« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1155 Heizungsumwälzpumpe Performance

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Raindeer
16.1. - 17.1.2025
25 Antworten | 7 Autoren 25
25
Guten Tag,

seit Beginn bin ich mit der Leistung/Effizienz der Heizungsumwälzpumpe unzufrieden. Nachdem ich inzwischen alle externen Komponenten, einschließlich des Austausches der Heizungsverteiler, überprüft habe, vermute ich, dass entweder ein Konfigurationsfehler oder tatsächlich ein technischer Defekt vorliegen könnte – obwohl keine Alarmmeldung.

Die beheizte Fläche beträgt ca. 230m², verteilt auf 24 Heizkreise (3 Verteiler (Keller,EG,OG)), wobei die längsten Heizkreise in etwa 100m messen. Ziel Raumtemperatur ca. 22°C

Die Umwälzpumpe läuft im Heizbetrieb ausschließlich mit 100% Leistung, obwohl die Steuerung auf AUTO eingestellt ist. Die Durchflussmenge liegt zwischen 15l/min und maximal 17l/min. Das Sieb wurde gereinigt, der Druck ist in Ordnung. Um eine Raumtemperatur von 22°C zu erreichen muss ich mit ineffizient hohen Vorlauftemperaturen fahren.

Die konstante Laufleistung der Heizungsumwälzpumpe GP1 mit 100% ändert sich, auch beim Betrieb zB mit nur 1 aktiven Heizkreisverteiler, nicht. Die Durchflussmenge dürfte insgesamt einfach zu wenig sein, leider habe ich keine Vergleichsdaten zu ähnlichen Anlagen, rein rechnerisch, geht sich das für die Heizkreise aber nicht aus.

Bringt die Umwälzpumpe der Anlage einfach nicht mehr Leistung? Ich denke nicht.
Können Parameter verändert werden, welche Einfluss auf diese beiden Werte haben (Drehzahl & Durchfluss)? Dazu kenne ich mich einfach zu wenig aus

Ich würde mich über Nibe Vergleichsdaten freuen. Bzw. Ratschläge, wie ich weiter vorgehen kann.

Vielen Dank!

  •  rabaum
  •   Gold-Award
17.1.2025 10:32  (#21)
Kreise kaskadieren:
Geht technisch mit etwas basteln. Es muss halt die Situation hergeben. In dem Fall hier ginge 25 neben 41 schon ausgezeichnet. VL ins Bad RL RL [Rücklauf] vom Bad wird der VL VL [Vorlauf] vom 25er Kreis.

1
  •  Raindeer
17.1.2025 21:38  (#22)
Hier das Ergebnis meiner Versuchsreihe.

_aktuell/20250117225640.png

Der Durchfluss BF1 bleibt nahezu gleich in den unterschiedlichen Settings; max 15-17 l/m. Was ich noch versucht habe <80 alle zu, am Durchfluss ändert sich nichts.
Ebenfalls habe ich versucht, die beiden 10er HKVs einzeln zu betreiben. Im Solo-Betrieb HKV1 erreicht der Durchfluss bei voll auf 13-14 l/m, im Einzelbetrieb von HKV2 liegt der Durchfluss bei voll auf zwischen 11-12 l/m. Im Dualbetrieb ohne HKV3 bleibt der Durchfluss bei max 15-17 l/m. Dies scheint, die systemische Obergrenze dzt. zu sein.
Auch interessant, im Menü 3.1.10 Systemteile liegt der Durchfluss immer ca. 4 l/m über BF1. Der Betriebsdruck mit ca. 1,25 sollte doch passen, oder soll ich hier auffüllen?

Die Heizungs-Umwälzpumpe läuft wie gesagt auch ständig mit 100%, ich denke das dürfte so auch nicht sein?

Die Heizungsanlage ist prinzipiell nach Schema aufgebaut, das Passivkühlmodul kann ich wohl nicht umgehen um hier einen Fehler auszuschließen?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.1.2025 22:03  (#23)
Erstaunlich, dass die 32 m zum hkv 2 verhältnismäßig wenig ausmachen. 

Was mir einfällt :
- Sicherstellen, dass an den Rücklaufbalken nicht zusätzlich gedrosselt wurde.

- wie viele Pressverbindungen sind in den Anbindungen?

- Paar Fotos vom Aufbau wären gut und gern eine Zeichnung

-das kühlmodul sollte keinen einfluss haben, aber sicherstellen, dass z. B. Dreiwegeventile sauber umschalten. 

- Sieb im heizkreis ist sauber hast du gesagt!? 



1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.1.2025 22:10  (#24)

zitat..
Raindeer schrieb: Die Heizungs-Umwälzpumpe läuft wie gesagt auch ständig mit 100%, ich denke das dürfte so auch nicht sein?

Naja, dadurch, dass die Spreizung so hoch ist, versucht die Pumpe das halt erfolglos auszugleichen. 
Wenn sie könnte, würde sie wohl auf 150 % gehen, oder mehr. 

Warum der Widerstand so hoch ist müssen wir klären. 
Daher noch was brainstormen und Bilder /Details erwünscht. 


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.1.2025 22:20  (#25)

zitat..
Raindeer schrieb: prinzipiell nach Schema aufgebaut

und wie schaut das genau aus?


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Dimplex oder Daikin, entscheidungshilfe