Guckst du hier:
http://www.eurovent-certification.com/de/Zertifizierte_Produkte/Search_Engine.php?lg=de&rub=04&srub=04&select_prog=AC&select_partic=&select_marque=&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R&tri_chp=champ_49&debut_affiche=0&indice_affiche=0&tri_sens=DESC&recup_search=ok&go_rech=44 Die Ergebnisse (ganz unten) kannst du im Libre-Office o. Excel importieren... |
||
|
||
Dankeschön! |
||
|
||
Bei Weider steht das jeweils im Datenbaltt und die findeest du auf deren Hp. |
||
|
||
|
||
Danke für den Hinweis, habe es eben gefunden. Für das kleinste Gerät (LW 90) sind dort folgende Werte angeführt:
Luft -15/Wasser +35: COP 3,1 Luft +2/Wasser +35: COP 4,0 Luft +7/Wasser +45: COP 4,3 Schaut rein von den Werten her ziemlich gut aus. Wie realistisch/glaubwürdig sind diese Hersteller-Angaben? Gibt es da auch externe Prüfzertifikate? Hast Du selber auch eine Weider Luft-WPWP [Wärmepumpe]? LG, Miss T |
||
|
||
@ Karl: Sorry, aber ich finde unter dem Link keine Luft(-Wasser/Sole)-Wärmepumpen, lediglich Lüftungsanlagen, Klimaanlagen u. dgl. - oder übersehe ich da etwas? |
||
|
||
Ja und ja |
||
|
||
Vielleicht sind ja ein paar Praxiswerte auch interessant.
Die Werte beziehen sich jeweils auf die durchschnittliche Temperatur und entsprechende Arbeitszahl je Monat für meine KNV F2030. |