« Hausbau-, Sanierung  |

Nässe während Flachdachabdichtung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Sgt.
5.11. - 25.11.2013
22 Antworten 22
22
Hallo miteinander!

Bin grad mitten im Baustress- bis jetzt is echt alles nach Plan gelaufen- doch jetzt mach ich mir Sorgen:
Gerade wird unser Flachdach gemacht- Rohbetondecke- Flies- Dampfsperre (Sisalex 518)- EPS (W20 Plus- wasserabweisend)- EPDM- Kies.

Als die Firma mit der Arbeit anfing, war die Decke noch nass, da es am Vortag regnete. Laut ihrer Aussage kein Problem.
Gestern wurde die Dämmung daraufgelegt (EPS W20 plus- grau eingefärbt)- EPDM ging sich wohl nimma aus. Jetzt hat es in der Nacht und am Morgen schön auf die Dämmung geregnet. EPDM kam heute vormittag drauf.
Laut Auskunft des Vorarbeiters ist das kein Problem, da das Wasser durch in die Attika gebohrte Löcher noch abfließen kann, und der Rest trocknet.

Glaubt ihr das passt so- oder kann ich mit Schäden rechnen?

  •  anho
  •   Gold-Award
23.11.2013  (#21)
Keiner weiß, was zwischen euch so geredet wurde.
Jedoch soviel ich hier rauslese wurde von der Firma schlussendlich das gemacht, was du wolltest. Und das nun auch fachgerechter als vorher. Und somit sollte es gut sein.
Lg

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
25.11.2013  (#22)
ich verstehe Deinen Ärger sehr gut, Sgt. Hatte ähnliche Situation, habe 4 Monate lang Mega-Ärger gehabt und 0 Ct. dafür bekommen, weil ich "privat" bin. Wäre ich eine Firma, hätte ich die Zeit in Rechnung stellen können und hätte fett abkassiert.
Du kannst mit dem Dachdecker verhandeln, rechtliche Schritte würde ich deswegen aber nicht unternehmen, sind aussichtslos.

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Hausumbau sinnvoll?