Der kleinere Variante (Q350) mit Enhalpiewermätauscher dürfte gewisse Probleme haben. Siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-plastikgeruch-enthalpiewaeremtauscher/38077_8#516318 |
||
|
||
Oh okay, aber einen Enthalpiewärmetauscher wollte ich eh nicht, falls ich im winter wirklich zu trockene Luft bekomme, dann möchte ich lieber mit meinem Philips Luftwäscher etwas Feuchtigkeit reinbringen ... |
||
|
||
Warum brauchst du so ein großes Gerät? |
||
|
||
|
||
hmmm, brauchen vermutlich nicht, wir haben nur 200m² WFLAber zwischen dem 450 und 600er sind "nur" 400 Euro unterschied. Und dachte mir lieber eine nummer größer ls eine nummer zu klein, damit man reserve hat, und der ha auch nen 180er anschluss |
||
|
||
Bedenke nur, dass dein Luftverteilsystem nicht mehr als 250-300 m³/h zulässt.
|
||
|
||
Bedenke nur, dass dein Luftverteilsystem schätzungsweise nicht mehr als 250-300 m³/h zulässt.
|
||
|
||
hmmm okay, gibt es eine möglichkeit das zu schätzn? wenn ich mir meine zuluft anschauen, dann ist das 0.5m 180er -> auf 2*160er Strang 1 1m 160-> Verteiler auf 10*75 Strang 2 6 m 160 -> Verteiler auf 2*160 er Rohr 4 m -> Verteiler auf 8*75 1 m -> Verteiler auf 4*75 aber im prinzip bedeutet es das ein größeres geröt absolut keine vorteile bringt? ich dachte mir das eventuell ein party modus oder co, wo ich bewusst mehr volumen druchlasse eventuell was bringen könnte wenn das gerät dann leistungsfähiger ist ... |
||
|
||
Wenn ich das richtig deute, hast du 3 Verteiler mit insgesamt 22 Schläuchen für Zuluft? Das ist eher ungewöhnlich für ein 200m2 EFH. Dann habe ich mich geirrt. Dann hast du genug Querschnitt. |
||
|
||
ja sind 11 Ventile mit jeweils 2*75mm (glaub der innendurchmesser ist dann nur mehr 63 mm oder so) |