Hi. Ist es irgendwie möglich, bei der Nibe VVMS320 über mehr Brauchwasser, was dann BW Hoch wäre, 54 Grad einzustellen und bei Smartgrid 58 Grad einzustellen? Hintergrund: Mehr BW nutzen wir wenn wir baden wollen, da unsere Wassertemperatur meist bei 47 Grad ist was für Warmwasser Badewanne zu knapp ist. Da brauchen wir aber nicht 58 Grad. Aber wenn Sonnenstrom übrig ist kann ich ja ganz gut das Warmwasser als Dämpfer nutzen und höher gehen. Es gibt auch ein Modbus Register was man beeinflussen kann glaube ich. Aber bin nicht sicher. Vielleicht hat da wer ne Idee? Wie hoch darf man eigentlich gehen? Ich meine in Deutschland darf man ohne Mischer nur bis 60 grad gehen?

Ich könnt natürlich manuell die periodische Erhöhung anstoßen fällt mir evtl gerade ein. Aber da kann ich den Heizstab nicht begrenzen, hätte den bei Smartgrid auf 6kW begrenzt.

LG

  •  earos
24.11.2024  (#1)
Ich habe nur eine Nibe S1255-5 PC.
Hier kannst du aber über Register 56, Write, den "Hot Water Demand" einstellen.
0 = small
1 = medium
2 = large

Um sowohl "Mehr Brauchwasser" wie auch unterschiedliche Temperaturen für PV-Überschuss nutzen zu können, würde ich z.B. Medium auf Temp 47 und Register 56 auf 1, Mehr Brauchwasser für Baden wie gehabt, und dann bei PV Überschuss Large mit temp 58 aktivieren, indem du Register 56 auf 2 stellst.

Wie gesagt: vorher definitiv das aktuellste Modbuch-Handbuch für deine Wärmepumpe bei Nibe anfordern, nicht, dass dort Register 56 etwas ganz anderes ist...

1
  •  Akani
25.11.2024  (#2)
Bitte keine Warmwassertemperaturen über 50° einstellen, ihr quält eure Maschinen und drängt sie gerade bei Luft noch zum Heizstab. 
Smartgrud der Letzte Kontakt den man schalten sollte, der sagt nämlich der WP WP [Wärmepumpe] nicht hör auf die Pv wird gerade bedeckt. 