« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE 1155PC-6 mit Grundwasser und Heizkörpern in Betrieb genommen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  passra
  •   Bronze-Award
1.7.2020 - 21.11.2024
62 Antworten | 12 Autoren 62
13
75
Hallo,

gestern war nun der NIBE-Service bei uns und hat die WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb genommen.
WW konnten wir allerdings nicht ausführlich testen, da die Solaranlage "dankbarerweise" am Montag noch die gesamten 1600 Liter Puffer auf 75°C durchgeladen hat.

Begonnen hat das Ganze hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-einbindung-wp-in-besthendes-heizsystem-mit-solar-und-puffer/54765

Als entgültiges Schema wurde das dann SO ausgeführt:

2020/20200701975360.jpg

Der Grundwasserteil SO:

2020/2020070137384.jpg
Die Grundwasser-"Pumperei" hat mir ein diverse Probleme beschert, speziell der beim Saugheber vorhandene Unterdruck führt zu Undichtigkeiten bei Filtern und zum Ausgasen gelöster Gase aus dem Wasser. Dies bildet Luftblasen, die sogar bei Starten der Pumpe den Durchfluss verhindern.
Siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-grundwasser-saugheber-in-betrieb-genommen/57479

Mittlerweile habe ich das Problem mittels Spülprogrammen gelöst. Läuft die Pumpe, wird alle 6 Stunden für 3 Minuten Vollgas gegeben, um die Luft in den Schluckbrunnen zu befördern. Steht die Anlage, sind die Abstände 8 Stunden.
Zusätzlich muss ich eine Mindestmenge von 2000l/h fahren, da sonst die Luftblasen nicht mitgerissen werden. Dies braucht zwar mehr Leistung als die zuerst erhofften 9W, aber mit 20W kann ich auch noch leben 😀

  •  passra
  •   Gold-Award
23.9.2024  (#61)

zitat..
Markus98 schrieb: Kommt bei deinem Saugheber noch ein zusätzlicher Pumpstrom dazu, oder sind die 20W auf der Quellseite alles?

20W ist gesamt, da ist sonst nix mehr.


zitat..
Markus98 schrieb: Warum nicht per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entfeuchten? Oder willst du durch die Splitklimas auch zusätzliche Kühlleistung haben?

entfeuchten über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: Viel Aufwand für wenig Effekt und gleichzeitig wird ja die Kühlleistung in den Schlafräumen, wo jetzt die 2-Schlauch-Geräte stehen, sowieso benötigt.







1
  •  passra
  •   Gold-Award
21.11.2024 9:48  (#62)
Immer wieder erstaunlich, was man für COPs erzielen kann, wenn die Grundwassertemperatur nur hoch genug ist.
Wobei es heuer schon extrem ist, im Oktober hatte das Grundwasser über 16°C, das hatte ich die letzten 4 Jahre noch nie...


_aktuell/20241121536603.png

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Bläuliches Pulver unter Wasser Installation?!