Klingt erstmal nach einer interessanten Idee, die Frage ist vermutlich ob du damit genüg Wärmekapazität hast damit das ganze auch etwas Sinn macht und die Soletemps nicht gleich in die Höhe schießen. Vielleicht auch die Wassermenge mitnutzen?
Hast du eine Haussteuerung (zB KNX, Loxone)? Darüber könnte man vermutlich eine einfache Logik realisieren. |
||
|
||
Stimmt, daher hab ich mir ja gedacht ich frag einmal nach Meinungen und Erfahrungen. Der Solekorb meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist bei weitem nicht so groß, hat aber natürlich nicht diese Leistungsanforderung. Die Frage ist auch, ob ich damit mein Regenwasser unnötig "aufheize" und dann andere Probleme bekomme ... Ja, habe KNX und wiregate. Müsste dann eigentlich nur eine Umwälzpumpe für die Sole und ein 3-Wege-Ventil zur Temperaturregelung des Wandheizungskreislaufs ansteuern. |
||
|
||
wenn man mal die hüllflächen der tauscherkörper vergleicht...
ringgrabenkollektor 75 x 2 -> 150m² zisterne 2,6 dm x 2,5 h -> 2,6 x 3,14 x 2,5 -> 20m² wenn man den schlauch in die zisterne hängt (ala vissmann isocal eisspeicher) kämen noch 5m² für den zisternenboden dazu... wenn man nur die erwartung hat 1-2-wöchige hitzespitzen abzufedern könnte es gehen es fehlt hier halt gegenüber dem eisspeicher der phasenübergang... |
||
|
||
|
||
Kostet nicht viel und bringt auch nicht viel. Für eine passive Kühlung ist das aktivierte Erd- und Wasservolumen zu klein um im Haus einen dauerhaften Kühleffekt zu erzielen. |