Nibe S1255-6 PC - Verhalten Heizungsumwälzpumpe unklar?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  ur63da
16.9. - 18.9.2022
22 Antworten | 8 Autoren 22
22
Mein Heizungsbauer ist die Anlage "noch am in Betrieb" nehmen, und scheint selbst Verständnisprobleme zu haben. Dabei will ich es zur Historie mal belassen...

Neubau EFH, KFW40+, ca. 5kW Heizlast (ubacus: eher 3kW)
Nibe S1255-6 PC ohne irgendwelche zus. Speicher, zus. Pumpen, hydr. Weiche, o.ä.
Nibe Uplink aktiviert
FBH, BKA (EG und OG Decken)
PV (11kWp, Fronius Symo Gen24, BYD HVS7.7)

Der hydraulische Abgleich sollte heute nochmal "kontrolliert" werden. Hierzu hat er die HU-Pumpe (GP1) in Zwangssteuerung mit 100% betrieben. Da beide HKV's ja schon eingestellt seien (laut FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung sind 1054kg/h an Durchfluss notwendig), würde ich erwarten, dass die Pumpe trotz Zwangssteuerung mit 100% KEINEN höheren Durchfluss als die 17l/min erreicht. Der Volumenstrommesser (BF1) zeigt hierbei allerdings einen Volumenstrom von ca. 30l/min (Menü 3.1.3) an.

Da er keine zufriedenstellende Erklärung hierfür hatte, würde ich mir gerne Expertenmeinung bzw. Schwarmwissen zunutze machen, da ich fürchte, dass da nicht mehr viel Hilfe kommt. Laut HB, ist ja alles so schwierig, die Welt so schlecht, usw.

Wenn der Volumenstrom wirklich gemessen und nicht berechnet bzw. einfach aus Stellgröße abgeleitet wird, ergibtt das für mich als Hydraulik- und Noch-Nibe-Laien keinen Sinn.

Wer kann mir mit technischer Erklärung helfen?

Vielen Dank im Voraus.

  •  cacer
  •   Gold-Award
18.9.2022  (#21)

zitat..
berhan schrieb: Ich muss hier einmal einhaken, der längste Kreis hat nicht automatisch den höchsten Druckverlust.

das kommt noch dazu :D

zitat..
ur63da schrieb: Rücklauf: Eingebaute Ventileinsätze M 30 x 1,5 mit integrierter Einstellung des selbstbalancierenden Volumenstromes von 30 bis 300 lt./Stunde

die sind ja dafür "erfunden" worden, um den kuhschwanz bei ERR ERR [Einzelraumregelung]-einsatz zu bändigen.
ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] läuft der volumenstrom idealer weise konstant.


zitat..
JanRi schrieb: Auf fester Pumpendrehzahl (was sowieso besser ist) könnte es klappen, aber erwarte keine Wunder von den Dingern. Drossel möglichst wenig...

genau.

dann noch bedenken, daß die hydraulische berechnung für die paar tage auslegungstemperatur bei berechneter heizlast gerechnet wurde.

real wirst du auch die 17l/min nicht brauchen.
meist liegt man beim guten efh-neubau irgendwo zwischen 12 und 15l/min, wenn man wie hier empfohlen optimiert.
... manuell eingestellt, da die automatik nur selten gut funktioniert.




1
  •  ur63da
18.9.2022  (#22)
Danke für eure Unterstützung!!!
Ich lege die Tage los, und benötige bestimmt noch weiter Unterstützung. Würde mich freuen, wenn ihr dann "da seid". Schönen Rest-Sonntag.