Nibe F1255-6 Inverter schon wieder defekt

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5 
  •  Becker
  •   Gold-Award
9.8.2022 - 29.10.2024
86 Antworten | 12 Autoren 86
6
92
Hallo,
meine F1255 von 2017 ist im April 2020 ausgefallen:
siehe http://hausbau-becker.blogspot.com/2020/04/warmepumpe-defekt.html

Heute ist die Sicherung nicht geflogen dafür dieser Fehler:

2022/20220809911110.jpg

Um 14 Uhr ist WW WW [Warmwasser] Zeit, dort hat sie dann mehrmals versucht zu starten:

2022/20220809198678.jpg

anschließend gegen 15:20 Uhr dann in Störung gegangen:

Alarmnummer: 429
Erschienen: 09.08.2022 15:20:37
Verschwunden: 09.08.2022 16:51:53
Permanenter Verdichterstopp aufgrund einer fehlgeschlagenen Synchronisierung. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Produkt, überprüfen Sie die Haupt- und Gruppensicherungen und führen Sie einen Neustart durch. Wenn der Alarm erneut auftritt, wählen Sie den Hilfsbetrieb aus und wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Habe sie dann aus geschaltet, Strom für 2min weg und wieder neu gestartet, Pumpen kalibriert und versucht WW WW [Warmwasser] zu starten:

2022/2022080953131.jpg

Scheint der Inverter oder gar Verdichter kaputt zu sein. 😡

Ich schätze mal nicht dass schon Jemand den Fehler gehabt hat oder?

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
22.10.2024  (#61)
Ich gehe immer bei meiner Fehleranlyse so vor:
1) Versuche mit Messmethoden den Fehler zu lokalsieren. Dazu benötigt man aber technische Details, wie Schaltplan, bzw. genaue Beschreibung vom Fehlercode. 
2) Wenn ich damit nicht weiter komme, dann versuche ich es mit dem Ausschlußverfahren. Komponenten zu trennen und schauen, ob sich das Fehlerbild ändert.  
3) Ganz selten, wie z.B. IBM Techniker:  Schauen ob der Fehler mitwandert. Z.B.  Wenn ich am rechten Vorderrad beim Auto einen Platten hab, dann tausche ich es mit dem linken Hinterrad aus, und schau ob der Fehler mitgewandert ist. 😀
Gib verschiedene Verdichter. Beim Scroll Compressor gibt es schon eine Drehrichtung: 

_aktuell/2024102226145.png
4)  Hab ein Bild von dieser F1255 gefunden. So sollte es innen aussehen. 


_aktuell/20241022977213.jpg

5) Was mich wundert, ist die Vorgehensweise vom Techniker. Dieser kommt, tauscht den Inverter aus. Die WPWP [Wärmepumpe] geht trotzem nicht und fährt wieder, und lässt den Kunden wochenlang hängen.  🤔

1
  •  MichaelGrohs
22.10.2024  (#62)
vielen vielen Dank, dass du dich da so rein hängst.

Dann besteht ja tatsächlich eine Chance, dass der Verdichter falsch angeschlossen ist.

Ich werde heute Nachmittag mal rein schauen.

Naja, frag nicht. Der Techniker kam, hat deen Inverter eingebaut, 5 Minuten gewartet und als dann keine Fehlermeldung kam, ist er wieder gegangen.

Hab dann gleich 20 Minuten später angerufen und er kam dann sage und schreibe 4 Tage später wieder. Ohne genau zu wissen, wonach er suchen muss bzw sollte. Dann ist er für eine Woche in den Urlaub. Da habe ich dann für mich entschieden, dass ich einen anderen (Service Techniker von Nibe) beauftrage.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
22.10.2024  (#63)
Ja,  wenn der eine zeitlang mit dem neuen Inverter gelaufen ist.  Ich schreibe jetzt nicht, was ich mir denke - muss ja nicht alles zutreffen.  Du kannst auch am Kompressor die Stecker zum Testen abziehen, wenn man da leichter dazu kommt.

1
  •  MichaelGrohs
22.10.2024  (#64)
Ich bin bzw war auch mega enttäuscht (das ist die nette Formulierung).

Ich schau mir das später auf jeden Fall an!!

1
  •  MichaelGrohs
22.10.2024  (#65)
So wie es aussieht, ist alles richtig verkabelt. Am Kompressor sehe ich die Kabelbezeichnung nicht 100%, aber ich glaube, es müsste passen. Dann ist wohl wirklich der Verdichter hinüber. Laut Servicetechniker kostet die Reparatur so ca 2500 - 3000 €. Halleluja.

_aktuell/20241022666613.jpg

_aktuell/20241022189749.jpg

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
22.10.2024  (#66)

zitat..
MichaelGrohs schrieb: Dann ist wohl wirklich der Verdichter hinüber

Interessant ist, mit welchen Messmittel der Techniker ausgestattet ist.  Man müsste jetzt den Strom für den Verdichtermotor einmal sichtbar machen. Da würde man sehen, fließt in allen der Phasen ein Strom, wie hoch ist der Strom. Aber wahrscheinlich ist das eher ein Wunschdenken. 


_aktuell/20241022185846.png




1
  •  MichaelGrohs
22.10.2024  (#67)
Das ist eine sehr gute Frage. Am Telefon sagte er, dass sie den Verdichter messen können. Aber ich glaube, ich werde nicht herum kommen, einen neuen einbauen zu lassen. Was könnte man denn sonst machen, ohne den auszutauschen?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
23.10.2024  (#68)
meinen Verdichter hatte er damals falschrum angeschlossen (der Techniker, beim Invertertausch) -> läuft ganz normal, nur Heißgas wird eher kalt und Sauggas warm.

1
  •  MichaelGrohs
23.10.2024  (#69)
Mir bleibt jetzt letztlich nichts übrig, als dass sich die Servicetechniker das vor Ort genau anschauen. Ich gehe mal davon aus, dass der Verdichter hinüber ist. 

Ich Frage mich nur, wie der Verdichter nach nicht mal 6 Jahren kaputt gehen kann.
Ich hab jetzt nicht auswendig im Kopf, wie oft der Verdichter gestartet ist, aber vom Gefühl hätte ich gesagt, dass wir unsere Wärmepumpe jetzt nicht übermäßig strapaziert haben.

Zumindest hatte das unsere Stromrechnung im ersten und zweiten Jahr (vor der PV Anlage) so gezeigt.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.10.2024  (#70)

zitat..
MichaelGrohs schrieb:

Ich Frage mich nur, wie der Verdichter nach nicht mal 6 Jahren kaputt gehen kann.
Ich hab jetzt nicht auswendig im Kopf, wie oft der Verdichter gestartet ist, aber vom Gefühl hätte ich gesagt, dass wir unsere Wärmepumpe jetzt nicht übermäßig strapaziert haben.

Zumindest hatte das unsere Stromrechnung im ersten und zweiten Jahr (vor der PV Anlage) so gezeigt.

Die Verdichterstarts sind eig. das ausschlaggebende, wenn der nämlich alle Minuten für 30 Sekunden auf niedrigster Stufe anfährt kann die Stromrechnung gefühlt trotzdem niedrig bleiben 😉


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.10.2024  (#71)
Noch steht ja nicht fest, dass der Vedichter 100% die Ursache für den Fehler ist.  Es besteht noch die Möglichkeit,  dass der neue Inverter gleich mal aufgegeben hat.  

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
23.10.2024  (#72)

zitat..
Puitl schrieb: Die Verdichterstarts sind eig. das ausschlaggebende,

Menü 3.1.12 "Statistik"


1
  •  MichaelGrohs
23.10.2024  (#73)
Anzahl der Starts: 6297 (im Dezember ist die Anlage 6 Jahre alt)

Stimmt, ist ja noch nicht zu 100% sicher, dass der Verdichter kaputt ist.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
24.10.2024  (#74)
Sind dann ca. 3 Starts am Tag, somit nicht ungewöhnlich viel.

1
  •  MichaelGrohs
24.10.2024  (#75)
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Verdichter nicht der Übeltäter ist. Aber da alles andere von mir ausgeschlossen werden kann, mmhhh.

Meine Bedenken sind, wenn der Techniker kommt und einen neuen Verdichter einbaut und es danach immer noch nicht geht, dann wäre das richtig sch.....

Kann man den Inverter prüfen, ob da alles passt. Ist zwar neu, aber wer weiß.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
24.10.2024  (#76)
keine Sorge, der baut keinen Verdichter ein sondern ein komplett neues Modul.

1
  •  MichaelGrohs
24.10.2024  (#77)
Naja, die Aussage von ihm war, dass es seiner Meinung nach nur noch der Verdichter sein kann. Und er hat ihn jetzt mal, falls er ihn dann braucht, bestellt.

Ein anderer Inverter wäre natürlich mega. Die Frage ist, ob er das versucht. Mmh.

Edit: hab gerade mit ihm telefoniert. Einen Inverter zum Testen haben sie nicht. Wenn, dann müsste ein neuer eingebaut werden, den ich dann auch "abnehmen" muss. Mist.

Und den Inverter richtig durchmessen geht wohl auch nicht wirklich. Zumindest haben sie dafür kein passendes Messgerät.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
24.10.2024  (#78)
Wie schon erwähnt, würde ich die 3 Kabelschuhe vom Verdichter  abziehen. 
Was erwarte ich mir?  Den selben, einen anderen, oder gar keinen Fehlercode. Und das kostet 0,00€😊

1
  •  MichaelGrohs
24.10.2024  (#79)
Okay, ich werde es probieren. Anlage vorher auschalten, oder bei laufender Wärmepumpe die Stecker ziehen?

1
  •  Akani
26.10.2024  (#80)
Ein Techniker sollte aber schon rausmessen können wie kleinermuk das schreibt. Hier geht's für dich ja um hohe Kosten. 
Und einfach das ganze Modul tauschen ist klar einfach aber auch kostenintensiv

1
  •  MichaelGrohs
27.10.2024  (#81)
so sehe ich das auch. Habe am Freitag ein Angebot vom Techniker erhalten. 
Knackige 4500 € würde der Wechsel des Kompressors kosten.

Da bestehe ich auf jeden Fall darauf, dass vorher alles getetet wird.