Nibe F2120-8 / VVMS320 Druckanstieg im Kaltwasser im Brauchwassermodus

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  DanFi
18.11. - 20.11.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,

Wir haben eine Nibe F2120-8 / VVMS320 Kombi mit Fussbodenheizung im Neubau, läuft seit mehr als 2 Jahren. Nun ist uns folgendes aufgefallen:

Während des Brauchwassermodus also Warmwassererhitzung steigt der Bar Wasserdruck in der Kaltwasserleitung bis zu ca. 9 oder 10 bar an. Den Druckanstieg lese ich am Druckminderer/Rückspül-Schutzbilder (BIKO) ab, welcher direkt am Hausanschluss Kaltwasser sitzt. Wir haben eine Zirkulationsleitung mit Pumpe, welche 2 mal am Tag läuft. 

Der Druck von ca. 9 bar hält so lange an bis ich im Haus einen Wasserhahn mit Warmwasser öffne. Dann sinkt dieser bis 4 bar, im Normalbereich.

Dies wiederholt sich jeden Tag bei der Warmwasseraufbereitung.

Unser nibe Installateur meinte: Dies wäre in Ordnung, das Sicherheitventil der VVMS320 ist bis 10 bar ausgelegt. Ich müsste hier nichts machen.

Könnt ihr dieses Verhalten auch beobachten? 

Danke für eure Antwort.

  •  rabaum
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#1)
Das ist definitiv nicht normal.
Könnte ein defektes Rückschlagventil sein.

1
  •  Akani
20.11.2024 8:00  (#2)
Und die Frage ist wo ist das Sicherheitsventil und wie hoch ist es abgesichert? Aber der Rückflussverhinderer ist verkauft oder hat irgendwas wenn überhaupt verbaut