27.9.2009
2 Antworten 2
2
Guten Tag,
plane gerade ein Massivholzhaus zu bauen. Ist es ausreichend die Massivholzwand (ca 10 cm) an der Außenseite mit ca. 16 cm Holzfaserplatten zu isolieren und eine Stülpschalung aufzubringen. Innen mit Rigipsplatten. Ist dadurch ein optimales Raumklima und vor allem eine ausreichende Isolierung gewährleistet.
Vielen Dank für Infos

  •  JAB
27.9.2009  (#1)
was sagt der energieausweis? -

es kommt darauf an, was für eine energiekennzahl du erreichen willst.

wir bauen gerade 10cm clt mit 22cm holzweichfaserdämmung. kommt dann insgesamt auf niedrigstenergiestandard.

1
  •  Josef
27.9.2009  (#2)
rechnen - einfach EKZ berechnen

oder noch besser mit dem PHPP (Passivhausberechung) durchrechnen und dann entscheiden ob es reicht; die 16 cm sind schon einmal brauchbar, aber ein bisserl mehr, und es könnte sich sogar ein Passivhaus ausgehen wenn die Hausgeometrie passt und der Standort es hergibt.

(eigene Hütte: 10 cm KLH + 24 cm Holzweichfaser + Lärchenfassade; Hütte auf Passivhausniveau ohne konventionelle Heizung)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Diesel-Stromgenerator anhängen