Liebe Forumsnutzer,

eine Frage: Sind 9% (an einer Stelle, Wand3) und an mehreren Stellen 6-7% Feuchtigkeit im Kellerbeton bei Mikrowellen Tiefenmessung als dicht zu bezeichnen?
Vielen Dank schon einmal fuer die Hilfe!

Hannes


Problem im Detail:

Neubau (Keller betoniert Mitte Dez. in Wien [-10 Grad])

Schlechte Homogenisierung des Betons im Bereich Wand-Bodenplatte

Pfuetze (ca. 2m^2) durch eindringendes Wasser von aussen

Verpressung -> Pfuetzte weg, weiterhin optisch feuchte Stellen
(hoher Aussenwasserstand>50cm)

weitere Verpressungen im (sehr regnerischen) Fruehling

Inaktivitaet der Baufirma

Mahnung am 3.6. den Baumangel binnen 2 Wochen zu beheben, da
aufgrund des Wetterumschwungs zu einem spaetern Zeitpunkt
die Dichtigkeit schwer feststellbar sein wird

Sehr trockenes Wetter im Weiteren

6.7. Mikrowellenmessung der Verpressungsfirma
mit 9% bzw. 6-7% feuchte bei stark gesunkenem Wasserstand

Keine weiteren Verpressungen

31.8. weitere Mikrowellenmessung jetzt < 3.5% Feuchtigkeit
(nach sehr trockenem Sommer)

Aufgrund der 2. Messung wird gefolgert, dass der Keller
dicht ist.
Ich fuerchte ein wenig, dass beim naechstem hoeherem
Wasserstand das boese Erwachen kommt.

Wie sollte man sich gegenueber der Baufirma, die aufgrund der Messung jetzt die 10T Euro, die ich zunaechst aufgrund der Undichtigkeit zurueckgehalten hatte, einfordert, verhalten?

Auch soll naechsten Dienstag der (aufgrund der Probleme verspaetet) Estrich reinkommen, wobei ich um 3cm Abstand an
markierten Stellen gebeten habe, um spaeter einfacher nachschauen zu koennen.

Nochmals viielen Dank fuer Hilfestellungen.

  •  HannesM
2.9.2010  (#1)
ps: noch das Messbild -
http://i53.tinypic.com/2lkpil0.jpgBildquelle: http://i53.tinypic.com/2lkpil0.jpg

Die 9% ist in dem Bereich wo am Anfang die Pfuetze war...

1
  •  HannesM
6.9.2010  (#2)
Hat keiner etwas Erfahrung? - Liebe Forumsnutzer,

hat keiner Erfahrung mit zulaessigen Betonfeuchten?

LG

Hannes