ich möchte hier ein Thema starten, wo jeder fragen kann, wenn er Hilfe bei der Loxone Programmierung benötigt. Ja ich weiß es gibt da Loxforum, aber mir ist dieses Forum lieber 😁
Ich mach mal den Anfang...
Ich berechne für jeden Raum den Taupunkt. Jetzt möchte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy schicken lassen, wenn die Raumtemperatur den Taupunkt unterschreitet.
Ich bräuchte wieder mal Hilfe...es geht um die Beschattung.
Bin seit Tagen am recherchieren, finde aber für meine Anforderungen nichts im Internet.
In der Heizsaison beschatte ich, indem ich die Raffstores ab einer gewissen Innentemperatur (überall Touch Tree) in die Horizontale Stellung fahren lasse. In der Kühlsaison wird dann richtig beschattet.
Heiz- und Kühlsaison werde ich über eine Durchschnittsaußentemperatur bestimmen.
Wie mache ich das, wenn für zB 30 Minuten keine Sonne scheint, die Raffstores wieder rauffahren und wenn die Sonne wieder da ist die Beschattung wieder anfängt?
Wenn die Raffstores in der Beschattungsposition sind oder geschlossen (Impuls Sonnenuntergang), ich das Fenster öffen (zum Lüften), dann sollen die in die Horizontale Stellung gehen und wenn ich das Fenster wieder schließe, dann in die ursprüngliche Position wie sie vorher waren. Oder wenn die Raffs hochfahren, weil der Wind so stark geht, nach einer gewissen Zeit wieder in die ursprüngliche Position fahren. Ich hab jetzt schon öfters was vom Baustein Analogspeicher gelesen, hat das irgendwer so geregelt?
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.
Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen. ───────────────
Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.
Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.
Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.
Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).
Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.
Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.
Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen. ───────────────
Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.
Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten. ───────────────
Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.
Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).
Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.
Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.
Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen. ───────────────
Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.
Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten. ───────────────
Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.
Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).
Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.
Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.
Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft. ───────────────
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen. ───────────────
Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.
Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten. ───────────────
Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.
Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).
Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.
Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.
Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft. ───────────────
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen. ───────────────
Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.
Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten. ───────────────
Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.
Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).
Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.
Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.
Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft. ───────────────
du kannst aber auch die Beschattung mit dem intelligente-raumregelung baustein zusammen hängen - da gibt es einen Beschattungsbedarf oder so ... weiß ich gerade nicht auswendig
aber mit der kompination kannst deine anforderungen sicher abdecken ...
du kannst aber auch die Beschattung mit dem intelligente-raumregelung baustein zusammen hängen - da gibt es einen Beschattungsbedarf oder so ... weiß ich gerade nicht auswendig
aber mit der kompination kannst deine anforderungen sicher abdecken ...
Hatte ich auch schon probiert. Aber mit dem intelligenten Raumregler habe ich es auch nicht so hinbekommen wie ich wollte.
Rein aus interesse...hat den Baustein wer in Verwendung?
Edit: Ich glaube da war bei mir das Problem, dass der Baustein dauerhaft im Kühlbetrieb war.
Ich bräuchte Hilfe für zwei Sachen bei der Loxone Programmierung. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Zum abendlichen Lüften habe ich mir programmiert, wenn ich das Fenster öffne (die Raffs sind da schon komplett unten), wird ein Impuls beim So Eingang ausgelöst. Die Raffs fahren in die Horizontale und somit kann ich gut lüften. Soweit so gut, aber wie kann ich es programmieren, dass beim Schließen des Fensters auch die Raffs wieder schließen? Ich bekomm das nicht zusammen.
Was ich absolut keine Ahnung habe, und ich habe schon viel herumgelesen, wenn jetzt bei einem Fenster die Automatikbeschattung gestartet wird (gewünschte Innentemperatur ist erreicht) und die Sonne ist jetzt weg, wie mache ich es, dass die Raffs wieder hochfahren bzw. in die Horizontale und falls die Sonne dann wieder scheint, die Beschattung wieder gestartet wird? Kann mir da jemand helfen?
Also ich hab bei mir zum ersten Thema folgendes gemacht:
Über eine Zeitschaltuhr bestimme ich den "Abend" und nur dann wird bei geschlossenen Raffstore & Öffnen des Fenster (Kontakt fällt ab) via Monoflop ein 1.8 Sekunden Impuls an den Beschattungsbaustein geschickt! (Push & Hold)
Beim schließen wieder genau das selbe nur halt auf den Closing Eingang!
.. Ulairi schrieb: Soweit so gut, aber wie kann ich es programmieren, dass beim Schließen des Fensters auch die Raffs wieder schließen? Ich bekomm das nicht zusammen.
Flankenerkennung --> bei fallender (oder steigender, je nach Logik) eine 1s Flanke auf Cc (completely closing)?
@DiscoDisco Vielen Dank für deinen Tipp. Habe das bei mir jetzt bei allen Fenster umgesetzt, funktioniert alles.
Aber bei den Terrassentüren nach Außen habe ich ein Problem. Damit ich mich nicht selber aussperre, habe ich bei allen Türen nach Außen die dementsprechende Türe auf den DWC Eingang gelegt. Somit fährt der Raff rauf, sobald ich die Türe öffne, wenn ich beim Schließen der Türe einen Impuls auf den CC Eingang mache, bleibt der Raff jedoch stehen.