Hallo!
Brauche für eine live COP Berechnung die el. Leistungsaufnahme der
WPWP [Wärmepumpe]. Könnte jetzt einfach einen Modbuszähler einbauen, will mir das Geld aber sparen. Ein normaler "dummer" Zähler ist vorhanden, das heißt ich könnte also zb von 20 bis 60Hz in ein Hz Schritten die Leistungsaufnahme messen.
Die Leistungsaufnahme müsste bei der jeweiligen Frequenz immer gleich sein, unabhängig von anderen Parametern wie Soletemperatur - richtig?
Hat so eine Messung schon jemand gemacht?
Hab bis jetzt nur ein paar Werte...würde mir aber auch die Zeit nehmen und alle messen falls das noch keiner gemacht hat...
Hz / Watt (nur Verdichter)
20 210
24 255
25 265
28 300
39 580
Gesamten Text anzeigen