Wenn die Dächer O/W und S/N symmetrisch belegt sind, kann man auch eine WR WR [Wechselrichter] mit 2 Trackern verwenden und die jeweiligen Seiten auf einem Tracker parallel schalten. Dazu müssen es aber jeweils gleiche Modulanzahlen sein. Einfacher ist eine Vollbelegung aber mit SE zu händeln... PS: Es gibt WRs mit 3 Trackern, 4 Tracker sind mit auch nicht bekannt. |
||
|
||
Muss man bei SolarEdge bzgl. Panele und Optimizer etwas beachten oder funktioniert jedes Panel "gleich" gut. Bzgl. Positionierung vlt. noch: Wenn Befestigung und Anschlüsse es zu lassen ist es egal oben man Panele aufrecht oder liegend befestigt? Oder hat man hier auch Einbußen? Danke im Voraus. |
||
|
||
1. Es gibt bei den Optimierern verschiedene Leistungsstufen, der Optimierer muss zum Modul passen. Oft kann man auch mit Doppeloptimierern (2 Module an einem Optimierer) arbeiten, spart Geld. Diese Zusammenhänge sollte der Solateur aber auch kennen und die richtigen Komponenten auswählen, die zusammenpassen. 2. Die "Standardmontage" ist senkrecht. Die Befestigung über Klemmen erfolgt dann an der Längsseite. Bei waagrechter Montage können manche Module an der kurzen Seite geklemmt werden, dann ist die Unterkonstruktion vom Aufbau her identisch zur senkrechten Montage. Ist dies nicht möglich, muss die Unterkonstruktion eine weitere Schienenebene bekommen, die sog. Kreuzmontage. Kostet halt mehr bei Material und Arbeit. |