Nibe 1255 JAZ verbessern / falsche Daten vorhanden?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
18.1. - 1.2.2021
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo zusammen
 
nach einem Jahr Nibe1255-PC in unserem war ich natürlich ganz gespannt auf die Jahreswerte. Nach der großen Rechnerei kam ich auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,3, was mich doch sehr ernüchterte. Ich will der Sache also auf den Grund gehen. Dabei ist mir bei den Uplink Daten auch ein offenbarer Fehler aufgefallen.
 
Grundinfos:
 
Nibe 1255-6 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 2x 300m
280qm² Nettogrundfläche, überall liegt FBH FBH [Fußbodenheizung], keine
KfW55 Haus, Bezug Dezember 2019
Bodenbeläge hauptsächlich verklebter Parkett und schwimmender Laminat
Durchschnittstemperatur: Keller 21 Grad / EG 22 Grad / OG 23 Grad
Quelle aktuell: Ein 4,6 / Aus -0,3 (scheint sehr stabil zu sein)
keine ERR ERR [Einzelraumregelung]
 
Einstellungen:
-Heizkurve 2 + 2 (seit 2021 auf 2+3), Vorlauf durchschnittlich 28 Grad
-Gradminuten -350
-Verdichterstarts im letzten Jahr: 300 (mittlerweile moduliert sie seit einem Monat durch)
-Heizkreispumpe fest auf 45%, was einen Volumenstrom von 13,3L bedeutet
-KT Pumpe lief im Zeitraum auf „auto“, wurde aber 2021 auf Spreizung fest 5 Grad gestellt (seitdem keine 100% Spitzen mehr)
-Überströmventil war im Zeitraum offenbar
-Zirkulationsleitung vorhanden, Pumpe läuft pro Tag 2 Stunden am Stück
-Vorrangschaltung 0/0
-Brauchwasser wird nur am Morgen für 2 Stunden gemacht. Einstellung 42/45 Wenn wir eine Badewanne oder Abends duschen wollten, kam die „vorrübergehende Luxus“ Einstellung mit 59 Grad.
In 2021 hab ich dies jetzt auf 45 Grad herunter gesetzt.
 
Ich habe eine Tabelle gemacht mit den jeweiligen MAZ. Den Stromverbrauch im Januar ist geschätzt, hatte hier noch keine Aufzeichnung. Der Rest alles aus dem Nibe Uplink.


2021/20210118178354.jpg
Im Sommer stimmt also irgendwas nicht mit den aufgezeichneten Daten. Laut Uplink wurde die Wärmemenge im Brauchwasserbereich gezählt, bei der insgesamten Wärmemenge aber offenbar nicht? Wie kann das sein?


2021/20210118482010.jpg
Aber selbst wenn ich hier nochmal eine Wärmemenge von 300 dazu zähle, komm ich auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,6, also weit weg von einer 5 oder ähnlichem.
 
Wo ansetzen? Oder ist das erste Jahr einfach der Experimentirerei mit den Einstellungen geschuldet und man sollte jetzt mal genau auf das zweite Jahr schauen? Die MAZ seit der neuen Heizsaison sehen ja ganz gut aus.
Gerne kann ich auch User als Viewer im Uplink eintragen.

Hier die Daten aus dem Uplink:


2021/20210118726654.jpg

2021/20210118377891.jpg


2021/20210118286821.jpg


2021/20210118765268.jpg

  •  berhan
  •   Gold-Award
18.1.2021  (#1)
Ist nicht berauschend, da ist sogar meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] momentan besser unterwegs. Da geht sicher noch was. Bzgl Sommer, wird vermutlich die Ölsumpfheizung sein, die zieht durchgängig um die 25 Watt und wenn dein WW WW [Warmwasser]-Bedarf gering ist überwiegt halt dieser Verbrauch.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
18.1.2021  (#2)
hi pommes,
wieviel strom hat das denn verbraucht?
man kann das system auf bessere AZ tunen und trotzdem mehr strom verbrauchen! macht kein sinn / nur für schw***vergleich.
die zirku bei der 1255 ist sicher nicht förderlich für AZ aber nicht schlimm. kostet halt etwas effizienz.

parkett und laminat steigern etwas die nötigen VL VL [Vorlauf] temps. bringt auch etwas weniger AZ.
dein haus ist noch frisch ( hab dein werdegang ja verfolgt/ war n RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im hang, oder?) und wird im 2. winter weniger verlangen.

oben hast paar fehler: was ist mit überströmventil, bka keine?

thermosyphons an WW WW [Warmwasser] und zirku?

gruß
micha

edit: strom stand oben : 2500 kwh ok. nicht berauschend aber noch kein beinbruch und vielleicht noch potential.

1
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
19.1.2021  (#3)
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, das meine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Berechnung nicht stimmt, da die Wärmemenge des Brauchwassers bei der Nibe nicht in der Gesamtwärme enthalten wäre 😮. Somit ergibt sich natürlich ein anderes Bild:


2021/20210119573131.jpg

niedrigerer Stromverbrauch wäre mir natürlich wichtiger als eine bessere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl].

Ja, ich war das mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am Hang. Sole ist im Vergleich zu anderen Anlagen sehr stabil.
BKA keine vorhanden, Überströmventil war die ganze Zeit offen. Keine Thermosyphons. Es ist übrigens eine PC Version, im Sommer wird also gekühlt (bei 1% Pumpenleistung)

Macht es Sinn das Brauchwasser am Tag öfters aufzubereiten, damit die WPWP [Wärmepumpe] am Morgen nicht von 10 Grad Brauchwasserbereitung hochheizen muss?

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.1.2021  (#4)
sieht ja gleich besser aus 😊

zitat..
Pommes01 schrieb: Macht es Sinn das Brauchwasser am Tag öfters aufzubereiten, damit die WPWP [Wärmepumpe] am Morgen nicht von 10 Grad Brauchwasserbereitung hochheizen muss?

von kalt aufheizen ist effizienter, als warm halten

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.1.2021  (#5)
ja guck mal an. sieht tatsächlich viel besser aus.

gut, daß einer aufpasst ;)

1
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
1.2.2021  (#6)
Für Januar 2021 hab ich eine MAZ von 5,49

November 20 6,79
Oktober 20 6,75
Dezember 20 5,96

Im Januar habe ich zwei Sachen umgestellt: Die Quellenpumpe auf Delta 5 (dadurch weniger Stromverbrauch) und die Bereitung des Brauchwassers in der Frühe eine Stunde vorgestellt. Dadurch wird jetzt während und nach des ersten Duschvorgangs bereitet.

Ist der Abfall normal? Liegt das an den kälteren Außentemperaturen im Januar oder vielleicht an den abfallenden Quellentemperaturen?


2021/20210201274568.jpg

2021/20210201841568.jpg


1