Nibe S2125-8 - Eisbildung nach WW-Bereitung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  TW65
21.11. - 23.11.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,

in den letzten Tagen beobachte ich eine deutliche Vereisung während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung - und mir ist sehrwohl bewusst, dass dies bei der aktuellen Witterung in Norddeutschland normal ist.

Allerdings stört mich, das Verhalten danach:
Die Gradminuten fallen deutlich und um diese wieder aufzuholen wird die Verdichterleistung extrem (unangemessen) erhöht, habe schon >60Hz gesehen! Das führt unweigerlich zu einer erneuten und unnötigen Vereisung, und natürlich zu einer deutlichen Verschlechterung der Effizienz. Ohne unmittelbaren Eingriff (z.B. temporäre Verschiebung der Heizkurve um -6) wird das wahrscheinlich ewig dauern bis sich das Verhalten wieder stabilisiert.

Bis zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung lief die WPWP [Wärmepumpe] mit nahezu konstanten 20-22 Hz, ohne Anzeichen von Vereisung!

Wie sind eure Erfahrungen und gibt es ggf. Möglichkeiten das Regelverhalten zu optimieren?

  •  Akani
23.11.2024 11:29  (#1)
Verdichterleistung mal sperren.
Kann sich um einen Softwarebug handeln fals ein Update gemacht wurde

1
  •  viermax
  •   Bronze-Award
23.11.2024 12:28  (#2)
Ich habe auch eine S2125/8, allerdings mache ich Brauchwasser mit einer separaten LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]
Welche Einstellung hast du denn bei "GM Start Zusatzheizung " (oder so ähnlich). 
je kleiner dieser Wert ist, desto "aggressiver " regelt der Verdichter rauf, also versucht die negativen GM wieder auf sein Ziel zu bringen. 
ich habe im Winter die Heizungs GM auf minus 500 und Start Zusatzheizung auf minus 400. Ich habe mal gehört, gelesen, dass der zweite Wert (also hier minus 400) gedrittelt wird und zu den Heizungs GM dazugezählt wird. In meinem Fall jetzt rund 630. Diese werden sehr exakt gehalten. 
In der Übergangszeit fahre ich die Heizung rein manuell (1 langer Takt untertags mit PV Strom). Da habe ich auch die minus 500, allerdings bei ZH minus 1800. 
damit ist das Regelverhalten sehr träge und ich habe eben einen ganz langen Takt, auch wenn die GM ins negative davonlaufen bleibt der Verdichter auf rund 20Hz bis dann irgendwann die GM aufgeholt werden. 

Also stelle mal die GM Zusatzheizung weiter ins negative und beobachte, ob dein Problem besser wird. 
Gutes Gelingen. Markus 


1