Also alles FBH FBH [Fußbodenheizung] und auf einem Heizkreis 3 Heizkörper? Kannst du mal Bilder der Anlage posten? Vermutlich habt ihr auch einen Heizungspuffer vorgeschalten mit zusätzlichen Pumpengruppen danach? |
||
|
||
Ja genau, habe vergessen anzugeben dass die gesamte Fläche zum heizen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] je Etage 45 m2 sind, also jetzt nicht die Welt. kann jetzt nur ein Symbolbild der Anlage anbieten, da ich derzeit arbeiten bin. <img src="blob:https://www.energiesparhaus.at/c32c5017-8c2b-4a9e-9748-1381f31a4562"> bezüglich der vorlauftemperatur für die Zusatzheizung, zwar gibt es die Möglichkeit diese einzustellen da es ein seperater heizkreis ist, jedoch nützt das nichts da der heizkreiz ebenfalls mit dem warmwasser der vorlauftemperatur für den Fußboden bedient wird. |
||
|
||
Ja, dass sind die super Erkärungen von den Fachleuten😀 Der Fußpunkt ist jene Aussentemperatur, bei der die Regelkennlinie beginnt. D.h. oberhalb vom Fußpunkttemperatur schaltet die Steuerung die Heizung ab, bzw. hält die VLT bei den eingestellten 20° Celsius. Bei der TEM Steuerung heißt dieser Punkt Heizgrenze. Als diese noch aktiv war, habe ich die Heizgrenze (Fußpunkt) auf 17° Celsius gesetzt, da ich bei dieser AT AT [Außentemperatur] keine Heizung mehr brauche. Und wichtig, der Fußpunkt ist die obere AT AT [Außentemperatur]. Bei manchen 2-Punkt Reglern verschiebt sich der Fußpunkt auch mit der Soll.Innentemperatur. Gibt viel Literatur über Heizkurven/-kennlinien. https://www.gwbs.de/fileadmin/user_upload/erdgas/infomaterial/Erkl%C3%A4rung_Heizkennlinie.pdf https://www.shk-frankfurt.de/fileadmin/ONS/Files/Fachregel_Optimierung_von_Heizungsanlagen_im_Bestand.pdf |
||
|
||
|
||
Danke für die links und die Erklärung, werde mir das in Ruhe zu Gemüte führen. Dir heizgrenze kann ich separat einstellen hier ein Foto der aktuellen heizkurveneinstellung( leider kann die wärmepumpe hier keine grafische Darstellung) |
||
|
||
Im Prinzip hast du mit den Einstellungen Norm-Aussentemperatur und Vorlauftemperatur bei Norm-Aussentemperatur die Heizkurve extrem flach eingestellt. Bei -15° AT eine VLT 34° Hast du einen Aussenfühler? |
||
|
||
sollten wir die Vorlauftemperatur Fusspunkt somit heruntersetzen auf die Heizgrenze und diese gleich stellen? somit müssten wir auch die Fußpunkt Außentemperatur auf den selben Wert setzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Derzeit sind wir bei 20 Schaltungen und einer Raumtemperatur von 19,4 Grad. Ich kann nicht verstehen wo das Problem liegt, warum die Heizung nicht einfach ruhig durchläuft auf niedrigem Niveau sondern ständig aufheizt abschaltet - aufheizt abschaltet usw. Wir hätten es auch schon mit niedrigeren Vorlauftemperaturen probiert über einen Zeitraum von von 14 Tagen (VLT auf 28 grad gestellt). Der unterschied zu jetzt war nur dass wir nur mehr 18,5 Grad im Raum hatten, Einschaltzyklen waren ebenfalls bei 50 Taktungen am Tag |
||
|
||
die heizkurve wird hier doch nur ein geringes problem sein, wie mir scheint. wenn die kiste bis 5AT sauber läuft und drunter plötzlich mit bis zu 50 takten (!) agiert, sollte das wenig mit der heizkurve zu tun haben. 50 takte, also über 2 pro stunde, sind ja das maximum. kürzer kann der verdichter ja kaum laufen incl. pause. sind das alles abtauungen? |
||
|
||
Ja, es gibt einen Außenfühler, der ist unter der Dachrinne angebracht und ist noch von der alten Therme, wurde vom Installateur nicht abgeändert. Ich glaube aber auch dass die Außeneinheit ebenfalls die Temperatur misst, zumindest gibt diese die Ansauglufttemperatur an und hat ein wettervorschau. |
||
|
||
Gibt es einen Raumtemperatursensor auch? Die Temperatur von der Ansauglufttemperatur geht nicht in die Heizkurve ein. Die wird benötigt um den Vereisungsgrad der Ausseneinheit zu ermitteln. Wenn es einen Aussenfühler gibt, dann müsste man in der App die Aussentemperatur sehen. |
||
|
||
Ich kann den link nicht öffnen. Err mit Puffer? |
||
|
||
Nein, der Fußpunkt passt schon. Im Prinzip ist das 2-Punktregler. Mit dem Fußpunkt (P1) und der Norm-Aussentemperatur (P2) wird der Regelbereich definiert. Die Heizkurven Bezugstemperatur hat auch immer unterschiedliche Bedeutungen. Bei dieser Steuerung sollte man diese als gewünschte Raumtemperatur (ich gehe davon aus, wenn kein Raumtemperaturfühler vorhanden ist) stellen. Ich würde diese Änderungen vornehmen und dann beobachten, wie sich das System verhält. 1) VL-Temp bei Norm-Aussentemperatur von 34° auf 40° Celsius stellen 2) Bezugstemperatur von 21° auf 23° Celsius stellen. Es gibt bei dieser Steuerung auch Default-Werte. Vielleicht ist die thermische Hülle von deinem Haus doch nicht so gut. Auf 55° Celsius würde ich die Vorlauftempertaur nicht stellen, ohne die Hydraulik im Detail zu kennen. Ich fahre in die FBH FBH [Fußbodenheizung] (dient als Pufferspeicher) mit max. 41-42° Celsius hinein. Möchte nicht, dass die Steinbeläge durch die zu hohe Temperatur Risse bekommen. Aber bei einer Raumtemperatur von 19,4° Celsius möchte ich den Blick von der Chefin nicht sehen. 😊 |
||
|
||
Die vielen Takte resultieren doch fast sicher von Einzelraumreglern die permanent zumachen. Bei der kleinen Restfläche bekommt die bestimmt überdimendionierte Anlage die Wärme nicht weg und schaltet ab. Ein schönes Püfferchen im Vorlauf verschlimmbessert die Situation sicher noch. Wir wissens aber nicht. Bevor du an Heizkurve und Temperatur herumspielst lass uns mal wissen welche Blödsinnigkeiten dir aufgeschwatzt wurden |