heizkurve scheint mir etwas hoch für ein neubau, aber wieviel wärme und strom war denn bisher nötig mit wievielen starts? |
||
|
||
Gefühlt, habe ich sehr viele Starts, da bei den Temperatureinstellungen die Starttemp. viel höher eingestellt war. Diese habe ich im am 12.11.2024 angepasst. Stand 12.11.2024 waren es 1744 Starts -> seit Inbetriebnahme Mai 2023 (Ausheizen des Estrichs) 91 Starts pro Monat Stand heute sind es 1814 Start-> 20 Starts im Monat Gesamtbetriebszeit: 6444 h -davon Heizung 4977 h -davon Brauchwasser 1467 h Zusatzheizung Zeitfaktor: 10,6 h -davon Brauchwasser: 0,0h -Wärmemengenzähler Heizung, nur Verdichter 9511,6 kWh Brauchwasser, nur Verdichter 3579,7 kWh Heizung einschl. interne ZH 9562,4 kWh Brauchwasser, einschl. int. ZH 3579,7 kWh |
||
|
||
meinst du vom WW WW [Warmwasser]? zu den WW WW [Warmwasser]-einstellungen der 1255er gibts einige gute fäden z.b.: https://www.energiesparhaus.at/forum-brauchwasser-knv-1255-tipps-und-tricks/47846_8 vielleicht hat einer auch ein paar gebündelte tipps für den internen speicher. dann schreib mal bitte wärmemenge, starts etc seit 12.11.24 auf und einmal für die letzten 365 tage. zur anlage brauchen wir mehr: gibt es ERR ERR [Einzelraumregelung], puffer, FBH oder auch HeizKörper 20 starts pro monat im winter ist noch ein wenig viel, aber nicht überdramatisch. |
||
|
||
|
||
Also bei uns ist es eine S1255, ziemlich kleines Haus mit nur 130m2. AF hängt allerdings auch im Süden. Steht bei uns 400/200/100, in der wärmeren Übergangszeit 600/200/100. Warmwasser mit integrierten Speicher, teste ich gerade mit Verdichterbeschränkung aktuell bei 50Hz bei Sole ein 3°, ist die Sole über 5° ist der Verdichter bei 40Hz gesperrt. Pumpe Heizung bei 5L/min Umlauf. Das war bisher ein gutes Mittel dass die VL VL [Vorlauf] nicht zu weit überschießt. Spreizung zu anfangs 12-15k, gegen Ende WWBereitung 6-7k. Unser Warmwasser wird einmal am Tag aufgeheizt bis 40°, da liegen dann oben ca 46-47° am BT7 an. Schau mir aber nicht die einzelnen Läufe an, sonder mich interessiert bei gleicher Nutzung zum Vorjahr einfach mal der Gesamtverbrauch und Erzeugung Warmwasser. Die Autoeinstellungen Ww sind okay, hab hier aber im Vorjahr auch mit Verdichtersperre gearbeitet. Jedoch durchgehend mit 40Hz |
||
|
||
Ich stell das immer auf 180 BW / 0 Heizung, damit der Boiler voll durchladen kann. Meiner Erfahrung nach ist AUTO hier eine Katastrophe. |
||
|
||
|
||
|
||
nur am browser und leider etwas mühsam ohne premium: verlauf/wärmemenge(energiemenge lifetime production)/wochenansicht: da kannst du soweit zurück wie gewünscht. leider kann man ohne premium bei den "s"modellen nur zwei handvoll werte anzeigen lassen.(ist mir grad erst aufgefallen. bei den "F" modellen sind alle werte im verlauf) über verlauf gradminuten kannst du dir das laufverhalten ansehen. wie oft ging die WP WP [Wärmepumpe] in den letzten kalten wochen auf 0 GM? unter 1,5kW wärmebedarf vom haus, muss die WP WP [Wärmepumpe] halt takten. gut. dann die frage, ob möglichst viele kreise ganz offen sind und du schon thermisch/hydraulisch abgeglichen hast. wieviele kreise/verteiler gibt es? streber😜 in der übergangszeit spart man halt mit tieferer starteinstellung noch ein paar starts ein. geht man zu tief, merkt man das an raumtempschwankung. in unserem haus passt -288/200 super für uns. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]