« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ochsner wärmepumpe taktet bis zu 50 mal am Tag

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Osiri
23.1. - 26.1.2025
39 Antworten | 9 Autoren 39
39
Guten morgen, wir sind schon leicht verzweifelt, da es sich um heizungsinstallateur keine richtige Hilfe kommt.
seit mai 2024 haben wir eine Air Falcon212C11AT200. Haus Baujahr 1989, Fußbodenheizung, im Keller auf einem extra heizkreis auf dem 3 Heizkörper hängen( 10 grad eingestellt nur damit der Keller nicht auskühlt)

bis zu 5 grad alles kein Problem und die Pumpe schaltet sich inkl warmwasser 8-10 mal ein.
sobald jedoch die Temperaturen sinken haben wir Probleme das System vernünftig einzustellen. 

Folgende Parameter kann ich einstellen:
-Fusspunkt Außentemperatur: 20 grad
-Vorlauftemperatur Fusspunkt: 20 Grad ( diese Werte sind vom Techniker eingestellt worden, der meinte dass passt so das ist die Norm)
-Vorlauftemperatur: 35 Grad( wir sind nicht super toll gedämmt)
-Heizkurvenbezugstemperatur: 21 grad

vielleicht kann mir hier jemand einfach erklären was die Fusspunkt Temperaturen aussagen und was man damit bewirkt wenn man diese verstellt, die qualifizierte Fachmann Aussage war : das ist eben die Temperatur beim Fusspunkt - danke lesen kann ich auch! 


leider kommen wir auch mit den eingestellten Werten nicht auf die gewünschte Raumtemperatur von 21 grad.

zusätzlich heizen wir am Abend noch mit 5-6 Scheitel ein bisschen mit einem Ofen ein.

Was müssen/können wir umstellen? Das sind die aktuellen Werte.


_aktuell/20250123978056.png

Danke für eure Hilfe !
Sylvia

  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.1.2025  (#1)
Also alles FBH FBH [Fußbodenheizung] und auf einem Heizkreis 3 Heizkörper?
Kannst du mal Bilder der Anlage posten?
Vermutlich habt ihr auch einen Heizungspuffer vorgeschalten mit zusätzlichen Pumpengruppen danach?

1
  •  Osiri
23.1.2025  (#2)
Ja genau, habe vergessen anzugeben dass die gesamte Fläche zum heizen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] je Etage 45 m2 sind, also jetzt nicht die Welt. 
kann jetzt nur ein Symbolbild der Anlage anbieten, da ich derzeit arbeiten bin.
<img src="blob:https://www.energiesparhaus.at/c32c5017-8c2b-4a9e-9748-1381f31a4562">

bezüglich der vorlauftemperatur für die Zusatzheizung, zwar gibt es die Möglichkeit diese einzustellen da es ein seperater heizkreis ist, jedoch nützt das nichts da der heizkreiz ebenfalls mit dem warmwasser der vorlauftemperatur für den Fußboden bedient wird. 


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#3)

zitat..
Osiri schrieb: vielleicht kann mir hier jemand einfach erklären was die Fusspunkt Temperaturen aussagen und was man damit bewirkt wenn man diese verstellt, die qualifizierte Fachmann Aussage war : das ist eben die Temperatur beim Fusspunkt - danke lesen kann ich auch!

Ja, dass sind die super Erkärungen von den Fachleuten😀 
Der Fußpunkt ist jene Aussentemperatur, bei der die Regelkennlinie beginnt.  D.h.  oberhalb vom Fußpunkttemperatur schaltet die Steuerung die Heizung ab, bzw. hält die VLT bei den eingestellten 20° Celsius.  Bei der TEM Steuerung heißt dieser Punkt Heizgrenze. Als diese noch aktiv war, habe ich die Heizgrenze (Fußpunkt) auf 17° Celsius gesetzt, da ich bei dieser AT AT [Außentemperatur] keine Heizung mehr brauche.  Und wichtig, der Fußpunkt ist die obere AT AT [Außentemperatur].
Bei manchen  2-Punkt Reglern verschiebt sich der Fußpunkt auch mit der Soll.Innentemperatur.

_aktuell/20250123690697.png
_aktuell/20250123224799.png
_aktuell/20250123141008.png
Gibt viel Literatur über Heizkurven/-kennlinien.

https://www.gwbs.de/fileadmin/user_upload/erdgas/infomaterial/Erkl%C3%A4rung_Heizkennlinie.pdf

https://www.shk-frankfurt.de/fileadmin/ONS/Files/Fachregel_Optimierung_von_Heizungsanlagen_im_Bestand.pdf

1


  •  Osiri
23.1.2025  (#4)
Danke für die links und die Erklärung, werde mir das in Ruhe zu Gemüte führen. Dir heizgrenze kann ich separat einstellen
hier ein Foto der aktuellen heizkurveneinstellung( leider kann die wärmepumpe hier keine grafische Darstellung)


_aktuell/20250123234901.png




1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#5)
Im Prinzip hast du mit den Einstellungen  Norm-Aussentemperatur und Vorlauftemperatur bei
Norm-Aussentemperatur die Heizkurve extrem flach eingestellt.  Bei -15° AT eine VLT 34°
Hast du einen Aussenfühler?

1
  •  Osiri
23.1.2025  (#6)
sollten wir die Vorlauftemperatur Fusspunkt somit heruntersetzen auf die Heizgrenze und diese gleich stellen? somit müssten wir auch die Fußpunkt Außentemperatur auf den selben Wert setzen, wenn ich das richtig verstanden habe.

Derzeit sind wir bei 20 Schaltungen und einer Raumtemperatur von 19,4 Grad. 
Ich kann nicht verstehen wo das Problem liegt, warum die Heizung nicht einfach ruhig durchläuft auf niedrigem Niveau sondern ständig aufheizt abschaltet - aufheizt abschaltet usw. 

Wir hätten es auch schon mit niedrigeren Vorlauftemperaturen probiert über einen Zeitraum von von 14 Tagen (VLT auf 28 grad gestellt). Der unterschied zu jetzt war nur dass wir nur mehr 18,5 Grad im Raum hatten, Einschaltzyklen waren ebenfalls bei 50 Taktungen am Tag

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#7)
die heizkurve wird hier doch nur ein geringes problem sein, wie mir scheint.

wenn die kiste bis 5AT sauber läuft und drunter plötzlich mit bis zu 50 takten (!) agiert, sollte das wenig  mit der heizkurve zu tun haben.

50 takte, also über 2 pro stunde, sind ja das maximum.
kürzer kann der verdichter ja kaum laufen incl. pause.
sind das alles abtauungen?

1
  •  Osiri
23.1.2025  (#8)
Ja, es gibt einen Außenfühler, der ist unter der Dachrinne angebracht und ist noch von der alten Therme, wurde vom Installateur nicht abgeändert. 
Ich glaube aber auch dass die Außeneinheit ebenfalls die Temperatur misst, zumindest gibt diese die Ansauglufttemperatur an und hat ein wettervorschau.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#9)
Gibt es einen Raumtemperatursensor auch?
Die Temperatur von der Ansauglufttemperatur geht nicht in die Heizkurve ein.  Die wird benötigt um den Vereisungsgrad  der Ausseneinheit zu ermitteln.
Wenn es einen Aussenfühler gibt, dann müsste man in der App die Aussentemperatur sehen.

1
  •  Akani
23.1.2025  (#10)
Ich kann den link nicht öffnen.
Err mit Puffer?

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#11)

zitat..
Osiri schrieb: sollten wir die Vorlauftemperatur Fusspunkt somit heruntersetzen auf die Heizgrenze und diese gleich stellen? somit müssten wir auch die Fußpunkt Außentemperatur auf den selben Wert setzen, wenn ich das richtig verstanden habe.

Nein, der Fußpunkt passt schon.  Im Prinzip ist das 2-Punktregler.  Mit dem Fußpunkt (P1) und der  Norm-Aussentemperatur (P2) wird der Regelbereich definiert. Die Heizkurven Bezugstemperatur hat auch immer unterschiedliche Bedeutungen. Bei dieser Steuerung sollte man diese als gewünschte Raumtemperatur (ich gehe davon aus, wenn kein Raumtemperaturfühler vorhanden ist) stellen.

Ich würde diese Änderungen vornehmen und dann beobachten, wie sich das System verhält.
1) VL-Temp  bei Norm-Aussentemperatur  von 34° auf 40° Celsius stellen 
2) Bezugstemperatur  von 21° auf 23° Celsius stellen.


_aktuell/20250123388618.png

Es gibt bei dieser Steuerung auch Default-Werte.  Vielleicht ist die thermische Hülle von deinem Haus doch nicht so gut. Auf 55° Celsius würde ich die Vorlauftempertaur nicht stellen, ohne die Hydraulik im Detail zu kennen. Ich fahre in die FBH FBH [Fußbodenheizung] (dient als Pufferspeicher) mit max. 41-42° Celsius hinein. Möchte nicht, dass die Steinbeläge durch die zu hohe Temperatur Risse bekommen.  Aber bei einer Raumtemperatur von 19,4° Celsius möchte ich den Blick von der Chefin nicht sehen. 😊

_aktuell/20250123418517.png

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#12)
Die vielen Takte resultieren doch fast sicher von Einzelraumreglern die permanent zumachen. Bei der kleinen Restfläche bekommt die bestimmt überdimendionierte Anlage die Wärme nicht weg und schaltet ab. Ein schönes Püfferchen im Vorlauf verschlimmbessert die Situation sicher noch. Wir wissens aber nicht. Bevor du an Heizkurve und Temperatur herumspielst lass uns mal wissen welche Blödsinnigkeiten dir aufgeschwatzt wurden

1
  •  Akani
23.1.2025  (#13)
Versteh das auch nicht, irgendwelche Einstellungen vorgeben mit ner Heizkzrve. Die Anlage kennt auch keiner wie se verbaut is
Hallo die Kiste Taktet sich zu Tode.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#14)
Ohne Anlagenschema keine vernünftige Analyse, Reglereinstellung hin oder her.

1
  •  Osiri
24.1.2025  (#15)
Guten Morgen, konnte gestern keine Beiträge mehr schreiben. 
Danke für Eure Beiträge. 
Die Anlage ist ein Ochsner Multitower inkl Verdampfer 8-10 kw. Es gibt einen Innenraumthermostat wegen der Möglichkeit der Raumkühlung im Sommer, Eingebaut wurde auch ein Modulares Verteilersystem welches die beiden Heizkreise (Radiatoren im Keller, die mit 10 Grad laufen und die FBH FBH [Fußbodenheizung]) besser trennen soll. Gesamte Fläche inkl Ratiatoren Keller sind 132 m2.

Ansonsten kann ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] nur mit drehern an dem Verteilersystem selbst auf wärmer oder kalt stellen, aber da sind eigentlich alle Ventile ganz offen, bis auf 1 Schlafzimmer ( da ist der Regler auf dreiviertel gedreht). Grad kann ich da keine einstellen, das System ist von 1989, da geht nur Pfeil (rot) warm oder Pfeil (blau)kalt

_aktuell/20250124720192.jpg


_aktuell/20250124708490.jpg    
_aktuell/20250124942168.jpg    
_aktuell/20250124962399.jpg

Vielleicht ist dieses Prinzipschema hilfreich und die Fotos der Anlage mit Verteilerkreis, sowie dem Innenthermostat.

@Kleinermuk: ich bin die Chefin 🙃 mein mann ist kein techniker 😉

Danke euch!! Vielleicht gibts ja noch aufschlussreiche Beiträge aufgrund der Zusatzdaten. Wie gesagt die Professionisten sind da leider auch wenig aufschlussreich.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#16)

zitat..
Kleinermuk schrieb: Ich würde diese Änderungen vornehmen und dann beobachten, wie sich das System verhält.
1) VL-Temp  bei Norm-Aussentemperatur  von 34° auf 40° Celsius stellen 
2) Bezugstemperatur  von 21° auf 23° Celsius stellen.

denkst du die heizkurve ist so flach, daß unter 5C die wärme nicht weg kommt?
für mich unlogisch.
mag sein (bzw sicher), daß ne steilere heizkurve generell besser zum haus passt und dann auch die RT RT [Raumtemperatur] besser passt.

aber, wenn die kiste über 5C sauber fährt, dann passt da doch noch was anderes nicht?

oder zwingt die ochsner sich unter 5C zwangsweise in eine höhere min-leistung und fängt deshalb in verbindung mit flacher kurve an zu takten?

zitat..
Osiri schrieb: Eingebaut wurde auch ein Modulares Verteilersystem welches die beiden Heizkreise (Radiatoren im Keller, die mit 10 Grad laufen und die FBH FBH [Fußbodenheizung]) besser trennen soll.

ob das nötig gewesen ist, sei mal dahin gestellt.
da hätte man vermutlich die heizkörper auch einfach in einen parallelen kreis nehmen können und eindrosseln.
die leisten bei geringem VL VL [Vorlauf] eh nicht so viel.

aber das ist wohl nicht das problem. wäre nur günstiger gewesen, mit ein wenig abstrichen im komfort. 

zitat..
Osiri schrieb: aber da sind eigentlich alle Ventile ganz offen, bis auf 1 Schlafzimmer ( da ist der Regler auf dreiviertel gedreht). Grad kann ich da keine einstellen, das System ist von 1989, da geht nur Pfeil (rot) warm oder Pfeil (blau)kalt

von welchem regler sprechen wir da?
die ventile am heizkreisverteiler, oder an einem raumfühler an der wand?
die frage geht richtung stellmotoren an den verteilern. da sind keine vorhanden?


1
  •  Osiri
24.1.2025  (#17)


zitat..
cacer schrieb: ob das nötig gewesen ist, sei mal dahin gestellt.
da hätte man vermutlich die heizkörper auch einfach in einen parallelen kreis nehmen können und eindrosseln.
die leisten bei geringem VL VL [Vorlauf] eh nicht so viel.

aber das ist wohl nicht das problem. wäre nur günstiger gewesen, mit ein wenig abstrichen im komfort. 


Danke, ob es wirklich nötig war das einzubauen, sei dahingestellt. ich habe bei drei verschiedenen Installateuren angebote eingeholt und jeder hat dies dazu angeboten. irgendwo muss man auch als laie vertrauen können das die anderen einen nicht nur abzocken wollen.
dachte eigentlich mit dem kann ich die kreislaufe sauberer trennen, scheint aber doch nicht zu gehen, da ich zwar die Vorlauftem. für den Zusatzheizkreis der Radiatoren auf 25 gestellt habe, dieser aber dennoch mit der gleichen vorlauftemperatur ins system geht mit dem dem FBH FBH [Fußbodenheizung] bedient wird. 

zitat..
cacer schrieb: von welchem regler sprechen wir da?
die ventile am heizkreisverteiler, oder an einem raumfühler an der wand?
die frage geht richtung stellmotoren an den verteilern. da sind keine vorhanden?

von den heizkreisverteilern, wir haben keine einstellbare raumthermostate: diese Hier:


_aktuell/20250124364256.jpg

wie gesagt original System aus 1989.




1
  •  christoph1703
24.1.2025  (#18)

zitat..
Osiri schrieb: ich zwar die Vorlauftem. für den Zusatzheizkreis der Radiatoren auf 25 gestellt habe, dieser aber dennoch mit der gleichen vorlauftemperatur ins system geht mit dem dem FBH FBH [Fußbodenheizung] bedient wird.

Da wird der Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] nicht wärmer daherkommen, wäre meine Vermutung. Sieht man auf den Bildern leider nicht.
Laufen die Pumpen beide? Eventuell wird die Wärme einfach nicht abgenommen?


1
  •  Akani
24.1.2025  (#19)

zitat..
Osiri schrieb: irgendwo muss man auch als laie vertrauen können

Nein, Niemals!!

zitat..
Osiri schrieb: das die anderen einen nicht nur abzocken wollen

Abzocken das eine, einfach tun was der Hersteller sagt weil sie keinen blassen schimmer haben und keine seperate Planung können das andere. 
Der Warme Heizkreis sollte direkt, die FBH FBH [Fußbodenheizung] beigemischt gefahren werden. 
Puffer im Heizsystem ist absolut unnötig, da Flächenheizung.
Zudem hätte man(n) die beiden Kreisläufe zusammenlegen können sollen und das fehlinvestierte Geld für Puffer und Pumpengruppen in die Hydraulik gesteckt. Deine FBH FBH [Fußbodenheizung] hätte da einen vernünftigen Verteiler mit Volumenstromanzeigern bekommen können/sollen.




1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#20)
Ist das der einzige Verteiler?  Mach bessere Bilder von der WP WP [Wärmepumpe] weg.

_aktuell/20250124563036.png

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#21)
Wieder mal ein paar Grundsätzlichkeiten, unter der Voraussetzung, dass die angezeigten Daten stimmen:

  • 1.3m³/h mit 5K Spreizung sind ca. 1.3 * 5 * 1.16 kW = 7.54kW, das heißt die Anlage kann auf alle Fälle ihre Leistung ins Heizsystem bringen.
  • diese Daten sind bei 0°C Außentemperatur, d.h. die Wärmeabnahme ist etwa bei dT=21K und 7.5kW = ca. 360W/K bei 130m² beheizter Fläche sind das 2.75W/m²K. Das ist ziemlich dicke .. im Vergleich mein sanierter 70er-Jahre-Bau hat ca. 0.5W/m²K.
  • bei sagen wir -10°C sind es folglich 11.1kW Heizleistungsbedarf, das liegt bereits deutlich über der spezifizierten Geräteleistung!

Ausgehend von diesen Werte würde ich sagen, dass deine Außeneinheit bei Minusgraden und etwas feuchterer Luft ständig abtaut und daher diese Zyklenzahlen kommen.

Das lässt sich leicht beobachten und sollte so oder ähnlich aussehen:


Diese Beobachtung sollte Aufschluss über die Anzahl der Abtauzyklen geben, mach das doch mal.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next