Wir haben eine Nilan VP18 Compact - in den letzten Tagen ist uns aufgefallen, dass die Temperatur im Technikraum (= Aufstellungsort der Nilan) ziemlich niedrig ist. Auch die Zuluft in den einzelnen Räumen kam uns etwas kühl vor.

Normalerweise ist im Technikraum die Temperatur nahezu gleich wie die Temperatur, die von der Anlage in die Räume geblasen wird.
Ich habe daraufhin die Werte der einzelnen Temperaturfühler geprüft - der Wert vom Fühler T10 (jener, der die Temperatur der Luft misst, die in die Räume geblasen wird) lag bei 23°C.
Zur Überprüfung habe ich ein Thermometer in den Luftverteiler, von welchem die Luft in die Räume strömt, gelegt.

Dieser zeigte nach 1 Stunde nur 18,8°C - eine Differenz von über 4°C.

Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät bzw. eine Idee, was hier nicht stimmen könnte?

  •  energie_experte
9.3.2013  (#1)
Wichtige Info - Hallo mpreis76
Da ist mal ein bisschen was schiefgelaufen als Du die Bedienungsanleitung gelesen hast: Der Fühler T10 heisst "Extern" und ist in der Abluft eingebaut NICHT in der ZULUFT. Dieser Wert kann für die Regelung der Raumtemperatur genommen werden ist aber nicht Standard bei der Auslieferung (T15 Panel oder Raum. Die Zulufttemperatur ist der Wert T7 und wird im gerät in der Zuluft gemessen.
Noch etwas zu den Fühlern: das sind NTC 32K Fühler, bei 20°C etwa 35.000 Ohm Widerstand. Die gehen bis auf 0.02°C genau!
Es werden in ganz Österreich etwa 45.000 Fühler verwendet und bis jetzt wurden nur 2 getauscht in den letzten 8 Jahren!!!!
Die Temperatur im Technikraum wird immer geringer sein als sonst irgendwo, weil das ein reiner Abluftbereich ist - dort wird keine warme Luft eingeblasen (trifft auch auf B ad bzw. WC zu).
Noch etwas wegen der Zulufttemperatur: die kannst Du erst dann messen, wenn der status des Gerätes auf Heizen ist und nicht bei Warmw.(asser). Während der Warmwasserbereitung ist nur die passive Wärmerückgewinnung aktiv - die WPWP [Wärmepumpe] erwärmt in dieser Zeit nicht die Zuluft. Deswegen weiss ich anhand Deiner gemessenen Daten, dass zu dieser Zeit Dein Gerät Warmwasser produziert hat...

Liebe Grüsse

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.3.2013  (#2)
mhmm, die Ablufträume sind aber in der Regel die wärmeren, weil eben dort die warme Abluft abgesaugt wird.

Kanns sein, dass die aktive WRG (also der Kompressor) nicht lauft?

1
  •  bono71
10.3.2013  (#3)
also das -

zitat..
mhmm, die Ablufträume sind aber in der Regel die wärmeren, weil eben dort die warme Abluft abgesaugt wird.


hör ich zum ersten mal! Waermer wirds von allein wohl kaum werden!?

1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.3.2013  (#4)
Klaro wirds wärmer, die 23 Grad warme Luft von den Zulufträumen wird über die Ablufträume abgesaugt, deshalb muß man in denen auch wenig/nix heizen.

Bei uns im Abstellraum im EG ists am extremsten.
Raum hat keine Fenster (deshalb sehr wenig Wärmeverluste), die Heizung ist dort nie an (ich habs nicht mal angeschlossen, weil ich einen Aktorkanal zu wenig hatte für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Stellmotor) und es hat dort nie unter 21,5 GRad.

Im Badezimmer ists ähnlich.

2Moose hat z.b. sein Badezimmer (komplett ohne Heizung, nur Abluftraum) sehr zentral platziert, funktioniert bei ihm augenscheinlich auch recht gut.

1
  •  energie_experte
15.3.2013  (#5)
@gdfde: Orange Lampe neben Display - Hallo gdfde,

wenn am Bedienteil die orange Lampe leuchtet, bedeutet das, dass der Kompressor der WPWP [Wärmepumpe] aktiv ist. Das heisst aber noch lange nicht, dass dann auch warme Luft eingeblasen wird.
Status Warmw. - nur passive WRG, Kompressor macht WW WW [Warmwasser].
Status Heizen - aktive UND passive WRG, Zuluft wird erwärmt.

Alles klar?

Ablufträume sind grundsätzlicj immer kälter als die Zulufträume. Auf dem Weg durch das Haus verliert die warme Luft ja an Wärme. Die Ausnahme kann der Technikraum sein, weil man dort auch geringe Wärmeverluste durch das Gerät und die Rohrinstallation hat...Ausserdem: ein Technikraum ohne Fenster im EG? Wenn ja bitte Foto schicken, habe ich noch nie gesehen emoji

1
  •  halfway
15.3.2013  (#6)
@energie_experte

Wir haben ein Fenster im Technikraum wo unsere Nilan steht, aber im Nachhinein betrachtet wäre das nicht notwendig gewesen. bono wird sein Haus jetzt auch ohne Fenster im Technikraum bauen. Ich behaupte die Nilan fürchtet sich NICHT ohne Tageslicht und somit ist das ganz und gar nicht seltsam.


1
  •  energie_experte
15.3.2013  (#7)
Ängstliche Nilan - Also eine ängstliche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist mir auch noch nicht untergekommen emoji - ängstliche Techniker aber schon :-D

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
15.3.2013  (#8)
Unser Technikraum hat kein Fenster, dafür aber 2 Türen emoji - Wie gdfde schon schrieb - Bad als Abluftraum funktioniert ... bei uns vor allem weil es aufgrund seiner geringen Größe beim Duschen ohnehin um gute 2 Grad wärmer wird ... und es keine Fliesen (sind nicht nur bei Berührung Wärmeschlucker) gibt. Da is es eigentlich egal, ob das Bad vorher 22 oder 22,5°C hatte. Bei einer 15m² Spa-Arena sollte man sich aber was überlegen damit es behaglich wird.

zitat..
Ablufträume sind grundsätzlicj immer kälter als die Zulufträume. Auf dem Weg durch das Haus verliert die warme Luft ja an Wärme.


Kann ich nicht bestätigen, das trifft nur bei aktiv beheizter Zuluft zu ... sonst ist es eher so, dass die Zuluft 1-2K unter Raumtemperatur eingeblasen wird und sich im Raum durch die internen Wärmequellen (Menschen, El. Geräte) aufwärmt. Zuluft und Ablufträume weisen also nur einen akademischen Temperaturunterschied auf (wenn die WRG der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das hält, was sie verspricht!) und man sollte sich z.B. davor hüten, das Bad zum Zuluftraum zu machen. Man verteilt dabei sämtliche guten und schlechten Düfte/Aerosole in die Wohnräume.

1
  •  energie_experte
15.3.2013  (#9)
@ 2moose - hmmmm, Marktlücke??? - Da tut sich eine Marktlücke auf.
Wenn man ungebetene Gäste im Haus hat, einfach per Knopfdruck Zuluft/Abluft vertauschen emoji Wichtig ist in so einem Falle ist die einzuhltende Reihenfolge:
1. Am Vortag am bestens Bohneneintopf, Bohnengulasch oder so essen.
2. Wenn Besuch kommt, zuerst aufs Klo und dann
3. Knopf für Vertauschen ZU-/Abluft drücken und warten...

emoji emoji emoji
Wegen Einblastemperaturen: Im normalen Fall hast Du recht, aber in diesem Falle geht es um eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit integrierter WPWP [Wärmepumpe]. Im Heizfall liegt die Zulufttemperatur ÜBER Raumluft (ausser bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung oder wenn das Ding kaputt ist). Somit kann man den grössten Teil des HWB in einem richtigen PH abdecken - ausser in diesem Jahr 2013, einfach zu wenig Sonne.

Liebe Grüsse von einem verhinderten Erfinder.

P.S. habe oben die Nr. 4 vergessen: Nachdem der Besuch "freiwillig" das Haus verlassen hat, den Knopf wieder drücken für Normalzustand. emoji

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
15.3.2013  (#10)
Bloss ... haben wir nun in verschiedenen Diskussionen - erfahren, dass das Nilan sehr viele Stunden täglich mit der Warmwasserbereitung beschäftigt ist. Kalte Luft ist aber auch ne Möglichkeit, ungebetene Gäste loszuwerden emoji



1
  •  energie_experte
15.3.2013  (#11)
Nur verscheuchen, nicht krankmachen emoji - @2moose

will ja niemanden einen Schnupfen anhängen emoji
Habe mittlerweile mitbekommen, das Du eine D und W Anlage hast - ich habe nur 2 Nilan VPL15 Top aber mit Kühlung!!
Das ist etwa so wie Rapid gegen Austria emoji

Grüsse von einem Nicht-Fussballfan

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
15.3.2013  (#12)
Ist wohl ein größeres Haus wenns 2 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]'s braucht? - Kühlen tun beide Klubs.

1
  •  energie_experte
16.3.2013  (#13)
Bin VIP-Mitglied bei meinem E-Versorger - @2mosse
Habe schon bald Gold-Status bei meinem Energieversorger erreicht. Wenn ich dort erscheine, liegt zumindest der rote Teppich dort vorm Eingang...emoji
Es ist eine lange Geschichte warum ich 2 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe. Eine kurze Erklärung: mehr Heizleistung, mehr Kühlleistung, bessere Regulierbarkeit im OG, 2 verschieden Luftführungssysteme, einmal mit Heat-Pipe und einmal mit Energiebrunnen....
Das das alles Geld kostet ist mir bewusst. Aber ich bin erstens ein bisschen anders als der durchschnittliche Österreicher und ich jammere nicht wegen dem Stromverbrauch (das war mir im vorhinein bewusst). Aber ich habe auch keinen Kühlschrank zu Hause - sondern einen ganzen Kühlraum gleich hinter der Küche! Der Traum einer jeden Hausfrau emojiDer Stromverbrauch liegt in etwa 2,5 mal so hoch wie bei einem Kühlschrank, aber ich bekomme 20-mal mehr hinein - im Sommer immer ausreichend gekühltes Bier, Wahnsinn!

Kühle Grüsse sendet euch
ein Biergeniesser


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
16.3.2013  (#14)
Willkommen .... im Energiesparhaus.

1
  •  energie_experte
16.3.2013  (#15)
Ich wollte ein Haus zum Leben, nicht zum Sparen - Wenn Du ein Energiesparer bist, ok. Ich respektiere das und auch Deine Meinung. Aber Du solltest kein Messias hier werden und versuchen andere zu bekehren. Der Job ist seit Mittwoch wieder vergeben emoji
Mein Haus war eine bewusste Entscheidung. Ich habe selbst so gewollt. Wenn ich ein Energiesparhaus bauen hätte wollen, dann hätte ich schon mal gar nicht mit dem Bauen angefangen. Da liegt ja das meiste Sparpotential.

Wenn man Sparen will, geht das auf Kosten des Komforts. Wenn ich keinen Komfort brauche, kann ich auch sparen.

Merke: Ich bin Ich und kein anderer.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
16.3.2013  (#16)
Warum nennst Du Dich energie_experte - ?

1
  •  johro
  •   Gold-Award
17.3.2013  (#17)
hallo - naja, bei 2 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]´s und einem Kühlraum und so einer Aussage

zitat..
Aber ich bin erstens ein bisschen anders als der durchschnittliche Österreicher und ich jammere nicht wegen dem Stromverbrauch


kann man sich schon als Energie-Experte nennenemoji ist halt nur das falsche Forum emoji
ps. niemand jammert, aber jeder will weniger Energiekosten haben/zahlen.

1
  •  bono71
17.3.2013  (#18)
Naja wenn man es sich leisten kann - oder will warum denn nicht? Jeder hat so seine Hobbys die auf irgendeine Art Energie kosten.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Heizung einstellen