@gdfde - Für eine punktuelle Betrachtung, wo die Temperatur im Haus passt und keine Einzelraumregelung eine zu hohe VL VL [Vorlauf]-Temperatur ausgleicht, ist die Einstellung der WP WP [Wärmepumpe], für den Energieverbrauch, unerheblich.
Nachdem es der erste Winter ist, ist natürlich für den Gesamtverbrauch noch Optimierungspotential. Auch noch nächsten Winter, wenn die Baufeuchte komplett draußen ist... |
||
|
||
hallo - passt vielleicht nicht ganz zu dem thema aber ich habe bei meiner sole wp beobachtet das meine vorlauf und rücklauf temp gleich ist soll das so sein ????
muss aber dazusagen das ich momentan dauernd absenke und einen innentemp von 15grad habe da ich noch nicht darin wohne und ich es beim arbeiten gerne etwas warm habe mfg |
||
|
||
Hallo - Hatte diese Probleme auch mit meiner WP WP [Wärmepumpe]!
Als erstes mal WW WW [Warmwasser] Temp. runter! 43° hab ich eingestellt. reicht völlig aus. Heizstabeinstellungen (Bivalenzpunkt überprüfen). Weiterhin beobachten. Mein erster Winter mit der WP WP [Wärmepumpe] war sehr teuer, hab aber auch ausgeheizt. WelchenStromanbieter hast du, weil du schreibst du hast noch keinen eigenen Zähler??? mfg Löpi |
||
|
||
Hallo Löpi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
@Löpi - Hallo, Stromanbieter ist die BEWAG.Hab mich noch nicht für den WP WP [Wärmepumpe] Tarif entschieden.
Den Sztomzähler für die WP WP [Wärmepumpe] habe ich mir von Conrad besorgt,ist nicht von der BEWAG. Will erst den Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] messen, um zu entscheiden ob der WP WP [Wärmepumpe] Tarif überhaupt eine Ersparnis ist. mfg PIPI |
||
|
||
nachdem der wärmepumpentarif 5-6cent günstiger ist, ist er natürlich auch ein erspanis. |
||
|
||
@humi - Welcher Anbieter?
Bei Wien Energie hab ich mal nachgerechnet und würde gerade einmal die Zählergebühr hereinbringen: http://www.wienenergie.at/eportal/ep/programView.do/channelId/-22261/programId/23114/pageTypeId/11889#preise_noe |
||
|
||
Kommt natürlich auf den Verbrauch an...ob sich der 2. Zähler rentiert.
Wennst hier schaut der WP WP [Wärmepumpe] Tarif der Bewag: http://www.bewag.at/index.php?id=2884 Ednpreis also 14,34 Cent Und hier der mittlere normal Tarif: http://www.bewag.at/index.php?id=1740 Endpreis 17,33 + Anteilige Servicepauschale Wenn ich mir hier die Servicepauschale reinrechne (auf 600 kwh pro Monat gerechnet), kostet der 18,1 Cent. Sind also ~ 3,8 Unterschied pro kwh. Wennst jetzt hier im Kleingedruckten liest: http://www.bewag.at/index.php?id=2884 kostet der zusätzliche Zähler (3,2+1,25)* 12 (Monate) *1,2 (Mwst) = 64€ im Jahr. So und jetzt kannst dir ja ausrechnen wieviel zu verbrauchen mußt um den Break Even zu erreichen: 64/0,038 = 1686 Dh. ab 1686 kwh Jahresverbauch der WP WP [Wärmepumpe] beginnt sich der Zähler zu Rechnen (wären dann ca. 300€ Kosten für die Heizung (1686*0,1434 + 64). |
||
|
||
@pipi - Parallelverschiebung ist in der Regel die Verschiebung zum Fusspunkt (mit angenommenen 20 Grad).
Das ganze hängt aber von der Steuerung ab, das sollte in der Bedienungsanleitung beschrieben sein. |
||
|
||
http://www.enamo-oekostrom.at/enamo_oeko/page/770951783545874693_770953506364631839_770953506364631839,de.html |
||
|
||
@gdfe - Hallo,
hab die Neigung auf 0,3 und das Niveou auf -5K geändert. Sollte laut Diagramm bei 0°C 26° VL Temp. haben.Zurzeit haben wir 0° Aussentemp und VL VL [Vorlauf] beträgt 25°C. Die WW WW [Warmwasser] Temp. hab ich auf 43°C eingestellt.Habe heute den Zähler bekommen und werde ihn morgen einbauen. In den letzten beiden Tagen ( nach den Änderung der Heizkurve ) war der Gesammte Stromvernbrauch so um die 33kWh. Es hatte aber auch keine minus Grade. |
||
|
||
@pipi - ok, deine -5 K entsprechen einer Heizkurve von Fusspunkt 20 Grad und Steilheit 0,3 (=Vorlauf 26 Grad bei 0° Aussentemperatur).
Mit den aktuellen Einstellungen brauchst du schon mal ca. ein Drittel weniger ![]() Aufschlussreicher wirds sicher, wenn du den Stromzähler in Betrieb hast. |
||
|
||
WP-Tarif - Ob sich der WP WP [Wärmepumpe]-Tarif auszahlt kann man eigentlich ganz leicht beim E-Control Tarifrechner überprüfen. Bei mir kommt definitiv keine Ersparnis raus, im Gegenteil. Die Zälermiete und die Kosten für den Rundsteuerempfänger sind nicht ohne. Würd mir was ersparen wenn ich das auf einen Zähler umändern würde. Werd ich mir nach dem Winter überlegen.
Hab auch eine Luft-WP mein momentaner Tagesverbrauch liegt bei rd.13kwh. lg Ran |