LWP taktet ständig - Ist es genau diese WP WP [Wärmepumpe] (Vitocal 200-S awb.ac 201.C13 mit 12,7 kW bei A7/35) mit Durchlauferhitzer? Gruss HDE |
||
|
||
servus max,servus hde
zurecht wenn du in A zuhause bist glaube ich das einmal nicht ... was steht unter p-tot im EA EA [Energieausweis]? kwl? das ist zuwenig, vor allem jetzt im warmen wo die lwp viel mehr leistung hat mußt du schauen daß sie die wegbringt... hast du alle kreise eingedrosselt oder laufen die längsten offen? wieviele meter rohr in wievielen kreisen hast du? das will ich doch nicht hoffen daß der wert der hysterese - der einer der allerwichtigsten basiswerte für den endkunden ist - in einer codierebene versteckt ist? neigung 0,5 ist für einen effizienten neubau viiiel zu hoch. daher auch die solltemperatur sagt ohne raumfühler gar nix aus - ist nur ein beispielwert - geregelt wird im standard nach heizkurve (steilheit, verschiebung). und diese muß im ersten winter experimentell ans eigene haus angepaßt werden. das wichtigste wäre die spreizung im heizkreis zu wissen (delta vl zu rl) und wonach die vitocal regelt (vl oder rl)? |
||
|
||
ich fürchte hde hat recht. die moduliert von 6,2 bis 16,5kw !!! und das auf mindestvolumenstrom 1600 l/h viel zu große heizung trifft viel zu kleine wärmeabgabe (fbh) umgekehrt wäre es viel besser... gibts da angesichts der puffer/hydraulische weiche oder überströmventil? |
autsch!
||
|
||
|
||
Die würde ich als erstes mal aufdrehen um dem entgegenzuwirken. Wahnsinn >:( |