Servus Zusammen,

eigentlich habe ich das 75iger Rohrsystem in den Betondecken soweit fertig geplant.
Parallel lese ich gerne dazu noch andere Planungsthreads und stolpere ab und an noch über ein Detail.

Daher leg ich gerne hier lieber nochmal meine aktuelle Planung aus ob ich nicht doch etwas übersehen haben.

- Pos. Lüftungsgerät im Keller HWR/Technik
- Ansaugturm von Leitwolf Combi Turm 200er direkt an der Ecke HWR/Technik (oranger Kreis)
- Verlegung der 75cm Flex KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen in der Betonddecke (24cm Stärke)
- Leitungen an einem Stück durch die Geschosse von HWR bis zum Raumventil
- im Keller 2x 12er Verteiler, daran alle KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Schläuche angeschlossen
- Jeweils im Bad wird ein 3er Anschlussventil gesetzt, 2x Schläuche kommend von der Lüftungsanlage und 1x weiterer Schlauch wird dann weitergelegt zur Toilettenschüssel, Anschluss am Spülkasten
- Position der Ventile nach Prinzip so weit weg wie möglich der Tür & ggf. bei einem Fenster (kein Schrank in Zukunft)
- Keine Schlauchschleife (verlängern der Schläuche) um gleiche Längen zu erhalten (Drosseln der kurzen Leitungen über Raumventil)
- Abweichung zur Berechnung = Werkstatt Abluft & Keller 1 Zuluft
- sowie im Esszimmer habe ich noch ein weiteres Zuluft-Ventil gesetzt

Was ich aus einem anderen Thread mitgenommen habe:
- Ggf. wenn möglich überall 2x Leitungen legen (bspw. Kind 1 - Kind 3 etc.)?

Ventile + Luftmengen:

2024/20241229903253.jpg
Grundriss Keller:

2024/20241229919096.jpg

Grundriss Erdgeschoss:

2024/2024122971025.jpg

Grundriss OG:

2024/20241229315710.jpg

Danke vorab viele Grüße,
Christoph

  •  DoertyHarry
16.1.2025  (#21)
Die Schlauch Variante würde ich noch mal überdenken bezüglich Machbarkeit. 

Du hast dann insgesamt 36!! Schläuche beim Verteiler. 

Alle Luftschläuche in 2er Reihe angeordnet brauchst du ein Loch mit 1,4 x 0,2m 
Das ist sehr viel Platz den man benötigt.

In der Betondecke musst du dann auch noch aufpassen wegen Luftschläuche und BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Kreuzungen mit Elektroschläuche...

1
  •  etstas
16.1.2025  (#22)
Spiro ist die bessere Wahl, wie gesagt würde mir gerne beide Varianten ansehen und da ich vermute der Rohbauer kommt mit wenig Vorlaufzeit ala "So... wir haben uns lange nicht gehört, nächste Woche gehts los!" beides bzw. die fürn Rohbau abhängige Schlauchvariante schonmal vorgeplant.

Würde alles einfach mal min. doppelt belegen und am Verteiler drosseln ggf. nach Berechnung kpl. Schläuche nicht anschließen.

Wie findet ihr die Luftmengen, vorallem bspw. 1x Ventil / 3-fach Küche Abluft mit 54m³/h und Schlafen Zuluft mit 50m³/h?

Und die Ventil-Positionen?
Das Couchventil ist notiert!