Auf wieviel Hz läuft sie denn ? ? 90Hz --> >6kW ist richtig |
||
|
||
Bist du dir da sicher? Ich meinte, bei 90Hz würde sie an Sole schon 7,5kW machen... wo liegt den der Seriensperrbereich, der die 6kW definiert? |
||
|
||
serie ist geperrt ab 90hz WMZ könnte im IBN-protokoll eingetragen sein. welcher ist denn aktuell eingetragen? und wie @Becker fragte: auf wieviel hz läuft die denn jetzt (bzw bei deiner rechnung oben)? |
||
|
||
Siehst man am Display unter den Statussen nicht eh welcher wmz drin ist? |
||
|
||
@uzi10 : steht da nicht nur, was im menue ausgewählt wird? ist bei der 12XX der WMZ intern verbaut? hab ja eine echte schwedin, da musste ich den WMZ extra ordern und der sitzt außen und ich musste ihn passend eintragen und anschließen. trotzdem war nach einem update der falsche eingetragen. |
||
|
||
aso keine knv. naja hat der keine Daten drauf stehen? |
||
|
||
da steht ne nibe artikelnummer (oder sowas in der art) und produktionstag drauf |
||
|
||
Auf dem WMZ steht 200. 920121N Ich habe die WP WP [Wärmepumpe] aus Litauen. Ein Arbeitspunkt von gestern: 15,1 l/min °C 38 hz °C VL 35 °C RL 32,8 °C KT 9,2 °C Eingestellt ist der EMK 300. Wenn ich auf den 500 umstelle zeigt er den doppelten Volumenstrom an. Wobei die 15l schon stimmen können. Ich habe 6 Heizkreise, die Topmeter gehen bis 2,5l und stehen auf Anschlag. |
||
|
||
nur 6 Heizkreise? Auf wie viel % laufen deine Pumpen? |
||
|
||
na bum... und wirklich so billig? Hast da wem gefunden, der dir die IB nimmt?... |
||
|
||
Ich habs nicht wegen dem Preis gmacht. Das war nur ein netter Nebeneffekt. Ich habe Sie ende 2018 gekauft, aufgrund anderer vieler verzögerungen aber erst ende 2020 in Betrieb genommen. IBN habe ich selbst gemacht. Ich habe leider bei mir niemanden gefunden der mir eine Nibe/KNV einbaut. Von den zwei Handvoll Installateuren die ich angefragt hatte hatten die Hälfte garkein Interesse, und die andere Hälfte hat nur ihre Haus- und Hofmarke verbaut. (Die beste Aussage war "Modulierende Erdwärmepumpen gibt es garnicht") Daher habe ich alles selbst gemacht. Sanitär habe ich einen Installateur der mir über die Schulter schaut und es am Ende abnimmt. Preis der 1255-6 PC aus Litauen mit integriertem WMZ und Versand 7149€ Brutto (wie gesagt, ende 2018) 6 Heizkreise, je 99,x Meter. Passivhaus. Zusätzliche 6 Heizkreise kommen noch in die Deckenheizung/Kühlung die noch nicht angeschlossen ist. Umwälzpumpe läuft mit 100%. Könnte aber sein dass noch ein bischen Luft im System ist, werde nach dem Estrich Ausheizen noch einmal vernünftig durchspülen. |
||
|
||
Hallo DeepB, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe 1255 8,6->35 COP ~4,3 |
||
|
||
Dann sieht das alles doch passend aus. 100% Pumpe zieht den cop auch noch was runter |
||
|
||
ja, vor allem bei so geringen Verdichter-Frequenzen. Da schlägt der Pumpenstrom gleich noch viel stärker rein. mit den 6 zusätzlichen Kreisen sollte das gleich viel besser aussehen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]