Hallo zusammen,
in den letzten Tagen beobachte ich eine deutliche Vereisung während der
WW WW [Warmwasser]-Bereitung - und mir ist sehrwohl bewusst, dass dies bei der aktuellen Witterung in Norddeutschland normal ist.
Allerdings stört mich, das Verhalten danach:
Die Gradminuten fallen deutlich und um diese wieder aufzuholen wird die Verdichterleistung extrem (unangemessen) erhöht, habe schon >60Hz gesehen! Das führt unweigerlich zu einer erneuten und unnötigen Vereisung, und natürlich zu einer deutlichen Verschlechterung der Effizienz. Ohne unmittelbaren Eingriff (z.B. temporäre Verschiebung der Heizkurve um -6) wird das wahrscheinlich ewig dauern bis sich das Verhalten wieder stabilisiert.
Bis zur
WW WW [Warmwasser]-Bereitung lief die
WPWP [Wärmepumpe] mit nahezu konstanten 20-22 Hz, ohne Anzeichen von Vereisung!
Wie sind eure Erfahrungen und gibt es ggf. Möglichkeiten das Regelverhalten zu optimieren?