Nibe 1155 einige Fragen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  AlexPV
12.10.2024 - 14.1.2025
15 Antworten | 7 Autoren 15
15
Hallo zusammen,
ich möchte mich entschuldigen, ich weiß, dass es dafür bereits tausende Beiträge gibt.
Ich habe die wahrscheinlich schon alle durchgelesen, aber es gibt entweder Widersprüche, oder ich finde keine Antworten auf meine Fragen.
Ich habe an sich kein Problem mit meiner Wärmepumpe, ich möchte nur die Funktionsweise besser verstehen um einige mögliche Optimierungen durchführen zu können.
Ich habe 3 Erdbohrungen mit jeweils 90m.
ca. 340qm zu beheizen. Haus ist neu, super gedämmt.

Ich stelle mal direkt die Fragen:
ich lese immer wieder Gradminuten und habe diese bereits verstanden.

1. Was ich nicht wirklich verstanden habe ist der Punkt "Rel. GM Start Zusatzheizung"Was ist mit "Zusatzheizung" gemeint? Die elektrische Zusatzheizung?
Irgendwie nein, weil ich lese immer wieder über den Regelaloritmus vom Verdichter.
Aber auch ja, weil es eben über die elektrische Zusatzheizung gesprochen wird, im Verbindung mit diesem Wert.

2. Was ist der letzte Wert "Differenz zwischen ZH Stufen:"?
Was soll das sein, darüber wird so gut wie nicht geschrieben. meistens lässt man diesen bei 100GM. Warum?

3. Wie deaktiviere ist die elektrische Zusatzheizung komplett?
Irgendwo im Menü (sorry, bin grad nicht an der WP WP [Wärmepumpe]) ist die blockiert.
Aber es gibt noch eine Einstellfeld "Elektrische Zusatzheizung" mit z.B. 6kW. Diesen Wert soll man auf 0 stellen zum deaktivieren.
Wo wird also deaktiviert?

4. Ist die "Elektrische Zusaztheizung" der Heizstab im Wasserspeicher, oder sind das 2 verschiedene elektrische Heizungen?

5. Wenn bei mir der Verdichter angeht, dann startet er sofort mit 40Hz und fällt relativ schnell auf 20 Hz. Ist das ein normales Verhalten? Logisch wäre, dass er mit 20Hz startet und schaut, ob er die GM abbauen kann. Oder nicht?
Habe folgendes eingestellt:
Verdichterstart: -400 GM 
Rel. GM Start Zusatzheizung: 700 GM (auch schon 200 gehabt, keine Änderung wahrgenommen)
Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM

Ich danke vielmals, und sorry noch Mal für diese nervige Fragen immer wieder :(

LG Alex

  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.10.2024  (#1)
Abend,
schreibe dir mal ein paar knappe Antworten
1) Name der Funktion ist buggy, ZH spielt keine Rolle, regelt Verdichterverhalten
2) Irrelevant, wenn man ohne ZH unterwegs ist
3) 7.1.5.1 Leistung auf 0 stellen
4) Das ist die ZH die primär auf die WP WP [Wärmepumpe] wirkt
5) Das gehört zum Startprogramm, läuft kurz auf 40 Hz, lässt sich nicht ändern.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.10.2024  (#2)
ich denke, der beste Weg die Parameter zu verstehen, ist hier die ersten beiden Posts genau zu lesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907_1

und dann hier hier weiterlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1155-6-gradminuten-zahlen-verstehen-und-einstellen/69416_1#681864

1
  •  AlexPV
12.10.2024  (#3)
Herzlichen Dank für vollständige Antworten!
👩‍❤️💋👩
LG Alex

1


  •  AlexPV
13.1.2025  (#4)
Hallo zusammen,
kann jemand sagen was hier abgeht.
kommt ab und zu immer wieder vor.
kann es nicht richtig deuten.
die verdichterfrequenz erhöht sich (laut Diagramm) nicht.
lüftung mit Wärmerückgewinnung habe ich ausgeschaltet.
Was sind das für peaks?

_aktuell/20250113686497.png

1
  •  Akani
13.1.2025  (#5)
E- Heizstab?!
Hast du den Bivalenzpunkt wie hoch eingestellt. Bei SoleMaschinen bitte tiefstmöglich.
Torte Brauchwasser Heizung bitte auch auf 180 für Warmwasser stellen, dass dieses fertig bereitet wird

1
  •  AlexPV
13.1.2025  (#6)
Heizstab ist das nicht. Ist deaktiviert und lt Diagramm 0,0kw
noch paar Bilder.
passiert jetzt auch
alle paar sekunden schwankt die Leistung


_aktuell/20250113561989.png


_aktuell/20250113417958.png

1
  •  Akani
13.1.2025  (#7)
Einzelrsumregelung im Spiel?
Dass immer wieder ein Kälteren Rücklauf die WP WP [Wärmepumpe] dazu bringt den Verdichter höher drehen zu lassen

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#8)
vielleicht auch messfehler.
in der auflösung kann man auch von den anderen werten kaum was erkennen.

momentane leistung mal aus dem bild rausnehmen zum genauen vergleich.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#9)
Könnte es der interne Sperrebereich sein?

Das die WP WP [Wärmepumpe] die ganze Zeit hin und her springt und deswegen von 760 Watt auf 780 Watt springt?

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#10)
Im ersten Bild springt die Leistung zwischen 750 Watt und 2000++ Watt, jedoch bleibt die Frequenz gleich... ist schon sehr auffällig.
Im 2ten Bild sind es nur noch 20 Watt die er springt, die würde ich jetzt nicht als "Problem" per se ansehen. Oder ist im 2ten Bild die Skala einfach abgeschnitten?


1
  •  AlexPV
13.1.2025  (#11)
Einzelraumregelung ist zwar da, aber die kann ich ausschließen.
Auf dem Diagramm gibt es keine Sprünge in der Temperatur vom Vorlauf.
Und so schnell wie die Leistung sich ändert.. kann das Wasser es nicht sein.

Messfehler ist das auch nicht, ich sehe diese Stromaufnahme auf meinem PV System.
ist nicht auf 3 Phasen verteilt, sondern nur L1 bei mir.

Sperrbereich? die Verdichterfrequenz ändert sich ja nicht :(
Die peaks sind immer! genau 1000W. In 2. Bild, war das nur rangezoomt, und y achse weggeschnitten.

Hier noch 2 Bilder, aber nun vom PC.
1. Bild: allgemeine Ansicht
2. Bild in ein balken reingezoomt, man sieht, dass er aus vielen kleinen besteht.
3. Bild: ohne momantane Leistung(selber Zeitraum). Frequenz und V

orlauf bleiben stabil.


_aktuell/2025011359834.png

_aktuell/20250113101348.png
_aktuell/20250113887929.png

1
  •  AlexPV
14.1.2025  (#12)
Sehr skurril
niemand eine Idee?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.1.2025  (#13)
letzter neustart war wann?
manchmal hilft kurzes vom strom nehmen.

aber auch nur so ne idee und wenn sich das sogar am stromzähler/smartmeterPV zeigt, vermutlich auch nicht die lösung, weil dann ja scheinbar wirklich die leistungsaufnahme kurz steigt?

betrifft das "nur" die "momentan verwendete leistung", oder zeigen sich bei irgendwelchen anderen werten auch auffälligkeiten?

1
  •  Akani
14.1.2025  (#14)
Stromaufnahme im Gerät selber ist eh nur Schätzeisen,  wirklich messen kann der nicht.

zitat..
cacer schrieb: stromzähler/smartmeterPV

Da Kontrolle oder wirklich mal ein Amperemeter dran und messen.
Kann ich mir so auch nicht erklären sind das immer 1000 Watt peaks


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
14.1.2025  (#15)

zitat..
cacer schrieb: letzter neustart war wann?
manchmal hilft kurzes vom strom nehmen.

ja gute Idee, und wenn du das schon machst, dann drücke im stromlosen Zustand einige Male den Ein-Aus Schalter... Hilft oft der Elektronik.




1