|
|
||
ja, die Begrenzung passiert schon min. 2C vorher |
||
|
||
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen beim Ausheizen. Ich will die TB nicht unter -3 im Ausgang fahren, darum steht der Parameter bei mir auf -5,5. Bei -5 hat die Drosselung schon zu früh angefangen. |
||
|
||
Booh, echt? Diese ganze Regelung ist so unglaubliche versteckte Bugs, der Wahnsinn...woanders reicht sowas nicht mal zu einer Beta-Version... Wenn ich eine Grenze einstelle, dann will ich bis dorthin auch fahren oder sie sollen sowas wenigstens ins Handbuch schreiben...ach ja, stimmt, da steht ja sowieso praktisch nichts sinnvolles zu den einzelnen Menü-Punkten drin, ein Trauerspiel... Gut, dann stell ich heute abend 0°C als Grenze ein und setz meine Spreizung wieder auf 4K. |
||
|
||
|
||
Nibe interpretiert das wohl so: Wenn ich eine Grenze einstelle, dann darf die unter keinen Umständen erreicht werden. |
||
|
||
Die Temp darf ja gerne bei 0,2 oder 0,5°C ÜBER der Grenze stehen bleiben, aber 2,5° ist einfach viel zu viel, wenn man bei Sole oder Grundwasser auf jedes Grad schauen muss. Ist aber bei der Kühlungsregelung nicht anders, da muss man schon froh sein, wenn +/- 1°C gehalten wird... |
||
|
||
Geht ja nicht um Bugs... Mich regt eigentlich nur auf, dass das nicht ordentlich dokumentiert ist. Keiner weiß, was da passiert. |
||
|
||
ganz genau! Deswegen hatte ich Anfangs, bevor ich die WP WP [Wärmepumpe] hatte, angefangen mir diese kleinen, aber extrem wichtigen Zusatzinfos, zusammenzuschreiben. Leider hab ich das aber sehr schnell vernachlässigt. Aber mit diesen ganzen Detail-Infos die sich hier versteckt im Forum tummeln, könnte man locker ein ganzes "Advanced-Handbuch" füllen |
||
|
||
das war auch meine vorgehensweise... leider wird da mit jedem update unter der haube wieder was geändert ... und das prangere ich an! 👈😫 |
||
|
||
Meine Empfehlung bei Grundwasserwärmepumpe mit Zwischenwärmetauscher ist WQ Pumpe auf Auto und WQ Begrenzung auf 1°C. Das der Grundwasseraustritt nicht unter 5°C geht muss im Grundwasserkreis gesteuert werden. Entweder man nutzt die AXC Karte oder man programmiert und regelt das selbst mit einem andurino oder raspberry oder sonstigen. Ich muss aber auch sagen das mir das noch nicht passiert ist. Die AXC Karte hat bisher immer alles zur Zufriedenheit geregelt. Das einzige was mich noch stört ist die Spreitzung aber wenn ich da weiter rauf will muss ich die Steuerung selbst in die Hand nehmen was gerade in arbeit ist. Das System läuft bei mir einwandfrei. Ich verstehe nicht warum du die WQ auf 5.5°C begrenzt hast. Es wird immer eine Differenz zwischen WQ aus und GW aus geben. Die Sole darf nicht unter den Gefrierpunkt vom Grundwasser gehen, das ist klar. Wenn die Sole aber bis zum Gefrierpunkt kommt dann muss mehr Grundwasser gefördert werden. Wenn das nicht möglich ist dann ist die Pumpe zu schwach. Sollte nur als Anregung dienen und nicht als Kritik. MfG Peter |
||
|
||
ICH hab WQ nicht auf 5,5°C begrenzt, das macht die Sch...regelung. Eingestellt als Grenze war 3°C, was eigentlich bei 9,5° Sole-ein und 4° Spreizung locker reichen würde... Der Grundwasseraustritt hat selbst bei Vollast nie weniger als 8,5°, da die Spreizung über eine UVR geregelt wird. Grundwassereintritt ist 10,5°C. Wie gesagt, Energie ist genug da... |
||
|
||
Das ist allerdings seltsam. Wie gesagt ich habe keine Probleme mit meiner Anlage. MfG Peter |
||
|
||
Seltsam, aber anscheinend normal. Wenn du 1° als Grenze eingestellt hast, wirst du an diesem Punkt ja eh nie kommen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]