Hallo zusasmmen,

nachdem ich erste Informationen zur neuen Stiebel Eltron WPE-I 07.1 gefunden habe, würde mich die Meinung der Experten hier bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Eignung sehr interessieren. In meinem speziellen Fall wäre die Heizlast bei ca. 6.6 kW (-12 °C NAT) mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 1x 400m DA40.

https://fachkunden.stiebel-eltron.de/de/informieren-weiterbilden/wpnext/wpe-i-plus-serie.html

Vielen Dank!

  •  cacer
  •   Gold-Award
19.1.2025  (#21)
Ich war in Köln schon in Reihenhäusern 4,5m breit. 
Vorgarten reicht für eine Bank. 

Da Kannste selbst ne Bohrung nichtmal versetzt in in die Gärten setzen, geschweige nen RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Da kann man aber gemeinsam arbeiten. 

Trotzdem sehe ich ne Luftpumpe nur als maximal zweitbeste Lösung. 

Roi ist da aber auf kurze Sicht oft besser. 

Ist eh hier im Faden alles fehl am Platz. 
Sorry dafür 🤪

1
  •  Markus98
19.1.2025  (#22)

zitat..
cacer schrieb:

Ist eh hier im Faden alles fehl am Platz. 
Sorry dafür 🤪

Ok zurück zum Thread. 👍🏻

Bei meinen Eltern ist mittlerweile die Tiefenbohrung auch gemacht, fehlen noch Anbindeleitungen... das wird gemacht, wenns wieder wärmer ist.
Somit würde die neue Stiebel gut passen. R290 bei Solemaschinen gabs bisher ja nur Außenaufgestellt oder mit max. 150g.


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
20.1.2025  (#23)

zitat..
passra schrieb:

──────..
etstas schrieb: Der Markt wird zum Großteil mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] bedient.
───────────────

Für Neubauten wird das sicherlich der Standard sein, weil halt einfach und im Normalfall (ohne Abzocke) auch günstiger. Im Altbestand hat Sole schon noch seine Berechtigung und wird sie auch noch etliche Jahre behalten.
Sehe da nicht so schwarz wie du, der Marktanteil wird halt bei 10-20% bleiben inkl. auch der Grundwasseranwendungen.
(meine Meinung)

Das glaub ich gar nicht, bezieht man öffentliche Gebäude mit ein wird Erdwärme mit welcher Quelle auch immer mMn stark zulegen, sprich die Technik wird auch wohl weiterhin supported 

Rein auf den privaten Sektor bezogen denke ich, dass Grund Wasserpumpen eher obsolet werden, weil ich mir vorstellen kann, dass Auflagen kommen bzw sich das Grundwasser zurückziehen könnte oder die Wasserqualität stark leidet und die Pumpen das nicht vertragen

Erdwärme bei Privaten wird im Sanierungssektor mittel- bis langfristig wohl einen gewissen Anteil bekommen, tendenziell haben Altbauten größere Grundstücke, aber eben auch Sanierungsstau der tlw erst durch Tod des aktuellen Besitzers behoben wird welcher aber noch 20+ Jahre leben kann und eine Heizung will bei der er nur + oder - drücken muss, damit es warm wird, bei Pellets musst wieder bestellen, lagern, schauen ob es reicht, dann werdens wieder teurer etc




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
20.1.2025  (#24)

zitat..
Terranova schrieb:

Die letzten Antworten bezüglich der Zukunft der SWWP klingen ja jetzt nicht wirklich optimistisch. Wo seht ihr denn die Probleme? Hatte mich eigentlich für den geplanten Neubau auf SWWP festgelegt. Ein etwas höherer Preis / Aufwand im Vergleich zur LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] wäre mir egal, man baut (hoffentlich) nur einmal 😀

ich seh da garkein problem.
wenn die chance besteht, würde ich immer wieder auf sole gehen.
grad im neubau, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] easy an einem tag vor baubeginn mal eben ums grundstück gelegt werden kann.
das ist ein baggertag mehr und ein, zwei rohre...

kein außengerät, keine abtauung, bessere Azen und wenn se mal hin ist, einfach abschrauben und ne neue hinstellen.
eventuell mal sole tauschen nach etlichen jahren.
die aktuellen geräte tun sich nicht viel. 
wenn man nicht auf einen hersteller versessen ist, macht es oft sinn ein gerät zu nehmen, was der eigene heizungsbauer oft verbaut und kennt und n kurzen draht zum hersteller hat.

und natürlich die senke nicht vergessen.
die beste kiste ist nur so gut, wie die senke ausgeführt wurde.