Hallo,
wir haben seit ca. 7 Monaten eine Nibe S2125-8 mit der VVM S320 Inneneinheit. Im Sommer habe ich die Brauchwasser-Bereitung immer manuell durch die Verstellung der Starttemp. (7.1.1.1) aktiviert bzw deaktiviert. Somit wurde Brauchwasser nur erwärmt , wenn ich es wollte. Bei keinem WW WW [Warmwasser]-Bedarf stellte ich die Starttemp. auf 5°C und bei Bedarf einfach auf 25°C. Eingestellt ist der Brauchwasser-Bedarfsmodus Niedrig mit der Stopp-Temperatur von 48°C.
Jetzt seitdem die WP WP [Wärmepumpe] wieder im Heizmodus ist, ist es schon 2x vorgekommen, dass die Brauchwasser-Erwärmung durchgeführt wurde, obwohl die Starttemp. auf 5°C eingestellt war und die aktuellen Brauchwassertemp. BT7, BT6 und BT6 bei ca. 20°C lagen. Auffällig ist, dass dies am Ende einer „GM-Abarbeitung“ von -360 GM bis 0 GM geschah (wohl zur Reduzierung der Taktanzahl).
Aber warum überhaupt die Brauchwasser-Bereitung??
Ich dachte, dass hier nur der Wert der Starttemp. für die Brauchwasser-Bereitung „das Sagen hat“.
Habe ich etwas übersehen?? Wie kann ich einfach bestimmen, wann Brauchwasser erwärmt werden soll?
Daten:
Aussentemp.: zum Startzeitpunkt ca. 4-6°C
Zeitprogr. Brauchwasser: Brauchwasser Aus 00:00-11:00, Brauchwasser Zeitprogr. 11:00-18:00, Brauchwasser Aus 18:00-24:00
2.1: Mehr Brauchwasser: Aus
2.2: Brauchwasserbedarf Niedrig und SMART Control: nicht aktiviert
2.3: Ext. Einfluss Zeitprogramm: Aus
2.4: Period. Erhöhung: Nicht aktiviert
4.1: Betriebsmodus: Auto
7.1.10.1: Betriebsvorrang: Brauchw.: 180 / Hzg: 0; Automodus: Nicht aktiviert

Vielen Dank für jeden Hinweis!!

_aktuell/20241109810571.jpg

  •  cacer
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#21)

zitat..
TW65 schrieb: An diesen beiden Stellen im Vorlauf geht definitiv Wärme verloren,

das scharze zwischen den roten pfeilen ist der WMZ und der sollte im gemeinsamen rücklauf hängen.

1
  •  TW65
13.11.2024  (#22)
Meine Quelle:


_aktuell/2024111389289.jpg


_aktuell/20241113959462.jpg

Der Wärmemengenzähler ist gleichzeitig auch der Volumenstrommesser, oder umgekehrt😉

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#23)
richtig.
ich wollte nur darauf hinweisen, daß du VL VL [Vorlauf] geschrieben hast.
laut dem plan hängt er natürlich richtig im RL RL [Rücklauf].

1
  •  TW65
13.11.2024  (#24)
Der BF1 sitzt in der Leitung unterhalb vom XL8 und damit im Vorlauf (hat hier die höhere Temperatur), anschließend kommt die GP1, der Zuheitzer und dann das Dreiwegeventil.

In welchem Plan steht das anders?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#25)
du hast recht , mein fehler.
hab irgendwie xl2 gesehen.

1
  •  TW65
13.11.2024  (#26)
@WPNutzer,
meine Einstellungen für der WW WW [Warmwasser]-Bereitung sind nahezu identisch zu deinen. Zwischen 16:00 und 10:00 ist sie über Zeitprogramm AUS. Dann passiert da auch nichts! 
Gestern Nachmittag viel die BT6 auf 16°C (die Tochter hatte sich ein Bad eingelassen) - kein Start, BT5 aber auch noch etwas zu hoch. Habe später am Abend das AUS-Programm deaktiviert damit in der Früh ausreichend WW WW [Warmwasser] bereitgestellt wird.

Aber ich hatte auch schon, wenn auch selten, Verdichterstarts für die es keinerlei erkennbaren Grund gab.

Das Programm war nicht versehentlich deaktiviert - das ist mir auch schon öfter passiert (wenn man zuviel rumspielt😅)