Baust du ein Haus? Oder sanierst du? Oder versuchst du deine Heizung zu optimieren? (kleiner Wink, dass du deinen Thread im falschen Forum eröffnet hast ) |
||
|
||
Thread ins Heizungsforum verschoben. |
||
|
||
Verzeihung, bin neu hier 😅 |
||
|
||
|
||
Neubau? Wandaufbau? Fassade bzw Hülle fertig? 20kW/h für das gesamte Haus oder nur Heizung? Fußbodenheizung? Würde sagen du machst mal ein paar Fotos von deiner Heizung. Und den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler. |
||
|
||
Morgen Was vielleicht ned uninteressant ist, Welches Nibe Modell hast Du 🙂 Und poste bitte amal Deine Einstellungen, die in gdfdes Link abgefragt werden https://www.energiesparhaus.at/forum-tuning-der-einstellungen-die-100te-nibe-s1255-6/65963_1#632168 Lg |
||
|
||
Hydraulischer Abgleich gemacht? https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 Welche WP WP [Wärmepumpe]? Pufferspeicher ja/nein? Zirkulationsleitung ja/nein? Einzelraumregelung? Länge der Heizkreise stark unterschiedlich? @kraweuschuasta : Die Liste hängt etwas vom Nibe Modell ab und ist leider auch nicht vollständig - z.B. fehlt da der Betriebsvorrang. Deswegen benötigen wir da wohl mehr allgemeine Infos, bevor wir tief in der Wunde bohren. 😁 |
||
|
||
Hi waas die ist ned systemübergreifend🙄 Bin Schockiert, aber danke für den Hinweis! LG |
||
|
||
Hi, wenn ich Raumthermostate lese, befürchte ich Einzelraumregelung!? 😬 Ist ja in DE ("KFW") leider immer noch Standard..... |
||
|
||
Und das möchte ich auch noch hinterfragen: Gibt es einen eigenen Stromzähler nur für die WP WP [Wärmepumpe]? Denn nur der zählt in Wirklichkeit... Falls nicht würde ich den für wenig Geld nachrüsten lassen. P.S.: "Trotz arbeitender PV Anlage" hatte ich gestern auch 25 kWh Bezug. Sagt halt überhaupt nix aus. Wenn man dann weiß, dass wir gestern aber insgesamt 41 kWh benötigt haben (davon 16 kWh von der PV abgedeckt), und die WP WP [Wärmepumpe] selbst sich 21 kWh gegönnt hat, und die restlichen 20 kWh wohl mind. zur Hälfte der fetten Geburtstagsparty geschuldet sind, bei der wegen dem Essen laufend der Backofen lief, und auch 2x GS, und 3x WaMa, etcja dann ist das alles schon besser erklärlich. Die 21 kWh meiner WP WP [Wärmepumpe] sind recht hoch, das weiß ich. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr wirklich meine Fassade raufgeben. 🤪 |
||
|
||
Bin schon auf weitere Infos gespannt. Der Installateur wird die Ohren anlegen wenn er das einmal zu Gesicht bekommt 🤣 |
||
|
||
Puh, hier sind ja schon einige Antworten gekommen 😅 ich werde morgen mal ein paar Fotos machen und euch ein paar mehr Infos zu unserem Haus bzw. der Wärmepumpe geben. |
||
|
||
Und die Einstellungen oben mit einstellen |
||
|
||
Puh, hier sind ja schon einige Antworten gekommen 😅 ich werde morgen mal ein paar Fotos machen und euch ein paar mehr Infos zu unserem Haus bzw. der Wärmepumpe geben. |
||
|
||
So, jetzt komme ich endlich mal dazu. Also unser Haus ist ein Neubau, wir sind im Oktober eingezogen. KfW 55 Ytong Steine Die Fassade ist fertig und komplett verputzt Nibe Wärmepumpe (Modell siehe Foto) Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung Be-und Entlüftungsanlage vorhanden Es gibt nur einen Stromzähler (siehe Foto) Laut Installateur "müsste der hydraulische Abgleich gemacht worden sein" - so richtig glaube ich aber nicht dran. Hab mal ein paar Fotos von dem Display der Wärmepumpe und von den beiden Verteilerkästen gemacht. Fotos folgen: |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Mind. Vorlauftemperatur 20 Grad Max. Vorlauftemperatur 35 Grad |
||
|
||
VVM320 ist keine wärmepumpe, sondern ein warmwasserspeicher mit regler. welches gerät steht denn draußen? das ist die wärmepumpe, und da gibt es verschiedene in kombi mit dem VVM... 😀 |
||
|
||
Oje Einzelraumregler... Die Thermoköpfe kannst abnehmen. |