Hier noch mit den VL VL [Vorlauf]-Temp wie es in den HK geht: hier kann man gut erkennen, dass bei dem Modulations-Spitzen die VL VL [Vorlauf] im HK zurück geht. Damit bestätigt, sich meine Vermutung mit Abtauvorgang? LG |
||
|
||
Wie wäre es mit einer kurzen Erklärung der Graphik sowie einer Legende? Was ist "RL"? |
||
|
||
Dachte das die Bezeichnungen sprechen sind. RL > Rücklauf VL > Vorlauf (von der LWP LWP [Luftwärmepumpe]) VL HK> Vorlauf Heizkreis/FBH WW > Warmwasser Modul > aktuelle Modulation der LWP LWP [Luftwärmepumpe] AT > Außentemperatur. |
||
|
||
|
||
Es gibt eh eine Legende in der rechten oberen Ecke. RL heißt Rücklauf. Ich denke, Du liegst mit Deiner Interpretation „Abtauen“ richtig - bei mir schaut das genauso aus. Es wird mittels Kältemittelumkehr abgetaut, sprich die WP WP [Wärmepumpe] läuft in die verkehrte Richtung, daher der signifikante Abfall in der VL VL [Vorlauf]-Temperatur. Zugleich gibt es eine Spitze in der Leistungskurve. Bemerkenswert finde ich, dass bei Dir bei den aktuell hinsichtlich Vereisung sehr ungünstigen Wetterbedingungen Deine WP WP [Wärmepumpe] nur ca. alle 3-4 Stunden abtaut. Bei mir passiert das alle 45-60min. Weißt Du vielleicht, wie das bei Dir gesteuert ist? Gibt es einen Vereisungssensor oder nur ein Zeitprogramm in Relation zur Außentemperatur? Was RL RL [Rücklauf]-Temperatur während WW WW [Warmwasser]-Bereitung betrifft: Das diese hier ansteigt, scheint mir völlig normal. Was ich auffällig finde, ist der Umstand, dass die VL VL [Vorlauf]-Temperatur nicht parallel ebenfalls ansteigt bzw. nicht höher als RL RL [Rücklauf] und WW WW [Warmwasser] ist. Wie wird bei Dir WW WW [Warmwasser] bereitet? Für meine laienhaften Kenntnisse schaut die stark gezackte Verlaufslinie der VL VL [Vorlauf]-Temperatur etwas seltsam aus. Diese scheint in kürzester Zeit um mind. 5K zu pendeln. Es wäre vielleicht günstig, wenn Du die Darstellung noch optimieren könntest: Temperatur-Achse in 5er oder 10er Schritten unterteilen, Zeit-Achse auf einen kleineren Zeitraum einstellen bzw. diesen mehr strecken. |
||
|
||
Noch was: Rund um die WW WW [Warmwasser]-Bereitung finde ich auffällig, dass die WP WP [Wärmepumpe] offensichtlich schon 45min in diesem Modus läuft, bis die - scheinbar hierfür relevante - RL-Temperatur das Temperaturniveau des WW WW [Warmwasser]-Speichers erreicht und dann dauert es für einen Anhub von ca. 10K noch mal ca. 1 Stunde. Bei mir schlägt das sofort an, VL und RL RL [Rücklauf] sind dabei wärmer als die WW WW [Warmwasser]-Temperatur und das Anheben der WW WW [Warmwasser]-Temperatur von 32 auf 42°C ist in einer halben Stunde erledigt. Läuft bei Dir ev. WW-Bereitung zugleich mit dem Heizen? |
||
|
||
wie das im Detail passiert weiß ich leider nicht... Es is aber denke ich nicht zeitgesteuert (AT ist ziemlich konstant, aber die Spitzen in den Graphen variieren sehr! heute Nacht gab es z.b: 8h keine solche Spitze/Abtauvorgang). Ich denke er misst irgendwelche Gas/Kühlmittel Temperaturen und enscheidet durch diese Werte, ob ein Abtauvorgang gestartet werden muss. kann das damit zu tun haben, wie gut/stark/lange abgetaut wird? Bei uns wird mittels warmen Wasser aus dem Puffer abgetaut... wie sieht das bei dir as? mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe]? nein Scher bei Seite, im Detail kann ich das denke ich nicht beantworten... Irgendwie wird da mit Wegeventilen umgeschalten.... ich hab gestern bemerkt das es hier einmal ein VL VL [Vorlauf] der LWP LWP [Luftwärmepumpe] gibt, und zusätzlich den VL VL [Vorlauf] von der FBH FBH [Fußbodenheizung] (zweites Bild dunkelblau). Der VL VL [Vorlauf] von der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist gar nicht gezackt.. warum das beim VL VL [Vorlauf] von der LWP LWP [Luftwärmepumpe] so ist, ist mir noch ein Rätsel.... wie viel WW WW [Warmwasser] wird da aufbereitet ? schaltet sich bei dir hier der Heizstab dazu? dieser wird bei uns derzeit gar nicht aktiv. |
||
|
||
Du hast einen Pufferspeicher, ich nicht - das ist ein wesentlicher Unterschied! Darum sinkt auch Dein VL VL [Vorlauf]-HK langsam ab, während WW WW [Warmwasser] bereitet wird. Betreffend Abtauen: Schau einfach mal gelegentlich am Außengerät nach, ob bzw. wie stark der Verdichter vereist ist. Bei Temperaturen ein paar Grad ober- und unterhalb von Null ist die Vereisung am stärksten, weil das Verhältnis von rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur dann am ungünstigsten ist. Das Intervall hat sicher nichts damit zu tun, dass bei Dir aus dem Puffer und bei mir mittels Kältemittelumkehr abgetaut wird. Für mich schauen die Kurven so aus, dass bei Dir auch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung aus dem Puffer geschieht, vermutlich dauert sie deshalb auch so lang. Bei mir gibt es ein 2-Wege-Ventil, das zwischen WW WW [Warmwasser]-Bereitung und FBH FBH [Fußbodenheizung] umschaltet. Bei mir ist kein E-Heizstab in Betrieb. Der WW WW [Warmwasser]-Speicher fast 300L, der Fühler sitzt im unteren Drittel, die Entnahme ist im oberen Viertel - dort ist die Temperatur ca. 5K wärmer als beim Fühler. Deine gelbe gezackte Linie entspricht dem VL VL [Vorlauf], mit dem Deine WP WP [Wärmepumpe] den Puffer aufheizt. Es wäre vielleicht sinnvoll abzuklären, ob das normal bzw. in Ordnung ist, dass die Temperatur beim Aufheizen des Puffers so schnell und stark schwankt. Der VL VL [Vorlauf] der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist nicht gezackt, weil er sich ja aus dem Puffer speist, und der reagiert nun mal sehr träge. |
||
|
||
hab ich natürlich schon ein paar mal.. Wenn die Kühlkörper auf der Rückseite decken schneeweiß sind, taut er ab.... Ist es nicht flächig weiß, passiert kein Abtauvorgang. extrem gezackt ist sie ja "nur" beim WW WW [Warmwasser] aufbereiten. im normalen Heizbetrieb pendeln die zacken um ~0,5°C wie sieht den so ein kurve bei dir aus? Vielleicht willst sie auch mal posten? wäre zumindest interessant.. |
||
|
||
Gerne. So schaut es aus, wenn bei mir abgetaut wird: So schaut der Temperaturverlauf für einen ganzen Tag aus. Leider zu stark geglättet, aber man erkennt bereits, wann geduscht und im Anschluss WW WW [Warmwasser] bereitet worden ist: So schaut eine WW WW [Warmwasser]-Bereitung im Detail aus: Und so schaut es aus, wenn meine WP WP [Wärmepumpe] aus unerfindlichen Gründen bei milden Außentemperaturen ständig kurz das Frostschutz-Programm aktiviert und die WP WP [Wärmepumpe] hierfür stoppt, und damit unzählige unnötige Verdichterstarts verursacht: Wohlgemerkt das Frostschutzprogramm, nicht das Abtauprogramm! Das FSP soll bei abgeschalteter Heizung bei einem Unterschreiten einer eingestellten Außentemperatur (+5°C) und VL VL [Vorlauf]-Temperatur (+20°C - wenn ich mich richtig erinnere) selbständig die Heizung starten. |
||
|
||
kannst du die aktuelle Modulation auch auswerten? Wenn bei mir die VL VL [Vorlauf]-Temp auch auf ganze Grad gerundet wäre, dann wären meine Zacken im normalen Heizbetrieb auch geglättet... ist das bei dir die VL VL [Vorlauf] die in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geht? warum macht er das`? die Heizung ist ja nicht abgeschaltet? |
||
|
||
Leider kann ich die Modulation nicht auswerten, ich kann lediglich die aktuelle Frequenz des Inverters manuell an der Hydrobox mittels Abfragecode anzeigen lassen. Bei mir geht der VL VL [Vorlauf] direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. direkt in den WW WW [Warmwasser]-Speicher. Warum die WP WP [Wärmepumpe] dieses Frostschutzprogramm immer wieder kurz aktiviert, versuche ich seit ich das vor kurzem entdeckt habe zu klären bzw. abzustellen. |
||
|
||
Nachtrag: Über die Energieproduktion kannst Du die Modulation indirekt auswerten. |
||
|
||
Habe nun die WW WW [Warmwasser]-Bereitung umgestellt. Vorher durfte die LWP LWP [Luftwärmepumpe] selber entscheiden, wann und wie oft WW WW [Warmwasser] bereitet wird. Nun darf sie nur mehr zwischen 14h und 20h WW WW [Warmwasser] aufbereiten. Seit der Umstellung, bereitet sie das WW WW [Warmwasser] aber auch agressiver/schneller auf. Sie moduliert weit höher, ist dafür aber schneller wieder fertig: |