Verdichterleistung mal sperren. Kann sich um einen Softwarebug handeln fals ein Update gemacht wurde |
||
|
||
Ich habe auch eine S2125/8, allerdings mache ich Brauchwasser mit einer separaten LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Welche Einstellung hast du denn bei "GM Start Zusatzheizung " (oder so ähnlich). je kleiner dieser Wert ist, desto "aggressiver " regelt der Verdichter rauf, also versucht die negativen GM wieder auf sein Ziel zu bringen. ich habe im Winter die Heizungs GM auf minus 500 und Start Zusatzheizung auf minus 400. Ich habe mal gehört, gelesen, dass der zweite Wert (also hier minus 400) gedrittelt wird und zu den Heizungs GM dazugezählt wird. In meinem Fall jetzt rund 630. Diese werden sehr exakt gehalten. In der Übergangszeit fahre ich die Heizung rein manuell (1 langer Takt untertags mit PV Strom). Da habe ich auch die minus 500, allerdings bei ZH minus 1800. damit ist das Regelverhalten sehr träge und ich habe eben einen ganz langen Takt, auch wenn die GM ins negative davonlaufen bleibt der Verdichter auf rund 20Hz bis dann irgendwann die GM aufgeholt werden. Also stelle mal die GM Zusatzheizung weiter ins negative und beobachte, ob dein Problem besser wird. Gutes Gelingen. Markus |
||
|
||
Vielen Dank für eure Kommentare: @viermax, danke für den Hinweis hinsichtlich GM Zusatzheizung. Aktuell habe ich -300 für den Verdichterstart und -700 für die Zusatzheizung eingestellt. Diesen Wert auf -1800 zu stellen hätte nicht gewagt, werde es aber mal ausprobieren. @Akani, die Verdichterleistung habe ich aktuell auf 30Hz begrenzt. Ja, das hilft - könnte aber auch dazu führen, dass bei niedrigen AT AT [Außentemperatur] die VLT nicht mehr ausreicht um das Brauchwasser auf die gewählte Abschalttemperatur zu erwärmen und nicht mehr in den Heizbetrieb zurückkehrt wird. Oder liege ich da falsch? Grundsätzlich habe ich eigentlich auch keine Lust die Anlage ständig zu überwachen um irgendwelche Parameter nachzuführen. Meines Erachtens hat Nibe hier Nachholbedarf. Wenn man beispielsweise mit Beginn des abtauens die GM und die zuvor benötigte Verdichterleistung abspeichert, anschließend mit dieser Verdichterleistung weiterfährt und die GM mit einer gewissen Verzögerung wieder aktualisiert, könnte das "Schwingen" ebenso reduziert/vermieden werden. Es ist doch vorhersehbar, dass sich die VLT während des abtauens deutlich verringert und die GM entsprechend schnell fallen, ein wesentlich größerer Wärmebedarf für den Heizbetrieb ensteht dabei eigentlich nicht - wenn man unterstellt, dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht für die Bezeizung einer "Strohhütte" installiert wurde. Im Nachhinein fällt mir noch ein, dass der Ventilator in dieser Betriebsphase konstant mit maximaler(?) Drehzahl (385 rpm) lief. Ist das bei 0-2°C AT AT [Außentemperatur] normal? |
||
|
||
|
||
Aktuell finde ich eh mit den neuen Updates auch schon vorherige gab es immer wieder Probleme. Oft war es auch immer die Versichterfrequenz die Probleme bereitet hat. Gib mal aus dem Menü Gradminuten deine Werte durch was eingestellt is |
||
|
||
Heizung, autom. = deaktiviert Verdichterstart = -300 Start Zusatzheizung = 700 Software kürzlich aktualisiert. |
||
|
||
Versuchs mal wirklich mit den Einstellungen von viermax. Der Regler bleibt hoch gedreht bis er wieder auf geholt hat. Die letzten Wochen waren bei uns auch extrem von der Feuchtigkeit, Nebel fast den ganzen Tag. Oder mal auf die alte Software zurück fals du mal upgedatet hast |
||
|
||
Damit könnte man dann ja uch die Anzahl der WP WP [Wärmepumpe]-Takte reduzieren, korrekt? Momentan sind meine GM-Kurven (Abfall bis -360 GM und wieder "Abbau" bis auf Null) fast spiegelsymetrisch. Würde einen lansameren "Abbau" der negat. GM bis auf Null bevorzugen. Habe zwar auch NIbe S2125-8 mit VVM S320, aber bei mir kann ich Menüpunkt 7.1.10.3 den Wert für "Relative GM Start Zusatzheizung" nur zwischen +100 und + 2.000 einstellen. Aber keine negativen Werte wie ihr es beschreibt. Mache ich was falsch? Meinte ihr wirklich negative Werte für "Relative GM Start Zusatzheizung"? |
||
|
||
@WPNutzer kanm eh sein, dass da nur positive Werte eingestellt werden können. Stehe nicht vor dem Gerät. Weiß aber, dass ich in der Übergangszeit eben 1800 habe und im Winter 400. Der GM "Zielwert" aktuell ist etwa (minus) 620 plus/minus. Sobald die unterschritten werden, regelt der Verdichter rauf. Auch um den Preis, dass der aktuelle VL VL [Vorlauf] (deutlich) über dem Sollwert ist. Master ist da eben GM. Hingegen bei ZH 1800 ist VL VL [Vorlauf] Master. Auch um den Preis, dass die GM davonlaufen. Genau das will ich ja mit meiner Übergangszeit Einstellung bezwecken. Einen langen Takt pro Tag. Und das erreiche ich damit. Selbst wenn die AT AT [Außentemperatur] untertags zweistellig im Plus ist. Takte von 8-12h. Edit: musst ja nicht gleich von 700 auf 1800 erhöhen. Taste ich mal langsam heran. |
||
|
||
Habe heute bei relativ stabilen Außentemperaturen von 4°C folgenden Test gemacht: Menüpunkt 7.1.10.3: Rel. GM Start Zusatzheizung von bisher plus 700, auf plus 1.200 (10:30 Uhr) und dann auch auf plus 1.800 (15:30 Uhr) hochgedreht Dabei war wie schon seit Wochen konstant der Start Verdichter auf minus 360 GM eingestellt Ergebnis: Keinen sichtbaren Einfluss auf die Abbaugeschwindigkeit von minus 360 GM auf null GM. Das der Abbau beim zweiten Mal ein ganz klein wenig langsamer erfolgt, schreibe ich der leicht fallenden Außentemperatur zum frühen Abend hin zu. Also entweder verhält sich Dein System anders als mein System, oder: Durch den hohen Wert 1.200 oder 1.800 wird verhindert, dass der Heizstab mithilft in den "Keller gerutschte" GM wieder auf null abzubauen. Dies "tief in den Keller rutschen" der GM kann ja passieren, wenn WW WW [Warmwasser]-Bereitung läuft und diese gestartet wurde, wenn die GM schon relativ nah des Wertes für den Verdichterstart (bei DIr im WInter die minus 500 GM) abgesunken sind. Mit aktivem Heizstab werden die aufgelaufenden GM natürlich viel schneller (aggressiver) wieder auf null abgebaut. Es sei denn, Du kannst ausschließen, dass der Heizstab bei Deinen Beobachtungen des aggressiven GM-Abbaus, aktiv war. Was meinst Du dazu? |
||
|
||
Stell den mal zum Testen bitte auf +100 oder +200. Denn je höher die Werte hier, desto aggressiver der Aufholprozess. https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907 Im ersten Post steht da das mathematische Modell dahinter (für s1x55 wohlgemerkt, wird aber bei dir wohl gleich sein). |
||
|
||
@WPNutzer wie in meinem ersten Post geschrieben, ich mache WW WW [Warmwasser] über eine extra BWWP. Die GM Zusatzheizung (ergo Heizstab) beeinflussen definitiv (bei mir!!) das Regelverhalten des Verdichters. Den Heizstab habe ich gesperrt, bzw. erst bei AT AT [Außentemperatur] minus 18 GVA freigegeben. Letzen Winter hatte es mal mehrere Tage minus 9gC nachts und minus 4 untertags. Habe ich alles mit nur Verdichter (80hZ durchgehend) geschafft. |
||
|
||
Erstmal vielen Dank für den Hinweis zu dem Thread!! Das lese ich mir heute noch in Ruhe durch. Für mich momentan noch nicht ganz klar / nachvollziehbar: A) Mein Test hat ja ergeben, dass die Veränderung des Parameters (Rel GM Start Zusatzhzg) von 700, auf 1.200 und auf 1.800 keine Veränderung im Regelverhalten / Abbau der GM bewirkt haben (siehe Bild). B) Zumindest bei mir startet der Verd. immer mit ca. 40 Hz und regelt dann innerhalb von 5 Minuten Schritt für Schritt runter auf 20 Hz und läuft dann noch gut 2 h so weiter, bevor sich die WP WP [Wärmepumpe] ausschaltet (da GM auf null abgebaut wurden). Hast Du dafür eine Erklärung? Jetzt könnte ich natürlich auch nochmal einen Test mit red. Parameter von 1.800 aud den Minimalwert von 100 mach. Mann, warum steht so etwas nicht in den Unterlagen!! |
||
|
||
40Hz bei Verdichter Start ist normal. Wegen der Schmierung, glaube ich zu wissen. |
||
|
||
OK, dann ist dies wohl O.K (49 Hz bei Start). ABER ihr seht, dass bei meinem System (S2125-8 mit VVM S320 die hohen Werte für den Rel. GM Start Zusatzhzg. nichts sichtbares im Regelverhalten des Verdichters und damit in der GM-Abbaukurve bewirkt haben! |
||
|
||
moin, interessanter test, habe auch eine vvms320 und f2120-8. ob ich da 500, 700, 1200 habe. hat bei mir ebenfalls keinen merklichen einfluss auf die verdichterfrequenz |
||
|
||
Bei mir die gleiche Anlage und gleiche Beobachtung. Rel. GM Start Zusatzheizung bestimmt, wann der Heizstab startet und die ZH Stufen bestimmen die Leistung des Heizstabs. Jede Stufe werden 2 kw freigeschaltet. Bei Start Verdichter -350 und relativ GM Zusatzheizung 700 würde ab 1050 der Heizstab anspringen. Im normalen Betrieb wird das nicht erreicht. Bei mir hat das auch nichts mit der Modulation des Verdichters zu tun. Leider werden die Gradminuten auch hier oft zügig von 350 auf 0 abgebaut und der Verdichter stoppt. |
||
|
||
Öhm - kannst du bitte die Verdichterfrequenz bei der Graphik mitposten? Was sind die Min- und Max-Werte der Verdichterfrequenz, welche deine WP WP [Wärmepumpe] kann (wie gesagt, ich kenn die nicht)? Sind Verdichtersperren aktiv? Kann sie überhaupt modulieren? 🤪 Dein Bild sieht so aus, als startet sie mit sagen wir 40 Hz - und die werden nie verändert. Die Minimalleistung ist zu hoch, die GM werden abgebaut. Da ist es natürlich vollkommen egal, wie GM Diff.ZH eingestellt wird, wenn die Minimalleistung deiner WP WP [Wärmepumpe] zu hoch ist. Und ich wiederhol mich: Für ein sanfteres Regelverhalten generell würde ich diesen Wert keinesfalls zu hoch stellen. |
||
|
||
Stell doch der Einfachheithalber wie die meisten hier auch bei den Solemaschinen 400 Start, 200, 100 ein. Das sollte auch hier bei Luft sanft nachlegen. Ich bin mit den Verdichterkurven auch nicht so vertraut bei Luftmaschinen, Diagramme wären aber hilfreich |
||
|
||
INFO: Da mein Anliegen nicht zum Thema des Threads passt, poste ich meine weiteren "Erkenntisse" ab jetzt nur noch im Thread: Nibe VVM S320 mit Nibe S2125-8 Bedeutung der Parameter https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-vvm-s320-mit-nibe-s2125-8-bedeutung-der-parameter/78969_7#TE Habe jetzt auch den von Dir vorgeschlagen Test mit EInstellung von 100 gemacht. Verd. Start bei minus 360 GM habe ich schon länger eingestellt und haben diesen Wert auch nicht verstellt. Fazit: siehe o.g. Thread |