|
|
||
Da hast du dein Problem |
||
|
||
Ein paar Infos zum Haus wären interessant. Neubau? Energieausweis? |
||
|
||
Ja mag mit dem Pufferspeicher zusammemhängen, da die WP WP [Wärmepumpe] die Temperatur des Puffer regelt. Die Spreizung is da derzeit auf 5° eingestellt. Aber dennoch hätte ich angenommen das der Puffer auf konstante temperatur gehalten wird und die WP WP [Wärmepumpe] da ensprechend moduliert und das tut sie eben nicht. habe mal eine zusätzliche linie (hkr_soll_temp-5) eingebracht was einer Spreizung von 5° entspricht. Verstehe auch nicht warum dir WP WP [Wärmepumpe] hin und wieder nicht bis zur hkr_soll Temperatur aufheizt. Da stimmt doch einfach was nicht. |
||
|
||
|
||
? Und Quelle? |
||
|
||
hier die Schematik der Hydraulik. EQ: Sole-Bohrung 180m doppel U Das Haus (ca 190qm) wurde im Dez 2000 fertiggestellt. Die WP WP [Wärmepumpe] wurde Mitte 2024 installiert. Unabhängig von der Installation, meine Frage ist weiterhin: Warum moduliert die WP WP [Wärmepumpe] nicht? |
||
|
||
Vielleicht weil sie einfach zu groß ist? Darum die Frage nach dem Haus. Zum Vergleich, wir haben einen Neubau ähnliche m2, eine 1155-6 und die von 1,5 bis 6(7kw) und die läuft gerde so durch aktuell. Bei - 14°(NAT) haben wir eine heizlast von 4,2kW. Du lieferst jetzt schon 5kW rein. Dir wurden wahrscheinlich durch die größe der WP WP [Wärmepumpe] eine ON/OFF eingebaut gebaut. Die kann einfach nicht weiter runter. Wahrscheinlich ein weiters Opfer von: 'darf's ein bisschen mehr sein' Ohne weitere Daten kann man dir leider nicht helfen. |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-der-ultimative-esh-low-effort-meme-thread/75702 Les dir das schon mal durch. Traurig wenn es einen betrifft, aber leider wahr. Ich bin auch nicht der Profi hier nur angelernt. |
||
|
||
Heliotherm ist bei den Datenblättern recht sparsam aber grundsätzlich laut dem Datenblatt hier https://www.js-handelsag.ch/wp-content/uploads/2019/01/HPS-M-SNT-TechUnterlagen_201805-1.pdf sollte die schon noch weiter runter modulieren können |
||
|
||
Ich fasse mal in aller Kürze zusammen: WP bestimmt viel zu groß und hydraulisch auch noch grottig an dein Haus angebunden. Diese Heliotherm hat einen Modulationsbereich von 3-10. Bei warmer Sole nochmal ein Eck mehr, warum sie jetzt nicht unter 5 kW kommt, ist noch nicht ganz klar. Das ist aber eh sekundär, es wäre bei 3 kW nicht viel besser. Posting 3 zeigt es ja eh schon in aller Deutlichkeit. Die WP WP [Wärmepumpe] knallt mit der viel zu hohen Minimalleistung auf das Püffcherchen drauf und erwärmt es sofort durch. Kurve blau und gelb treffen sich, Ziel-Temp ist erreicht, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet ab. Kabarett-Aussage Nr. 27: "Durch den Puffer taktet die Maschine nicht so viel" 🤡 |
||
|
||
Mir wurde damals vom "Fachmann" ein ähnliches Betriebsverhalten hinterlassen, jedoch mit einer gänzlich anderen WP WP [Wärmepumpe] (LWP). Er meinte das passt schon so. Vielleicht aber trotzdem ein Ansatzpunkt für dich, wie ich das Thema bei mir lösen konnte. Ob sich das auf deine Anlage übertragen lässt ist fraglich: Möglichkeit 1: Die Pufferregelung in der Steuerung komplett deaktivieren. Hydraulisch ist der Puffer ja trotzdem da und die Anforderung/Regelung übernimmt dann nur der Heizkreisregler. Bei meiner Steuerung "überschreibt" die Pufferregelung quasi die Heizkreisregelung. Ob das bei deiner Steuerung möglich ist, weiß ich leider nicht. Möglichkeit 2: Die Pufferregelung bzgl. Hysterese besser einstellen (ich hab sie von 8K auf 4K reduziert) UND bei mir war auch der Pufferfühler falsch platziert (zu weit oben). Bei mir steckt der Fühler jetzt im unteren Pufferdrittel und die WP WP [Wärmepumpe]-Anforderung wird erst dann weggenommen, wenn am Fühler unten die VL VL [Vorlauf]-Soll-Temperatur erreicht wird. Die Stütztemperatur habe ich mit 10°C deaktiviert. In beiden Fällen moduliert meine Luft-WP nun mit langen Taktzykluszeiten bzw. wenn es kalt ist, läuft sie praktisch durch. 1 |
||
|
||
lt Berechnung nach DIN 12831-1 hat das Haus eine Heizlast vom 10,073 kW, dementsprechend sollte die SNTM-S-3-10 eigentlich passen und auch modulieren. wie man hier sieht geht die WP WP [Wärmepumpe] aber grundzätzlich mit ca 5,5kW bei ca 1,1 kW elektrische Leistung rein. |
||
|
||
Was ich auf deren Homepage gefunden habe ist das hier: Schaust du eh nicht in der Tabelle für DV? |
||
|
||
zu Möglichkeit 1: das weiss ich eben nicht ob das bei der SNTM mit dem WebRegler (HP00S-M, S/W Version 3.0.46P ) möglich ist. zu Möglichkeit 2: ja daran habe ich auch schon gedacht, die Hysterese zu reduzieren, aber da denke ich das sich damit nur die Taktung erhöhe. Der Fühler scheint bei mir schon im unteren Bereich zu sitzen. Meine WP WP [Wärmepumpe] regelt auch nicht auf die Vorlauftemperatur sondern auf the Puffertemperatur. Auch da, k.A. ob man das bei der SNTM anders einstellen kann. |
||
|
||
Du kannst jetzt hier nur eine Möglichkeit. Nennvolumenstromm der WP WP [Wärmepumpe] fix über Pumpe einstellen, Volumenstrom der Pumpe aus dem Puffer ins Netz mit gleichem Volumenstrom, Hydraulik sollte da schon gut passen, ich denke du kannst da gut mit 1600-1800ltr/Std rechnen. Solche Desaster hab ich in meiner alten Firma zig mal fabriziert und es funktioniert |
||
|
||
Nach dem ersten Chart dürft der Verdichter mit ~35? rps laufen. Wenn nach dem Datenblatt 20 das untere Limit sein sollen würd ich dort mal ansetzen. und schauen ob sich etwas in die Richtung konfigurieren lässt bzw. evtl. gesperrt ist. |
||
|
||
Ja mal abgesehen von der suboptimalen Hydraulik, müsste die WP WP [Wärmepumpe] modulieren, lt Datenblatt ist sie dazu auch in der Lage (bei B0W35 von 1,6...11,7kW). Da muss es doch Einstell-Parameter geben oder die Regelung läuft auf den falschen Temperaturen (in meinem Fall wohl auf T_HKR_Soll und Spreizung 5K also T_HKR_Soll - 5K). Kennt sich jemand mit der Stell-Parametern der SNTM WP WP [Wärmepumpe] bzw. dem Web-Regler von Heliotherm aus? btw: konnte leider nicht eher antworten da mein Account wohl nur eine gewisse Anzahl von Antworten pro Tag zulässt |
||
|
||
Wo liest du das raus?! So ein Modulationsberich von dieser Spanne schier unmöglich, außer du nimmst Sole von -4 bis+20 ° mit rein |
||
|
||
Wie hoch ist die quelltemperatur? Das fehlt auch noch oder habe ich das übersehen? |
||
|
||
Modulationsberich > siehe thread #8 , spielaber ja keine rolle ob nun min 3kW oder 1,6 kW, derzeit macht sie 5,5kW EQ-Ein bei ca 6° und 3° Spreizung |
||
|
||
Die 3kW wären bei 0° Sole ein. Bei 6° Sieht das dann natürlich besser (für dich halt schlechter) aus. |
||
|
||
Man findet leider nicht viel, kein technisches Handbuch o.ä. @pred hats eh schon richtig gesagt. https://www.js-handelsag.ch/wp-content/uploads/2019/01/HPS-M-SNT-TechUnterlagen_201805-1.pdf In dem Doc steht was zum Verdichter, der sollte bis 20 rps runter können, tut er aber nicht. Wieso werden wir hier mangels Diagnosemöglichkeiten nicht klären können befürchte ich. Wende dich mal an den Hersteller, vielleicht kommt da ja was brauchbares heraus. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]