Guten Tag zusammen,

ich würde gerne die Steuerung meine Nibe F2120-8 mit VVM S320 verstehen vor dem Hintergrund möglichst langer Taktzeiten. Ein Beispiel habe ich im Screenshot angehängt. Der berechnete Vorlauf liegt bei 23,1 Grad und der tatsächliche bei über 29 Grad, da der Verdichter über 50 Hz läuft. Theoretisch könnte die Verdichterfrequenz ja auch deutlich niedriger liegen, um den Takt zu verlängern? Auf 25 Hz läuft meine Wärmepumpe irgendwie selten. Meine Anlage läuft eigentlich nur durch, wenn durch Abtauvorgänge wieder Gradminuten anfallen, sonst geht die Steuerung oft steil auf 0.
Kennt jemand den Grund? Ist das so effizienter?

Viele Grüße 

_aktuell/20240928782449.png

  •  Akani
29.9.2024  (#1)
Wie ist deine Anlage sonst aufgebaut?
Noch ein Puffer im System?
Einzelraumregelung?
Wie lange läuft die Wp da am Stück?
Zu Anfangs muss si mit gewisser Drehzahl losfahren um auf Temperatur zu kommen und dasÖl wieder dahin geht wo es her kommt.
Wie sind deine Gradminuten Einstellungen und wie steht die Torte? 
Umschaltung Warmwasser/Heizung.

1
  •  Gear
29.9.2024  (#2)


Von den Einstellungen und Konfiguration sollte alles passen. Das oben beschriebene Phänomen tritt bei eher hohen Temperaturen auf. Der Kompressoren startet anfangs mit der hohen Frequenz (das ist ja normal) geht dann evtl kurz auf 25 Hz und irgendwann dreht er dann hoch. Ich würde sagen, dass passiert nur bei Temperaturen über 10 Grad. Die Taktzeit ist dann irgendwo um die 60-90 Minuten. Einen entsprechenden Takt sieht man nachfolgend:


_aktuell/20240929329444.png

-ERR sind deaktiviert 
-Kompressor startet bei 350 Gradminuten
-Die Torte steht auf Automatik, aber er wechselt da nicht hin und her und die Warmwasserbereitung läuft durch


Heute Nacht war es etwas kühler, da läuft der Takt 4-5 Stunden bei 34-35 Hz. Theoretisch könnte er ja hier auch noch weiter nach unten modulieren, oder? 


_aktuell/20240929942560.png

Viele Grüße und Danke

Gear




1
  •  Akani
29.9.2024  (#3)
Stell doch mal die Torte auf Heizung null und die Ww Vereitung auf 180.
Kann es sein dass WW WW [Warmwasser] gemacht wird am Ende bevor abgeschaltet wird

1


  •  Gear
7.10.2024  (#4)
Sorry für die späte Rückmeldung.
Am Ende des Takts wird je nach Brauchwassertemperatur schon WW WW [Warmwasser] bereitet, aber das passiert in der Regel bei 45 Hz und die Vorlauftemperatur geht dann natürlich auch hoch.

Gerade ist wieder so ein Beispiel. Es ist relativ warm und der Verdichter startet mit 45 Hz, geht dann kurz auf 25 Hz und steigert sich auf 60 Hz. Die Vorlauftemperatur liegt dann fast 7 Grad über der berechneten Vorlauftemperatur.
Das verstehe ich nicht.


_aktuell/2024100724753.png

_aktuell/20241007123365.png


_aktuell/20241007133499.png
Da ist doch was faul?

Viele Grüße 

Gear


1
  •  Akani
7.10.2024  (#5)
Stell mal zu den Gradminuten und Verdichterfrequenz noch Vl und Brauchwasser Bt6 mit rein

1
  •  Gear
8.10.2024  (#6)
Einmal mit und einmal ohne Gradminuten, da man relativ wenig sieht.
Beim ersten Takt wird am Ende WW WW [Warmwasser] gemacht und beim dritten. 


_aktuell/20241008388201.png

_aktuell/2024100869326.png




1
  •  Akani
8.10.2024  (#7)
Hast du Heizzeiten unter Tags definiert? Sieht irgendwie danach aus

zitat..
Akani schrieb: Noch ein Puffer im System?

?


1
  •  Gear
9.10.2024  (#8)
Es sind keine Heizzeiten definiert und auch kein zusätzlicher Puffer. Ich hatte testweise die Wettersteuerung deaktiviert, aber das Verhalten bleibt gleich.

1
  •  Akani
10.10.2024  (#9)
Ist echt seltsam die Reaktion des Verdichters. Es gibt ja keinen Grund die Drehzahl so rapiat hoch wieder runter zu stellen. Dadurch verändert sich der VL VL [Vorlauf] eben auch ohne mal konstant zu bleiben.
Hast du noch ne alte Software um down zu graden? Würde ich so machen.
Gefällt mir ein Softwarestand nicht geh ich auf meine älteste iwas mit 20. Zurück. 

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
11.10.2024  (#10)
ist meiner Meinung bei über 10 Grad normal 


1