Ich habe nur eine Nibe S1255-5 PC. Hier kannst du aber über Register 56, Write, den "Hot Water Demand" einstellen. 0 = small 1 = medium 2 = large Um sowohl "Mehr Brauchwasser" wie auch unterschiedliche Temperaturen für PV-Überschuss nutzen zu können, würde ich z.B. Medium auf Temp 47 und Register 56 auf 1, Mehr Brauchwasser für Baden wie gehabt, und dann bei PV Überschuss Large mit temp 58 aktivieren, indem du Register 56 auf 2 stellst. Wie gesagt: vorher definitiv das aktuellste Modbuch-Handbuch für deine Wärmepumpe bei Nibe anfordern, nicht, dass dort Register 56 etwas ganz anderes ist... |
||
|
||
Bitte keine Warmwassertemperaturen über 50° einstellen, ihr quält eure Maschinen und drängt sie gerade bei Luft noch zum Heizstab. Smartgrud der Letzte Kontakt den man schalten sollte, der sagt nämlich der WP WP [Wärmepumpe] nicht hör auf die Pv wird gerade bedeckt. |