine Kälteleitungen haben z.B. 15,88 und 6,35 mm, das 5x2,5 mm² für die Stromversorgung hat auch nicht viel mehr.

Wenn es ein Monoblock wird, dann sind die Heizwasserleitungen aber dicker (ca. 40 mm). Dann geht es eher Richtung 150er z.B. "HRD 150-SG-3/22-54" oder 200er z.B. "HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26" Kernbohrung.

1


  •  Bube
  •   Bronze-Award
10.7.2021  (#4)

zitat..
klaus3000 schrieb: Ich schaffe es nicht Dichtungen zu finden die außen 202 und innen 160mm haben. Hast du bitte einen Namen/Link? Danke

https://www.hauff-technik.at/de/produkte/1/3/ringraumdichtungen-1/standard-ringraumdichtung

Weiß nicht warum du auf 202mm und nicht 200mm kommst. Ich habe einige 200/160 verbaut. Manchmal gibt es welche auf willhaben zu finden die deutlich günstiger  sind.
Lg

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.7.2021  (#5)
Wenn man eine Kernbohrung macht, muss man da den Mantel noch irgendwie mit einer Schlämme odgl. abdichten? :)

1
  •  BAULEItEr
11.7.2021  (#6)

zitat..
klaus3000 schrieb: Ich schaffe es nicht Dichtungen zu finden die außen 202 und innen 160mm haben.


zitat..
Bube schrieb: Weiß nicht warum du auf 202mm und nicht 200mm kommst.

Auch Kernbohrungen benötigen Toleranzen. 😁

Ringraumdichtungen haben nur nach oben hin eine Toleranz, nicht aber nach unten, daher werden die Kernbohrungen für DN 200 mit einer Bohrung DN 202 ausgeführt.


1
  •  sharknz
  •   Bronze-Award
11.7.2021  (#7)

zitat..
BAULEItEr schrieb: Ringraumdichtungen haben nur nach oben hin eine Toleranz, nicht aber nach unten, daher werden die Kernbohrungen für DN 200 mit einer Bohrung DN 202 ausgeführt.

genau, meine Dichtungen haben 200 und 150mm, die Bohrungen sind ein wenig größer.

Und zu den 2 Rohren - gibt mein Wärmpumpenhersteller so vor - verstehen tu ich das auch nicht. Im 160er Rohr hätte neben den 2 Kälteleitungen sicherlich noch einiges Platz.

zitat..
klaus3000 schrieb: Gibt es 100mm KG-Rohr? Oder welches Rohr verwendest du?

Da hast du mich erwischt 😂, es ist ein DN100 Rohr und das hat wohl tatsächlich 110mm


1
  •  klaus3000
11.7.2021  (#8)
Appros, wir haben leider ein ca. 40 Jahre altes Abflussrohr kaputt gemacht. Am Rohr steht "100". Außendurchmesser habe ich 106 gemessen. Nannte man die DN110 Rohre früher "100" und ich kann ein DN110 kaufen, oder ist das wirklich ein Rohr das es heute nicht mehr gibt?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo klaus3000,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Loch in Kellerwand als Vorbereitung für LuftWasser Wärmepumpe

  •  klaus3000
12.7.2021  (#9)
Ich habe nun ein 200er Loch bohren lassen. Danke für die Hinweise.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.7.2021  (#10)

zitat..
klaus3000 schrieb:

Appros, wir haben leider ein ca. 40 Jahre altes Abflussrohr kaputt gemacht. Am Rohr steht "100". Außendurchmesser habe ich 106 gemessen. Nannte man die DN110 Rohre früher "100" und ich kann ein DN110 kaufen, oder ist das wirklich ein Rohr das es heute nicht mehr gibt?

Vielleicht war es etwas ovalisiert, hast du in die andere Richtung auch mal gemessen?

1